1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9

Котлы Kiturami (Китурами)

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Cеpгей
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    13

    Cеpгей

    Живу здесь

    Cеpгей

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Труба коаксиальная коленом в стену, которая конечно тяги сама по себе не создает, на втором этаже открытая вентиляционная труба, которая создает тягу и чувствуется, что из котельной в дом тянет. В котельной приоткрытое окно, правда.
     
  2. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.326
    Благодарности:
    17.491

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.326
    Благодарности:
    17.491
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    Возможно если вы сможете разделить вентиляционные потоки - котельная свой, жилое помещение свой. Все наладится. Т. е. попробуйте плотно закрыть дверь в котельную.
    Но вообще странно) эти котлы у людей в кухнях стоят.
     
  3. junglist
    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8

    junglist

    Живу здесь

    junglist

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Простите что пишу в две темы если есть помощь ответьте если нет, пофиксите мое сообщение:
    Парни, сильно не пинайте, но постараюсь описать свою ситуЁвину, есть котел китурами 30, был нубом, не знал что надо чистить, теперь пошел черный дым, залез в котел и попросту ох...л, почистил форсунку, зажег ее вне котла, горит нормально, вставляю в котел, черный дым, снимаю дымоход, а там в котле. опа) турболизаторы (помоему правильно написал) это такие нержавеющие полоски вставленные в дырочки ввиде ступенек, так вот, на этих ступеньках образовались КАМНИ! (КАК?) в итоге все закоксовалось, их не вытащить, котел не работает, на улице -11!, я пробил 4 дырки которые были доступны, бил железным прутом, выбил, но остальные восемь отверстий остались забиты, труба разогревалась так что плавились обои), в итоге приехали сегодня парни, общим советом поменяли форсунку 0,86Н на 0,65S всавили остатки турболизаторов в 4 дырки, по газоанализатору температура на выходе 360, остальные показатели в пределах нормы.
    так вот вопрос: как вытащить остальные ВОСЕМЬ ЖЕЛЕЗОК и заменить их на новые?
    всем спасибо) закоксовалось шопесец, один становился на котел, второй тянул за веревку продетую в эту штуку, не вылазит) вобщем помогите вытащить эту гадость!
     
  4. junglist
    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8

    junglist

    Живу здесь

    junglist

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Котел дизельный
     
  5. junglist
    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8

    junglist

    Живу здесь

    junglist

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Поставил себе котел 30квт три года назад, работой его был доволен, дом 300квадратов, в зиму тратил три тонны соляры, стоит мановский фильтр на входе, и заводской на выходе, солярой не воняет, стоит бак на 1100л, фикспакет, медная трубка на топливе, работой его доволен, шумит не сильно, в подвале, на первом этаже еле слышно, щас забился, но это в другой теме, короч, котлом доволен как слон, был) пока не забился) что в нем нравиться, форсунка разбирается до винтика, прост как автомат калашникова, НО, если забился то все. щас ищу новый бак для форсунки)
     
  6. Cеpгей
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    13

    Cеpгей

    Живу здесь

    Cеpгей

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Какой там в кухне - через две закрытые двери теща угореть боится (Х. З, что за котел такой, как могли эти кольца сгореть и почему только у меня (Я вздрагиваю уже когда мимо этого котла прохожу.
     
  7. hdc555
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131

    hdc555

    Живу здесь

    hdc555

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    406
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва
    Стоит к30, работает бесшумно- шипит потихоньку. Думаю разная громкость работы котлов из-за дымоходов. У меня стационарный, 10 м
     
  8. Леонид1234
    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    Леонид1234

    Участник

    Леонид1234

    Участник

    Регистрация:
    20.02.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Воронеж
    Были схожие проблемы- котел Китурами Турбо 13 плохо работал с Штилем 400, Штиль постоянно перезапускал (выкл-вкл) котел при пуске скважинного насоса, просто отключал котел, вырубалось УЗО.
    Проблему УЗО не решил-подозрение было на скважинный насос, долго игрался с землей котла, насоса, выкинул УЗО из цепи, все заработало.(На дворе зима). Весной наступив голой пяткой на плитку (зимой пятка была обута) и подставив руку под струю воды, ощутил покусывание) Измерения показали на кране 9-15 (не помню) В при включенном котле и! выключенном скважинном насосе. Оказалось, что мозги котла сбрасывают паразитные (отфильтрованные) токи на землю, и зануление тут не работает. Подтянул заземление к котлу, поставил на электропитание МАП, и как рукой сняло.
    Штиль же бывал в гарантийном ремонте, с котлом так и не заработал, валяется.
    ЗЫ Сварщик я ненастоящий)
     
  9. Cеpгей
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    13

    Cеpгей

    Живу здесь

    Cеpгей

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    У меня штиль перезапускал котел при отключении котла по датчику теплоносителя. В настоящий момент я вытащил из него электронную начинку и использую его в кач-ве трансформатора после ИБП, т. к. ИБП без трансформатора с котлом работать тоже не хотел - вырубался через несколько секунд работы.
     
  10. vova1975
    Регистрация:
    25.04.10
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    127

    vova1975

    Живу здесь

    vova1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.10
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Москва
    У меня 21R, довольно шумно работает. Самый громкий звук - звук работы вентилятора и засасываемого им воздуха. Котельная на 1-м этаже, вход в неё в тамбуре. От других помещений её отделяет 2 двери (вход в котельную и вход из тамбура в прихожую), если их все закрыть, почти ничего не слышно. Нужно специально прислушиваться, чтбы понять, работает ли котёл. Над котельной на 2-м этаже - спальня, там тоже котла не слышно (перекрытия утеплены 20 см). Но при этоп в спальне немного слышно рёв выхлопных газов из дымовой трубы, которая идёт снаружи дома вверх с проходом через кровлю как раз в районе спальни. Труба - сендвич, Бофилл, возвышается на метр от поверхности кровли. В самой трубе ничего не слышно, слышен именно выход газов из неё.
    Запах в котельной есть, пахнет выхлопными газами, источник - внутренности котла. Подозреваю, это неплотное примыкание горелки. Проклеил скотчем стыки панелей корпуса котла и заклеил неиспользуемые отверстия (для горячей воды), запахов стало заметно меньше. С запахом буду бороться дальше, буду промазывать огнестойким герметиком зазоры на выходе трубы подачи отопления и делать подвод воздуха из подпола через гофру.
     
  11. minkovv
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2

    minkovv

    Новичок

    minkovv

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Организовано управление котлом Kiturami 21 turbo с GSM сигнализации Сапсан 5Т. Все работает. Спасибо FDRA и всем, кто описывал свои решения в теме.
    Фото:

    20131214_004611.jpg 20131214_004618.jpg 20131214_004639.jpg 20131214_175250.jpg 20131214_175336.jpg
     
  12. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.326
    Благодарности:
    17.491

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.326
    Благодарности:
    17.491
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    У меня остались с офиса дешевые стабилизаторы напряжения, маломощные электромеханические, до 700 ВА. Один из них на телеке, другой на котле. Электричество отключают редко. Поэтому без ИБП. Работают нормально. Чем проще... тем надежнее.
     
  13. Cеpгей
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    13

    Cеpгей

    Живу здесь

    Cеpгей

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Вопрос: можно ли увеличить гистерезис (запаздывание) датчика теплоносителя котла Китурами СТС? Дело в том, что при работе по температуре теплоносителя котел слишком часто включается и отключается, что в общем то не страшно, но как-то не комфортно.
     
  14. Ales88
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9

    Ales88

    Участник

    Ales88

    Участник

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Не лезь к технике и она не подведет!
     
  15. DMB
    Регистрация:
    19.05.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2

    DMB

    Участник

    DMB

    Участник

    Регистрация:
    19.05.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Народ скиньте пож-та в личку контакты человека, кто может поставить кситал для управления Китурами за разумные деньги. Заранее спасибо!
     
Статус темы:
Закрыта.