1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Не набирает давление (падает давление) насосная станция

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. слесарюга
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    294

    слесарюга

    Живу здесь

    слесарюга

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Киров
    @persik16q, если видимых утечек нет, то не держит обратный клапан.
     
  2. persik16q
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    persik16q

    Участник

    persik16q

    Участник

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Как его проверить? Пружина вроде отыгрывает.
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    Падает и снова включается? Неисправен обратный клапан или утечка в трубопроводе. Перекрываете кран на выходе НС и смотрите как ведет себя манометр. Продолжается падение - клапан или трубопровод до крана. Закончилось падение - утечка во внутренней разводке. Часто или клапан унитаза, или забывают про систему водоочистки с обратным осмосом.
    Падает и останавливается? Как быстро падает? Если быстро, то дергается ли манометр туда-сюда? Может заужена подводка к ГА, может где-то в системе есть воздух.
     
  4. Blagoyar
    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Blagoyar

    Новичок

    Blagoyar

    Новичок

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Добрый день всем! Такая проблемка у меня. JP5 стоит на скважине. Дом двухэтажный. Включаешь в доме любой кран - давление сразу норм, а потом постепенно падает. При закрытых кранах насос набирает давление до 4 очков и благополучно отключается РД. Чего ему не хватает?
     
  5. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    видимо воды.
     
  6. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    А что насчет фильтров? Особенно самопромывных, или грубой очистки? И желательно не просто вспомнить, что они есть, а посмотреть и нам показать где и как они установлены.
    Тот же косой фильтр грубой очистки не правильно установленный вполне может создавать такую картину, а при проверке окажется чуть-ли не девственно чистым.
    Ну и падение уровня воды никто не отменял. Но это нужно контролировать/смотреть в процессе работы насоса.
     
  7. MNP034
    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    MNP034

    Участник

    MNP034

    Участник

    Регистрация:
    06.12.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    @Blagoyar, здравствуйте. Зеркало воды близко и где расположена станция? Может самому насосу не хватает производительности поднять воду выше 3х метров. Ну и Protasevich верно говорит, если фильтры не правильно установлены будет немало проблем. Лучше сфотографируйте и прикрепите фото своей системы, будет понятнее.
    @persik16q, залейте в клапан воды, если он воду не держит - значит неисправен. Неисправность может быть в груше, если лопнувшая или имеет мелкие трещины возможен такой эффект. Если неисправен клапан, то проблематично залить воду в систему, чтобы её запустить, он ее просто не держит. Смотрите воздух в ГА, целостность бака ГА, целостность груши.

     
  8. Максим1273
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Максим1273

    Участник

    Максим1273

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я здесь новенький, поэтому прошу не ругать. Возник вопрос по правильности подключения насосной станции Марина 40/22. Ситуация следующая. На участке есть скважина "Игла", с выходной трубой 3/4, на насосе соответственно вход и выход 1 дюйм, до воды 7 метров. При включении станции, давление набирается до 3 атм. и она отключается, при открытии крана, вода из магистрали выходит под давлением пару секунд, потом станция включается и качает воду, но давление на манометре падает практически до "0". При закрытии крана, станция набирает давление до 3 атм. и выключается. Это нормальная работа станции, или из-за того, что труба скважины меньше, насос не успевает всасывать то кол-во воды, которое расходуется? Извините заранее, если коряво объясняю. Просто боюсь, что при подключении подающей трубы к разводке в доме (от станции до дома примерно 8 метров), в кранах и душе не будет давления вообще. Спасибо большое за ответы.
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.390
    Благодарности:
    35.952

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.390
    Благодарности:
    35.952
    Адрес:
    Уфа
    @Максим1273, попробуйте отрегулировать подачу насоса вентилем установленным на напорном трубопроводе:

    Вентиль.jpeg

    Кроме того, возможен подсос воздуха, как через секции "иглы", так и в месте присоединения НС к скважине.
     
  10. Максим1273
    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2

    Максим1273

    Участник

    Максим1273

    Участник

    Регистрация:
    21.05.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    2
    @Андрей 203, спасибо. Проверю соединения, может и подсасывает воздух. Но мне сказали, что может и сама станция слабовата для такой глубины. Попробую насос на 1100 поставить и заглублю станцию ещё на метр. Спасибо.
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.390
    Благодарности:
    35.952

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.390
    Благодарности:
    35.952
    Адрес:
    Уфа
    И это не исключено.
    Не помешает, в любом случае.
     
  12. Soundmak
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Soundmak

    Новичок

    Soundmak

    Новичок

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Прошу совета. Станция "Стандарт 80" при открытом кране начинает идти нормальный напор воды затем станция включается и начинает набирать давление через некоторое время давление падает до 0 и вода бежит едва едва закрываем кран тут же начинает набирать давление и набрав воду в систему отключается. Если на выходе поставить шланг с насадкой для полива то более менее работает.
     
  13. слесарюга
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    294

    слесарюга

    Живу здесь

    слесарюга

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Киров
    Раньше было так же? Забор воды откуда?
     
  14. Soundmak
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Soundmak

    Новичок

    Soundmak

    Новичок

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Забор воды из скважины 7 м. Раньше стояла в доме рассыпался подшипник заменили его и сальник поставили новый фильтр (колбу) обратный клапан; сейчас на улице для полива и набора воды в ёмкость вместо" Агидели".
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.060
    Адрес:
    Орел
    И снова будем догадываться как смонтирована станция.
    Убирать из всасывающего трубопровода фильтр.
    Менять трубопровод на нормальный - жесткий (не схлопывающийся), диаметром не менее 32 мм. Соот-но на конце трубы ставить клапан с фильтром-сеткой на 1".
    Проверять уровень воды в источнике.
    Если уровень воды в районе 6 метров, то или опускать НС ближе к воде, или менять на другую, которая гарантированно поднимет воду с 8-9 метров.
     
Статус темы:
Закрыта.