1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Не набирает давление (падает давление) насосная станция

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Maxx77
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Maxx77

    Участник

    Maxx77

    Участник

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петродворец
    Сори, не умею вставлять цитаты!
    Отвечаю по порядку:
    1. От уровня грунта -5м, от зеркала воды до заборной сетки - 3,0-3,5м, от входа в НС до заборной сетки 7-8м.
    2. Заборная сетка с обратным клапаном накручена на дюймовый "всасывающий" шланг (гофрированный мягкий пластик), далее шланг на хомутах надет на металлический переходник и через металлические дюймовые трубки к фильтру грубой очистки (стандартный с сеткой) и далее через дюймовую "американку" в НС.
    3. После подготовки станции к работе давление на манометре 1,6-1,8 стабильно, но через 5-7 мин. падает до 0,4 и "писает" тонкой струйкой и далее постоянно отключая и включая принудительно (автомат) струйка так и течет. Открываю доливаю воды в НС. И опять давление 1,8. На холодной воде проверяю минут 10-15 работает норм. Но потом опять падает.
    4. Набрав давление и отключившись насос держит давление 2,0 бар постоянно (не падает). До следующего вкл. (вкл. при 1,0-0,8 бар).
    5. -------
    6. В розетке:)], 210-215В.
    7.Между выходом станции и ГА идет гибкая подводка (скорей всего дюймовка), а манометр и редуктор врезаны прямо в рабочий корпус насоса.
    8. НС. Стоит в подвале, дабы сократить расстояние до воды.
    Вот примерно так...
    Вчера приходил отец (одна голова хорошо, а две лучше) посетовал на малую мощность насоса, вроде как ему не удержать столб воды во всасывающем шланге, но у меня же там стоит обратный клапан. Так же пытался грешить на водогрей (Термекс 100л), но там тоже стоит обратный клапан.
    Для информации: НС -AJET60, забор с глубины 9м, подъем воды на 36м, производительность 50 л\мин. Но на заборе тоже х... написано, а там стройка. По этому достоверность не гарантирую. Заранее спасибо!
     
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    На выходе станции убираем всё, ставим кран, штуцер, шланг из подвала. Включаем, проверяем. Если струйка - скорее всего грешим на "мягкий гофрированый шланг". Если напор нормальный ищем во внутренней разводке. Если фильтр самопромывной (с краником) во время падения давления пробуем промыть (во время работы) - бывает песок прижимается к сетке и напор падает. Если обычный косой - проверяем сетку на предмет песка, пробуем без неё.
    По модели НС ни... черта не понял, более подробно напишите пожалуйста.
     
  3. Maxx77
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Maxx77

    Участник

    Maxx77

    Участник

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петродворец
    На выходе из станции нет ничего раньше был фильтр тонкой очистки со сменными картриджами, сейчас картриджа нет и до кранов идет 16 труба из металлопластика, а мягкий шланг не в смысле мягкий, а специальный для всасывания не сжимаемый (имелось ввиду что не труба). Сетка в фильтре промыта...
    Параметры / Модель


    AUTO JET 60 S
    Материал корпуса насоса Чугун
    Параметры электрической сети~220 В, 50 Гц
    Мощность электродвигателя, Вт450
    Производительность макс. л/мин40
    Напор макс., м 35
    Диаметр входного и напорного отверстий 1 дюйм
    Максимальная высота всасывания, м 8
    Давления включения, МПа 0,15
    Давление выключения, МПа 0,30
     

    Вложения:

    • НС AJE T60.JPG
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    На "аларм" (авария) не обращайте внимание.
    Я ошибочно решил, что у Вас НС Grundfos MQ.:|::|::|:

    А по цифрам первого пункта давайте еще раз уточнимся.
    Нас интересует расстояние (по вертикали) от зеркала воды до входного штуцера НС.
    "Конец:|:" гибкого шланга с сеточкой и ОК, "опущенный" ниже уровня зеркала, как бы на 3,0-3,5м. в эти вертикальные метры не учитывать.
    И если я правильно понял Ваши цифры, от НС до зеркала воды около 4-5м. по вертикали.
    Если я не ошибся в подсчетах (поправьте пожалуйста) то для НС это очень комфортная цифра (4-5м. вертикали).

    Теперь пройдемся по пункту №2.
    Очень не нравятся (в плане герметичности) металлические трубы...
    Ведь если их несколько, они как бы имеют соединения?

    В пункте 7 Вы сообщаете что врезан в корпус НС редуктор.
    Вы не ошиблись, может быть реле давления (РД)?

    Вы пишете
    Как на меня, очень путано.

    Давайте попробую сформулировать вопросы.

    Вы залили в корпус станции и во всасывающую магистраль воду.
    Включили станцию.
    На выходе струя с нормальным напором.
    В этом режиме станция работает нормально в течении длительного времени (10-15мин. и более).
    Если кран закрываем, станция отключается РД.
    Через 5-7мин. открываем кран и станция начинает "писать", да?

    Или так.
    Залили в корпус станции и во всасывающую магистраль воду.
    Включили станцию.
    Станция работает нориально 10-15мин., а потом начинает "писать"??
     
  5. Maxx77
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Maxx77

    Участник

    Maxx77

    Участник

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петродворец
    От НС до сетки 7-8м.

    Да, имеют несколько соединений, но там на лен с пастой посажено все и затянуто на мертво (ни капельки).

    Да, я ошибся именно реле давления (РД). (картинка моей станции в предыдущем ответе с параметрами).

    Второй вариант более правильный, я просто хотел описать полную проверку, если просто холодная включена то 10-15мин., а если совместно с горячей то 5-7 мин. При чем я не уловил связи, расход по идее должен быть одинаковый, ну может с небольшой погрешностью.
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Какой сетки, LAN, WAN...:)]

    Maxx77, извините пожалуйста, но я у Вас спрашивал - "Сколько метров по вертикали от входного штуцера НС до зеркала воды, а не до сеточки.:mad:
    Пожалуйста отвечайте точно, не заставляйте нас постоянно, что то высчитывать.:|:

    Ваша уверенность в затянутых намертво соединениях (ни капельки), не всегда является фактом герметичности.
    Внимательно изучите форум и Вы увидите, что изначально уверенных в герметичности своих трубопроводов (метод капели), море и маленькая тележка.

    Ну и как один из возможных вариантов Вашей беды.
    От НС до зеркала (не до сеточки) воды, по вертикали например 7,5м.
    При длительной работе на открытые краны (5-15мин.) возможно уровень воды Вашего таинственного водоисточника (колодец/скважина?), понижается (плохой дебит).
    Станция начинает работать на критической высоте всаса и как итог, "писающий" мальчик.
    Или приобрели НС с браком...:(

    Но я больше склоняюсь к версии (если высота всаса не больше 5-6м.) о негерметичности входного трубопровода.
     
  7. Maxx77
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Maxx77

    Участник

    Maxx77

    Участник

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петродворец
    :|:Сразу не понял.
    Нет 7,5 у меня всего.
    От НС 0,5 до грунта, под землей 7м (по наклонной горизонтали) уходит на 1м и от входа в скважину 2,0-2,5м.
    Итого: от НС до зеркала 3,5- 4,0м. В сухую погоду 5-6м, но АЛКО летом качал с нормальным давлением.

    По поводу не герметичности при закачке воды спорить не буду не сантехник, считал что труба посаженная на лен удержит 2 кг давления (как пример батареи и старая сантехника в квартирах), ранее станции у меня при попадании воздуха прекращали подачу воды к потребителям полностью и насос молотил в холостую давление было ноль, а в данном случае подача есть и давление 0,4 бар и оно не падает, а так и работает пока не произведу "перезарядку" НС водой...
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    "Перезарядка" (залив?) воды требуется только при подсосе воздуха, в реальности воду просто некуда подливать (там всё заполнено водой даже при нулевом давлении). Проверьте все-таки как падает уровень воды в колодце, не может НС "подхватывать" воздух?
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Похоже Вы попали в точку спросив - не падает ли динамический уровень воды ниже "конца:|:" заборного шланга в водоисточнике Maxx77.
    Правда, к сожалению, немножко ошиблись с определением источника живительной влаги Maxx77.
    Но это и немудрено...:(

    Среди этого множества слов, совсем случайно обнаружил ценную информацию!
    Для наглядности, нужное слово слегка выделил.
    :|::|::|:Мне очень стыдно за это.:|::|::|:

    Maxx77, когда Вы научитесь, четко отвечать на поставленные вопросы?:|:

    А теперь (второй раз) переспрошу.
    Maxx77, у Вас скважина?

    Пожалуйста отвечайте на этот вопрос одним словом.
    Или да, или нет.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Попутно спрошу - если скважина, то какая? При падении уровня воды до критического еще может быть явление кавитации и без подсоса воздуха извне.

    П.С. модераторы, заведите на форуме смайлики с утюгом и паяльником:)], пожалуйста-а-а!
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста не торопитесь.:|:
    Пусть Maxx77 ответит на мой вопрос.
    А то его опять понесет и мы долго будем выискивать нужные слова.:(

    Не-а.
    Лучше пригласить Toreza... с кирпичом. :)]
     
  12. Maxx77
    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Maxx77

    Участник

    Maxx77

    Участник

    Регистрация:
    16.08.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Петродворец
    ДА!
    Вопрос снимаю! На выходных сдал это Китайский металлолом (Сделано в Китае для России) обратно в магазин, и купил АЛКО (Италия) 800Вт, оказалось на пару тысяч дороже, работает как часы, давление держит на УРА. Спасибо всем за участие и помощь!
     
  13. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.284

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    2.284
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Допрос повеселил. :)]
     
  14. сергейvezunchik
    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    сергейvezunchik

    Участник

    сергейvezunchik

    Участник

    Регистрация:
    19.10.10
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Подключил станцию, напор, небольшая струйка ,натекёт литров 5 включается насос секунд на 5-6 накачает бачок,выключается,напор такой же слабый.Может подкачать воздух в бачок?
     
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    для начала.
    Более подробно систему сами опишите? Глубины, расстояния, источник воды, диаметр и материал труб, установленное оборудование (краны, фильтра), напряжение в розетке, давление включения и выключения (по манометру) и т.д. Все равно ведь пытать будут:)]. Лучше уж добровольное.
    А в ГА давление просто померять, и скорее всего стравливать - с завода идут с бОльшим давлением чем нужно.
     
Статус темы: