1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Не набирает давление (падает давление) насосная станция

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Cofessor
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    9.102
    Благодарности:
    8.377

    Cofessor

    Виталий

    Cofessor

    Виталий

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    9.102
    Благодарности:
    8.377
    Адрес:
    Брянск
    Клапан проверял - зачерпываю в него воду и смотрю: не капает, т. е., клапан исправный. Внизу он ещё будет дополнительно придавлен столбом воды, но наверное этого давления недостаточно для герметизации ОК.
     
  2. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.589
    Благодарности:
    494

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.589
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Смоленск
    странно все это, исправный клапан исправно держит столб воды. Может проблема в герметичности резьбового соединения клапана с трубой?

    p. s. система без давления как у Вас, у меня существовала лет 20 до покупки станции, после нее ОК в колодце сдох. :aga:
    Как вариант - примитивная конструкция клапана позволяет иногда закрыться с перекосом. :(
     
  3. Cofessor
    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    9.102
    Благодарности:
    8.377

    Cofessor

    Виталий

    Cofessor

    Виталий

    Регистрация:
    23.06.13
    Сообщения:
    9.102
    Благодарности:
    8.377
    Адрес:
    Брянск
    Я использую трубу ПНД. На нижнем конце трубу с ОК соединяет компрессионный фитинг с резьбой. Утечки через компрессионные соединения, из своего скромного опыта, доселе не приходилось встречать, выходит резьбовую часть надо проверить? Хотя знал, что это место тщательно надо герметизировать, раза три переделывал с ФУМ-лентой, попробую со льном.
    Да, ещё в воде много растворённого железа, которое может выпадать в осадок на участке выше зеркала воды при прогреве между включениями, может это быть причиной?
     
  4. Bal0o
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102

    Bal0o

    Живу здесь

    Bal0o

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый день!

    После системы безнапорной аэрации стоит насосная станция второго подъема Grundfos JPBasic 3PT. Работает уже около года. Все это время обеспечивала один кран. Реле давления 2 - 3.5 атм. 1.8 в гидробаке проверяю и подкачиваю регулярно. После запуска еще двух точек водоразбора наблюдаю следующее.
    Когда открываю воду в кране, давление падает постепенно до 2 атм как и положено, потом включается станция начинает качать - давление поднимается до 3 атм и дальше не поднимается. В таком состоянии находится пока не закроешь кран. Давление стоит довольно стабильно. Как только я открываю еще один кран - давление падает до 2.5 атм (приблизительно) и тоже стоит так пока не закроешь кран.
    Получается, что насос не выдает заявленных 3.6 куба в час, а значительно меньше. В чем может быть проблема ?
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Регулируйте регулятор давления 1,4-2,0 Бар и давление в баке 1,2-1.3 Бар.
     
  6. Bal0o
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102

    Bal0o

    Живу здесь

    Bal0o

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Челябинск
    А зачем ? если у меня максимальный напор по паспорту 47м. Почему при таких характеристиках не хватает производительности ? получается что он не дает 3.6 куба в час !
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    По вашим запросам должны быть соблюдены условия, подача воды напрямую в насос самотеком без всасывания и прямо из емкости, выход воды прямо из насоса. Увеличение глубины всасывания на эту же высоту и убавляйте напор. Если напор насоса 47 метров и глубина всасывая 8 метров, то напор больше чем 47 - 8 = 39 метров вы не получите. Заужение входных и выходных отверстий переходниками, трубами и их протяженностью, изгибами также снижает высоту подъема и производительность насоса. Пониженное напряжение питания так же снижает производительность насоса.
     
  8. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    @Bal0o, замените насос на более мощный. У вас получается, что насос работает на пределе.
     
  9. Bal0o
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102

    Bal0o

    Живу здесь

    Bal0o

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Челябинск
    Подача самотеком без всасывания. С напряжением все в порядке...

    А можете подробнее пояснить почему на пределе ? грубо 2 крана по 500 л в час - это куб в час, но никак не 3.6 по паспорту.
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.399
    Благодарности:
    35.973

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.399
    Благодарности:
    35.973
    Адрес:
    Уфа
    @Bal0o, посмотрите на график гидравлических характеристик вашей НС, какое максимальное давление она может создать при подаче в 1 м3/ч. И это без учёта потерь в трубопроводе и фитингах.

    JP Basic.JPG
     
  11. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    @Bal0o, вот смотрите например в паспорте написано, что напор насоса 30 метров (высота).
    Если вы опустите насос в воду, а шланг поднимете на 30 метров, то произойдет следующее:
    насос поднимет воду (в идеале) на 30 метров и всё, то есть из шланга не выльется ни капли, насос будет молотить, вода будет стоять в шланге.
    Реле давления: 1 атмосфера = 10 метрам, то есть например у вас насос по паспорту 30 метров - вы его опустили например в 10 метровый колодец и на реле давления накрутили отключение на 3,5 атм
    произойдет следующее насос будет молотить, нагонит давление примерно в 2 атмосферы и все, до 3,5 не сможет поэтому не будет отключатся и в скором времени сгорит.
    Понимаете принцип работы? Кубометры тут вообще не при чем.
     
  12. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Остаточное давление и есть оставшаяся производительность насоса, куб вы потребляете и если откроете краны на оставшиеся 2600 литров получите давление из насоса 0 Бар и производительность 3,6 куба в час. Я же Вам написал, что прямо из насоса, а там при выходе 3,6 куба будет давление ноль бар. :)
    Ну не обязательно сгорит:). У меня по 2-3 часа без продыха качает и нечего, держится:pioner:.
     
  13. paspay
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357

    paspay

    Живу здесь

    paspay

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Ульяновск
    Вам правильно написали убавляйте давление в гидробаке и на реле в гидраче ставьте 1,2 на реле 1,5. У меня вообще в гидраче 0,8 в реле 1.
    2-3 часа - это не 2-3 недели. :)
     
  14. Bal0o
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102

    Bal0o

    Живу здесь

    Bal0o

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    276
    Благодарности:
    102
    Адрес:
    Челябинск
    @Андрей 203, спасибо за таблицу, не смог найти ее в инете... действительно получается очень похоже на то что у меня ...

    @paspay, это мне понятно. Я все увидел из приведенных графиков.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.399
    Благодарности:
    35.973

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.399
    Благодарности:
    35.973
    Адрес:
    Уфа
    @Bal0o, вам остаётся только или перестроить реле давления в область более низких значений давлений или приобрести более напорную НС.
     
Статус темы:
Закрыта.