1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Navien LST - вопросы по эксплуатации и обслуживанию

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Арсен72, 22.10.11.

  1. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Кто знает как пользовать ручку регулировки на самом котле? Кручу вправо-влево - результат - ноль...
     
  2. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.751
    Благодарности:
    2.027
    Адрес:
    Москва-Истра
    Надо воздух выпускать из топливной магистрали.
     
  3. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Насчёт ошибки 03. Варианты неполадки:
    1. Подсос воздуха в топливной магистрали.
    2. Большая удалённость ёмкости.
    3. Забит топливный фильтр.
    4. Если есть нагнетающий насос - скопился мусор перед ним.
    5. Воздушная пробка в магистрали.

    А кто мне ответит про ручку регулировки температуры на котле. Как её активировать на LST17?
     
  4. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    Отсоединить выносную управляющюю панель и замкнуть контакты, идущие к ней.
     
  5. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Интересно, в документации про это ни слова не сказано. Читал, что у Китурами можно организовать отопление по температуре воздуха, одновременно установив ограничение температуры котловой воды. У нас есть такая возможность?
    Внутри, под кожухом, где электронная плата есть два беленьких микропереключателя... Кто знает что это?
     
  6. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    Нет, изменить температуру котловой воды не получится. При работе автоматики системе требуется максимальный КПД. А он тем выше, чем выше температура системы отопления... Наверное... По крайней мере так говорят...
    Но это можно обойти, хоть и несколько затратно. Я купил два беспроводных термостата и приемник Яблотрон. Термостаты стоят каждый на своем этаже и держат установленную там температуру с гистерезисом 0,4 градуса, а не 2 градуса, как в родной автоматике. А когда запросов на тепло у термостатов нет, котел вообще выключается...
    Обошлось мне это где-то в тысяч девять-десять... Вот в этом случае можно крутить температуру котловой воды как угодно:))))
     
  7. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    У меня мысль другая. Т.к. у меня отопление тёплыми полами, а минимальную температуру могу выставить 41 градус - это много - пробовал - в доме становится жарко... Можно взять термореле с датчиком, поставить его на выходе и настроить нужную температуру, например 35 град. Реле воткнуть в разрыв питания цирк-насоса. Получим что при запросе нагрева насос будет качать до 35 град, потом циркуляция остановиться, котёл быстро нагонит температуру до 41 град и остановится, потом остынет, температура на датчике реле тоже опустится примерно до комнатной и цикл повторится. Т.о. будем гнать в пол не более 35 град.
     
  8. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    Я понял, в чем проблема. Вы не предусмотрели регулировку контура теплых полов. Это не страшно, и переделывается в пять минут. Вам нужна эта штука:
    https://www.oventrop.com/ru/index.asp?Sprache=RU
    Вентилем в нижней части регулируется температура в широченном диапазоне, Вам понравится точно! Причем от температуры теплоностиеля никак не зависит-хоть 40, хоть 80...
    Единственное, если вдруг станете покупать-там есть два варианта-для высокотемпературной системы-то есть для радиаторов, и для низкотемпературной-то есть теплых полов. Во втором варианте есть тоже два варианта-с автоматическим Вило, или автоматическим Грюндфос Альфа, грюндфос чуть дороже...
    Очень вкусная штука, рекомендую!
     
  9. rex@
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150

    rex@

    Живу здесь

    rex@

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    Еще наблюдение прикольное-у меня один котел стоит в бане. Весь комплекс банный 114 м кв. А котел 253-й, то есть рассчитан на 300 кв м. Я как то не сообразил, что на отопление бани надо было один котел взять, 17-й, и на бассейн отдельно такой-же. А взял один большой... Ну и тактует он просто сильно! По температуре пробовал держать-не получается, окна плачут, не просохло еще ничего... Стал держать по теплоносителю-окна высохли, на 50 градусах жарко очень, на 45- тоже ниже 20 не опускается. Солярка уменьшается на глазах, включается раз в пять минут на 30 секунд.

    Перевел на третий режим, на задержку по таймеру... 20 минут работает, 2,5 часа стоит... Теплый пол поставил на 32 градуса... Тактование прекратилось, расход уменьшился, температура выросла почему-то на градус, 21 теперь в помещении. Окна не плачут, по прежнему сухо. Режим вентиляции не менялся-приоткрыто по одному окну в разных концах строения... А я, блин, думал, что все о котле этом знаю...
     
  10. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    У меня похожая ситуация. Дом только после штукатурных внутренних работ. Влажность очень большая. Поставил режим по котловой воде. Работал 18 часов из 24 в сутки. Температура внутри около 19 градусов. Т. к. у меня подключение прямое (временное) без узла подмеса - поставить по воздуху не могу - сразу температуру воды нагревает до 80 град - для тёплых полов нельзя. Воткнул на питание розеточный таймер. Теперь котёл включается ночью на 5 + 5 часов с перерывом на 2 часа. Температура в доме не изменилась. Попробовал сделать 4 + 4 - за сутки упала до 16 градусов.
     
  11. Teplotehnik
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    10

    Teplotehnik

    Живу здесь

    Teplotehnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Для Вашего котла они должны стоять в положении "ON" - изменяется в зависимости от мощности котла:hello:

    8 атм-:hello:
     
  12. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Сервисники по горячей линии озвучил цифру 0.0588 мпа = 0.6 атмосферы что то не верится.
     
  13. Sergeba
    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547

    Sergeba

    Живу здесь

    Sergeba

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.09
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    547
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    Где можно почитать про эти переключатели. Могу ли я с помощью них понизить мощность котла? Нужна для этого замена горелки?
     
  14. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Сегодня добился от сервисников, что давление на LST 17 перед форсункой 8 атм и форсунка 0.5. Но такие же данные дают и для котла 13 квт. Только не понятно чем задаётся мощьность котла.
     
  15. Alexandr60
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Alexandr60

    Участник

    Alexandr60

    Участник

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Азов
    Причину я нашел. Поменял шим контролер ТОР255PN. Все заработало. Как я понял был скачок напряжения. Теперь он поставил стабилизатор.