1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Не набирает давление (падает давление) насосная станция

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Вольдемарович
    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    88

    Вольдемарович

    Живу здесь

    Вольдемарович

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.14
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Дунай
    А в этом не может быть причина? Часть воды Вы выкачиваете НС, уровень ее падает, и начинается подсос воздуха из этих дырочек.
    И еще - а влезет еще одна труба в скважину? Я к чему - чтобы не выкапывать существующую магистраль, а параллельно кинуть еще одну без копания.
     
  2. АлександрН1978
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    АлександрН1978

    Участник

    АлександрН1978

    Участник

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярский край Минусинск
    Здравствуйте други! Все проблемы решились заменой станции Вихрь на Джилекс (вроде как Российского производства), она на порядок дороже, но плюс в том что имеет плавный пуск! вот уже полтора года-ни единой проблемы! Плавный пуск-накачивает воду и отключается-ни единого сбоя в работе! Всю магистраль с клапанами, кранами и прочими деталями-не трогал, только замена станции. Все проблемы решились. А заменил по причине поломки станции Вихрь. В один не погожий день когда никого не было дома, она включилась и работала до тех пор пока сама себе не расплавила крыльчатку насоса (она в Вихре пластмассовая). Запчасти мы такой не нашли ни в магазинах ни в сервисе, поэтому купили другую станцию. По параметрам они одинаковые, за исключением плавного пуска у Джилекс и табло с показаниями давления и напряжения в сети (так и не понял зачем U знать мне). Уже и забыли когда лазили станцию проверять. Джилекс - респект и уважуха! Позже могу, если нужно, выложить марку Джилекса с параметрами. Спасибо всем за отзывчивость!
    P. S. Модератор гляньте-может я с рекламой Джилекса чутка переборщил...
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Да ладно уж:)]...
    Джилекс, кстати, тоже не сахар... Диффузор с эжектором также плавятся на ура.
    НС сами по себе не включаются, скорее всего при замене устранили причину (утечка).
     
  4. VadimVM80
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    VadimVM80

    Новичок

    VadimVM80

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. У меня НС Grundfos JPBasic 2PT вода берется с бочки от центрального водопровода. Суть проблемы, падает давление в ресивере и насос вновь включается для накачки давления каждые 20-30 секунд, при этом краны водопровода закрыты. При перекрытии крана от насоса до бочки (на входе НС) давление подать перестаёт. Я так понимаю что НС воду обратно выдавливает в бак. Обратного клапана у меня не стоит, но раньше у меня такой проблемы не было и все работало хорошо. Перед появлением этой неисправности, поменял реле давления, но около 10 дней все работало без нареканий. Подскажите, как справится с этой неисправностью.
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Поставить нормальный обратный клапан.
     
  6. VadimVM80
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    VadimVM80

    Новичок

    VadimVM80

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Обязательно поставлю, не покупать же новую станцию. Но все таки, интересно, почему так происходит (выдавливает воду обратно в бак). Кто знает, подскажите!
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    На входе НС должен стоять обратный клапан. Он не дает воде уйти обратно после набора давления в системе и выключения НС. Без ОК НС будет постоянно набирать и тут же сбрасывать давление.
     
  8. VadimVM80
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    VadimVM80

    Новичок

    VadimVM80

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    4 года стоял не сбрасывал и ОК ему был не нужен. Может в НС Grundfos JPBasic 2PT есть встроенный ОК, который и необходимо заменить, хотя в характеристиках ничего об ОК не сказано.
     
  9. VadimVM80
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    VadimVM80

    Новичок

    VadimVM80

    Новичок

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощения за ваше время и за свою невнимательность. ОК у меня установлен, он и вышел из строя. Сейчас поставил такой же, латунный, система давление держит отлично. Спасибо!
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.399
    Благодарности:
    35.975

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.399
    Благодарности:
    35.975
    Адрес:
    Уфа
    Нет, его там нет. Это обычный самовсасывающий насос.
     
  11. Azarius70
    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Azarius70

    Новичок

    Azarius70

    Новичок

    Регистрация:
    05.07.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Точно такая же проблема -что делать !?
     
  12. Grolribasi
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    Grolribasi

    Участник

    Grolribasi

    Участник

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    @Azarius70, Дело было в обратном клапане. Та штука, которая в скважину опущена, на конце надета. Её заменил и залил трубопровод водой по инструкции выше, всё заработало.
     
  13. Человечик
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    88

    Человечик

    Живу здесь

    Человечик

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Челябинск
    Всем привет! У меня возник такой вопрос- если при открытом кране и работающем гидроаккумуляторе, который настроен на 2-3.5 очка, пальцем зажать открытый кран, то вода должна пробиваться через кран или нет? У меня полностью зажимается.
     
  14. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    Одно из двух: или крепкие у Вас руки, или давления нет! А что имеется в наличии? Насос? Автоматика?
     
  15. Человечик
    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    88

    Человечик

    Живу здесь

    Человечик

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.13
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Челябинск
    Насос название не помню в скважине на глубине 58 м соединен с гидроаккумулятором с реле давлением. Когда насос работал напрямую то струя била метров на 5-6. А теперь еле на метр. У насоса производительность 3.5 куба в час Га на 50 литров. Не пойму почему давление упало?
     
Статус темы:
Закрыта.