Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем man2212, 26.10.11.

  1. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Как это получается :faq:.
    У Вас автомат, ИМХО, неисправен :no:.


    Уважаемый скептик рассказывает сказки про 15 квт с фазы, если автомат 25 А :)].
    Противоречит всем законам физики :(.
     
  2. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851
    Адрес:
    Можайск
    При условии, что с двух остальных ноль.
    Может и неисправен, но устанавливали его сети. И выбивает он строго при 16а
     
  3. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый скептик - 16 А по одной фазе - это 3,5 квт, не более :no:,
    никак не зависит от потребления по остальным фазам :no:.
     
  4. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851
    Адрес:
    Можайск
    У меня 3х фазный автомат и всё работает по формуле - P=IU*1.73
    Получается 10.5квт.
    Спорить дальше не вижу смысла.
    Попробуйте у себя повесить всё на одну фазу и отпишитесь.
     
  5. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    26

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    У-у
    По моему бред.

    3-х полюсный автомат на 25а, не что иное, как три автомата на 25а, и если по любому из трёх побежит ток на 25а, его должно вышибать как ни крути..

    Для ясности, поставьте амперметр или амперметром померьте ток по вашему 16а-ому автомату. Думаю многое прояснится.
     
  6. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851
    Адрес:
    Можайск
    3-х полюсный автомат на 25а, не что иное, как три автомата на 25а, и если по любому из трёх побежит ток на 25а, его должно вышибать как ни крути..
    Так о чём спор? Да выбьет, а 15 или тем более 10а не выбьет.
     
  7. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851
    Адрес:
    Можайск
    :hello: Собрал схемку, повесил клещи.
    Итог, 16а держит уверенно.
    Какое то время держит 20а- на снимке.
    Флажок на приборе установлен на 25а. следовательно каждую цифру
    из десяти, следует умножать на 2, 5.
    Вывод; автомат на 16а держит
    а) 16а+0а+0а
    б) 10а+6а+0а
    в) 6а+5а+5а
     

    Вложения:

    • замеряем ток 003.jpg
    • замеряем ток 004.jpg
  8. Vandiesel
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    203

    Vandiesel

    Живу здесь

    Vandiesel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Москва
    -Ну это уже такие электрические дебри - я смутно только понимаю , что у себя всё сделал с запасом :aga: И это означает , что по какой-то фазе я могу "перебрать лимит" , при ненагруженной соседней ? (В реале это у меня уже невозможно , я из подстраховки просто увешался УЗО и автоматами на всё :)]
    Зато легко найти будет неисправность , если что! Все ходы записаны!)
    - Ввод в дом так и сделан - 25А - 3-х фазный автомат в щитке с "Меркурием".
    Чего спорить то ... Электричеством в больших кол-вах пользоваться дорого один хрен ;)

    А у меня вот глупый вопрос сегодня родился , ну может не вопрос , но поскольку я не большой спец-электрик , хочется подтверждение или опровержение :
    - На автомат или УЗО , всё равно где вход , где выход (условно) ? Ведь , то устройство , что внутри , срабатывает на нагрев и расчитано на определённую силу тока , а в случае с УЗО , на разность потенциалов ? Т.е. срабатывает лишь при нагрузке(замыкании) или утечке тока :|:
     
  9. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    6.761

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    6.761
    Адрес:
    Москва
    Ну, так суммарный ток 16 А при фазном напряжении 220 больше 3,5 квт не дает. Откуда заявленные ранее 10,5 квт?
    А по теме насчет котла Savitr - взял себе такой на 5 квт как дополнение к ТТ котлу с теплоаккумулятором. Разобрал, посмотрел. Прибор оставил приятное впечатление от соотношения цена-качество (пока визуально :)). Для котла, имеющего итальянский терморегулятор, раздельное включение обеих ступеней, платы для подключения дополнительных термостатов по температуре воздуха и по температуре теплоносителя в удаленной точке, управляемого циркуляционного насоса и датчик-блокиратор перегрева, при цене всего 7,8 т.р., совсем неплохо. Модель привлекла меня также компактностью. Как зарекомендует себя в работе, пока не знаю, но репутация опытного производителя внушает надежду.
     
  10. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Принято заводить сверху, а снимать снизу, но по большому счёту разницы нет, так работу данных устройств Вы совершенно верно описали сами.
     
  11. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851
    Адрес:
    Можайск
    Ну, так суммарный ток 16 А при фазном напряжении 220 больше 3,5 квт не дает. Откуда заявленные ранее 10,5 квт?
    Опять двадцать пять!
    Я без проблем могу навесить на одну фазу 10квт.
    Неправильно утверждать, Что при автомате 25а и разрешённой можности в 15квт.
    можно снимать по 5квт с фазы. Можно на один контакт автомата навесить 15квт.
     
  12. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Ни хрена не пойму, откуда получается по фазе 15 квт. :faq:.

    Фазное напряжение 220 в.
    Мощность по фазе = 25 А * 220 в = 5 500 вт. :flag:.

    Если снимается 15 квт. то ток равен 15 000 вт : 220 в = 68,18 А :flag:.
     
  13. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.498
    Благодарности:
    12.851
    Адрес:
    Можайск
    Так можно много непонятного насчитать:aga:
    Автомат 25а = 15квт
    а) 1 фаза=15квт/3= 5квт-5квт/220в =22.7а
    б) 1фаза= 25а/3 =8.3а 8.3а* 220в= 1826вт = 1.8квт


    Вот так считаю я;
    вариант-1

    Автомат 25а= 16квт
    1ф=25а- 25а* 380* 1.73= 16 435 вт
    2ф=0
    3ф=0
    Всего: 16 435вт
    вариант-2

    Автомат 25а= 16квт
    1ф=10а- 10а*380* 1.73= 6 574вт
    2ф=10а- 10а*380* 1.73= 6 574вт
    3ф= 5а- 5а*380* 1.73= 3 287вт
    Всего: 16 435вт
    вариант-3

    Автомат 25а= 16квт
    1ф= 8.333333а *380* 1.73=5 478вт
    2ф= 8.333333а *380* 1.73=5 478вт
    3ф= 8.333333а *380* 1.73=5 478вт
    Всего: 16 435вт
    Так где бред? В чьих расчётах?))
     
  14. vlad220
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    vlad220

    Читаю то, что интересно

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.149
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Москва
    Трехфазный автомат 25 А расчитан на ток 25 А по каждой фазе:super:,
    т.е. по каждому фазному проводу может быть ток до 25 А,
    обеспечивая по каждой фазе 5 квт,
    а в сумме 15 квт = 1Ф(5 квт)+2Ф(5 квт)+3Ф(5 квт) :).
    Не пойму, к чему Ваш вариант расчета б) :faq:.

    Вы считаете неправильно, т.к. напряжение 380 в - между фазами :)],
    а между нулем и каждой фазой - 220 в :)].
    Потребители трехфазные подключаются к 4-м проводам (3 фазы + ноль),
    т.е. к 380 в;

    Потребители однофазные подключаются к фазе и нулю, т.е. к 220 в :)

    Выводы делайте сами :flag:.


    При всем уважении к Вам и Вашим расчетам
    при 25 А трехфазном автомате получить 15 квт на одном контакте нельзя :no:.
     
  15. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ребята, Вы похоже с своими подсчётами мощностей уже не вписываетесь в данную ветку., а я продолжу делиться своими экспериментами на электрокотле Savitr 4 кВт.
    Как и писалось ранее в моих наблюдениях, я решил отключить один тэн и обогреваться на 2 кВт, вот результат после 2 суток работы:
    Прямая - 17, обратка - 14, дома - 13, за бортом от 0 до 7 градусов.
    Являясь по своей сути человеком мало доверяющим отечественным производителям, решил проверить честность компании Savitr и переключиться с одного тэна на другой, т.е. по сути должны греть те же 2 кВт, только на другом тэне (а вдруг там тэн испорчен), эксперимент подтвердил честное имя компании и качественный продукт - результаты абсолютно идентичны, то есть оба тэна работают одинаково. Вот отсюда и возник у меня вопрос - почему при работе одного тэна на прямой котёл выдаёт 17 градусов, а при подключении второго тэна котёл выдаёт 25 градусов? :faq: Ведь один и другой проверены и выдают каждый из них по отдельности 17 градусов, а вместе 25, а не 34 :faq: Законы математики на градусах не действуют? Условия эксперимента на протяжении всех дней были одинаковыми, температура на улице не менялась. Господа ваши мнения?