1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9

Котлы Kiturami (Китурами)

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vitavita
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12

    vitavita

    Живу здесь

    vitavita

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Майкоп
    На насосе есть редукционный клапан. Если уменьшать сжатие пружины - будет уменьшаться давление.
     
  2. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    МО Домодедово
    Это я так понимаю сверху насоса фишка с 2 проводами с винтом под шестигранник, рядом с фильтром сеткой в самом насосе?
     
  3. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    МО Домодедово
  4. vitavita
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12

    vitavita

    Живу здесь

    vitavita

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Майкоп
    Р1 откручиваем давление уменьшается.
    Если нет линии слива. нужно убрать винт А.
    Если его не убрать. то будет завышенное давление и перерасход топлива.
     
  5. vitavita
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12

    vitavita

    Живу здесь

    vitavita

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Майкоп
    от частого тактования можно уйти уменьшением мощности котла. или уменьшением теплопотерь. Например так уж нужно мансарду отапливать? Как получаете солнечное электричество? Солнечные элементы стоят?
    Кстати чем ниже Т теплоносителя. тем больше тепла ему передается. а значит выше кпд.
    ТН тепло из грунта будет брать?
     
    Последнее редактирование: 11.01.14
  6. vitavita
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12

    vitavita

    Живу здесь

    vitavita

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Майкоп
    А зачем частотник - тупо заслонка на вход вентилятора.
     
    Последнее редактирование: 11.01.14
  7. vitavita
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12

    vitavita

    Живу здесь

    vitavita

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Майкоп
    Зачем Вам уменьшать дебет форсунки. если мах кпд при большой мощности?
     
  8. junglist
    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8

    junglist

    Живу здесь

    junglist

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.13
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    странно, при +2 не должно было парафиниться, ну да ладно) главное заработал)
     
  9. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Москва
    Тогда мощность котла уменьшится за счет уменьшения его КПД, при этом расход топлива не изменится. На выхлопе получите черный дым и систематическую чистку котла.
    Частотник бы позволил снизить производительность топливного насоса и вентилятора одновременно, и пропорционально изменять подачу топлива и воздуха в камеру сгорания, а вместе с тем позволил бы изменять мощность котла без изменения его КПД (но это в теории:), на практике бы доводить пришлось).
    P. S. Идея такой модуляции горелки (с помощью частотника) очень интересна..., но целесообразность этой модуляции на мой взгляд не обоснованно т. к. на экономичность солярки эта модуляция влиять не будет.
    Модуляция горелки пожалуй сможет продлить срок службы котла (но корейские котлы очень дешевые стоит ли овчинка выделки). Остальные преимущества и возможности модулированной горелки - мощность на которой работает котел, время которое он находится в работе или простаивает, лично мне не интересны.
     
    Последнее редактирование: 11.01.14
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Мощность котла выбирал с учётом ГВС. Теплопотери думаю и так маленькие, хотя и остался фронт работ по наружке (фасад и цоколь).
    Солнцепанели стоят, сейчас на 0,5 кВт, закончится стройка доберу до 5-6 кВт. По поводу КПД котла и привязки к температурному режиму СО взял паузу, пока не соберу коллектор с выходами на ТП, вентиляцию, радиаторы и бак косвенного нагрева для ГВС. Так же одна из замут поставить вместо гидрострелки теплоаккумулятор, в который буду сбрасывать какраз солнечные излишки. Так же на ТП придется поставить теплоаккумулятор для корректной работы ТН, тепло собираюся со скважины ХВС брать.
     
  11. vitavita
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12

    vitavita

    Живу здесь

    vitavita

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Майкоп
    Vitavita сказал (а): ↑
    А зачем частотник - тупо заслонка на вход вентилятора.
    Тогда мощность котла уменьшится за счет уменьшения его КПД, при этом расход топлива не изменится. На выхлопе получите черный дым и систематическую чистку котла. - конечно-же с подстройкой расхода форсунки.

    Частотник бы позволил снизить производительность топливного насоса и вентилятора одновременно, и пропорционально изменять подачу топлива и воздуха в камеру сгорания, а вместе с тем позволил бы изменять мощность котла без изменения его КПД (но это в теории, на практике бы доводить пришлось). - 2 частотника надо или частотник и заслонку. Да и то сильно давление нельзя уменьшать - распыление плохое будет.

    P. S. Идея такой модуляции горелки (с помощью частотника) очень интересна..., но целесообразность этой модуляции на мой взгляд не обоснованно т. к. на экономичность солярки эта модуляция влиять не будет.
    Модуляция горелки пожалуй сможет продлить срок службы котла (но корейские котлы очень дешевые стоит ли овчинка выделки). Остальные преимущества и возможности модулированной горелки - мощность на которой работает котел, время которое он находится в работе или простаивает, лично мне не интересны. - Можно переставлять разные форсунки на разные периоды года. Может 2 котла ставить разной мощности: на теплый период первый, на прохланый второй и на пики мороза оба запускать.
     
  12. vitavita
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12

    vitavita

    Живу здесь

    vitavita

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Майкоп
    .- какие панели, вакуумные трубки?

    .- воды много нужно, хватит из скважины?
     
    Последнее редактирование: 11.01.14
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Панели электрические, ими легче управлять, чем неконтролируемым ядерным реактором.
    Воды наверное хватит, дебет был 3 куба, я его конечно загрубил очень сильно, насос наверное точно ругается, поставил трубу на 32, а может даже и на 25, сейчас уже не помню, но когда поставлю ТН, то поставлю сороковку. Зеркало на 35 м, глубина скважины 57м.
     
  14. max-90
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    max-90

    Новичок

    max-90

    Новичок

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь 2,01 л \час. 2л х 8ч =16 л\ сутки
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.535
    Благодарности:
    18.417

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.535
    Благодарности:
    18.417
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Поясню, почему мне интересна модуляция горелки (и как результат - изменение мощности котла).
    Котел у меня 19кВт - в расчете на площадь 160м2 (кроме своего дома, на будущий год, буду подключать дом сына). Сейчас отапливается 120м2, причем большую часть времени 19-21С поддерживается только в 4-х помещениях (сумм.площ. 54м2), в 3-х (40м2) поддерживается 16С, санузел (6м2) греется ТП (электр.), а котельная (6м2) - тепловыделениями котла. Т. о. мне вместо 19кВт, большую часть времени, вполне достаточно 10-12кВт.
    Промодулировав горелку я получу эту мощность (и следовательно расход соляры, соответствующий расходу 10-12кВт-ного котла). При этом котел будет меньше "дергаться" (режимы "запустился-30с погорел-остановился 1-2мин постоял-запустился...).
     
Статус темы:
Закрыта.