Электричество в новый дом

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем nikolai_77, 23.10.11.

  1. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Только ТТ.
    Учитывая то что система TN уже нигде не применяется, для не знающих что это такое, TN система при которой корпуса приборов землились на рабочий нейтральный провод, и применялась в старых домах при проводке от трансформатора (ТП), с обмотками включенными треугольником при напряжении в сети 127 вольт, при переходе на 220 вольт, для простоты изменений, Рабочий ноль подключался к щитку на этажах- фаза - ноль = 220 вольт.
    Это уже забытая история развития сетей.
     
  2. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    109

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Москва
    Система TN-C имеет в настоящее время широкое распространение в России. Действительно, основным видом электроустановок до 1кВ в стране являются электроустановки с глухозаземленной нейтралью. В этих установках для обеспечения защиты от поражения электрическим током используется зануление ( Зануление- преднамеренное соединение частей электроустановки не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока) открытых проводящих систем. Однако при этом типе заземления системы сложно обеспечить такой же уровень электробезопасности как при системе TN-C-S. При типе заземления системы TN-C-S в какой-либо точке электроустановки РEN-проводник всегда должен разделяться на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, например, на вводе в здание. В отличие от системы ТТ , для защиты от косвенного прикосновения возможно использование не только УЗО в составе такой меры защиты от поражения электрическим током как автоматическое отключение питания, но и устройств защиты от сверхтока- автоматических выключателей. Важно сказать, что PEN- проводники должны удовлетворять требованиям, предъявляемым стандартами комплекса ГОСТ Р 50571. В будущем тип заземления системы TN-C-S будет широко применяться в электроустановках жилых зданий.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    1. Нет у меня трёх проводов в розетках, нет и не было :)
    2. Скорее TN-S будет.
     
  4. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Новосибирск
    Посмотрите пожалуйсто предварительную схему распределительного щитка. Подкориктируйте если что не так.
    Да и ещё не могу определиться с параметрами УЗО.
     

    Вложения:

  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    У меня шрифт вообще не читаем. Что вы там хотели АВ - счетчик - УЗО - УЗО линий - АВ на 16А ? Всего три линии на потребителей?
     
  6. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, всё верно, по линиям один автомат на 25А и два на 16А.
     
  7. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Новосибирск
    Немного изменил формат, может так лучше читается.
     

    Вложения:

  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Тоже не фига) 25А зачем? И 16А АВ на что? Про заземление упустил - будет?
     
  9. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Новосибирск
    Заземления небудет. 25А для обогревателя 2кВт, пылесос, эл. плитка, чайник ну и др мелочовка. А в место 16А рекомендуете 10А?
     
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    25А - это никакая не защита. Понавтыкаете кучу всего, провод оплавится...но автомат не сработает. Что, жалко 200 руб?

    25А ставится только для розеток, рассчитанных на этот ток. В быту такой розеткой (и вилкой) комплектуется стационарная электроплита.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Вы распишите,что хотите "повесить" на эти три АВ, по каждому.
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    И провод в 4 "квадрата".:hello:
     
  13. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Точно!:hello:
     
  14. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Новосибирск
    На кухню 4 кВт, зал 1-1,5 кВт и второй этаж 3 кВт.
     
  15. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Примерно, как и у меня.

    Кухня: АВ10 и АВ13. 10 на холодильник, чайник, микроволновку, 13 - на электроплитку (2 конфорки).
    Зал АВ10 - ТВ, ноут, фумигатор, конвектор 1кВт, лампа настольная.
    Мансарда АВ10 - конвектор 1 кВт, розетки под ноут, лампу настольную, фумигатор.
    Все успешно проработало летне-осенний сезон.

    Вам на 2 этаж АВ16, если нагрузка больше.