    У меня котел внутри 550х550х1700, дверка 450х450. Я туда свободно залажу и помещаюсь. Так что сверлить будем насквозь. Но уже летом :) Пока всё работает и так.
     
  2. Fisher2210
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35

    Fisher2210

    Живу здесь

    Fisher2210

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35
    Возник ещё один вопрос:
    Во всех инструкциях и описаниях пишут, что когда котел разогнался и регулятор тяги установил режим со стабильной температурой, заслонка приоткрыта на 2 мм.
    У меня получается, что она открыта на 2-3 см! При этом всё работает стабильно, если на регуляторе покрутить ручку, то заслонка еще поднимается, температура повышается, потом опускается заслонка и остается опять 2-3 см! Но не 2 мм! Это нормально?
    На фотографии заслонка открыта, температура стабильна.
     

    Вложения:

    • IMG_20160208_195036211.jpg
  3. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    downloadfile-3.jpeg
     
  4. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    Не хватает воздуха, чтобы было 2мм. Какие у Вас соят трубы подачи и как работает котел после половины закладки, как догорает в конце? Я думаю, что последняя труба должна быть не меньше100мм и однозначно склоняюсь к надуву, но прблема может быть и с дымоходом. Все очень взаимосвязано. Хотя если устравает, пусть работает.
     
  5. Fisher2210
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35

    Fisher2210

    Живу здесь

    Fisher2210

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35
    Самая тонкая труба подачи 89, металл 3-ка, значит внутри сечение 83 мм. Выход на дымоход 130.
    Наддув - это автоматика? Не очень хочется ставить. Больше устройств - меньше надежность.
    Горит котел нормально сверху до низа 8-9 часов. Потом догорают угли где-то 3 часа, температура падает до 40. Потом быстро остывает - и внутри пусто, только немножко золы.
     
  6. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    @Fisher2210,
    Почему так мало горит? У меня 9-10 на дубе подача 55°,но топка-300мм,дом под100кв.м. На улице павда около ноля. При -20° горит6-7 часов, но буду делать квадратный котел минимум500 внутри. Если все работает,. пусть себе горит
     
  7. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    @Fisher2210,
    По поводу дымохода 130 мало. 160минимум. И высота имеет значение. 6 метров не панацея. Бывает и шести мало или много. Как это расчитать не знаю, узнаю расскажу
     
  8. Fisher2210
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35

    Fisher2210

    Живу здесь

    Fisher2210

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35
    Насчет дымохода я долго думал и читал. Конечно в инструкциях пишут минимум 150-160. А, например, Пустовойченко в своих котлах делает выход 100 и всё горит нормально. У нас в Водолаге делают такие котлы, так там выход из котла 120. У меня был дымоход 140, а труба в него 130. Решил не переделывать, наверное зря.
     
  9. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    @Fisher2210,
    Не хочу ни кого обижать. Всем людям свойственно ошибаться. Говорить можно все, что угодно. У Васи тоже боков хватает, а он с этим не соглашается, а зря (помойму уже соглашается) Хотя я ему благодарен за его оптимистивекие видео, которые заставили меня поднять жопу и сделать что-то. Не ошибается тот, кто ни чего не делает. Оказывается не все так просто Ну это всегда так.
    Но эту тему нельзя оставлять.
    Спасибо всем форумчанам за то что ВЫ есть!
     
    Последнее редактирование: 11.02.16
  10. Fisher2210
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35

    Fisher2210

    Живу здесь

    Fisher2210

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35
    Так что, мне дымоход нужно увеличивать? Или оставить как есть?
    Всё-равно летом буду котел отключать и стяжки варить. Можно заодно и сечение дымохода увеличить. Как раз есть пару метров 160 трубы.
     
  11. markel777
    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20

    markel777

    Живу здесь

    markel777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Харьков
    Если есть возможность-нужно сделать.
     
  12. Коломенец
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    8

    Коломенец

    Живу здесь

    Коломенец

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Коломна
    Народ тяга пропала. Дымоход кирпичный чистил. Грешу на место от котла до дымохода где шибер. 150 труба горизонтальный отрезок 30 см. Как его чистить? Подача 50 обратка 25. Холодно...
     
  13. Sekretar
    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    19

    Sekretar

    Живу здесь

    Sekretar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Винница
    А не могли бы вы ссылочку на распределитель Ивана указать ?
     
  14. Fisher2210
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35

    Fisher2210

    Живу здесь

    Fisher2210

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    35
    Так выше, в сообщении 1670 фото. Это он и есть.
     
  15. Sekretar
    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    19

    Sekretar

    Живу здесь

    Sekretar

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Винница
    Сразу не увидел. спс
     