1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Не набирает давление (падает давление) насосная станция

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Александр Тюльп
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    36

    Александр Тюльп

    Живу здесь

    Александр Тюльп

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Москва
    Мдя. Как вы понимаете сейчас зимой лезть в колодец, который укрыт утеплителем и засыпан снегом - желания мало. Значит буду покупать обратный клапан и ставить его на засасывающей трубе. Что самое интересное - в инструкции к насосу указано, что обратный клапан желателен, но возможен вариант подключения и без него. интересно это как? Каждый раз засасывать столб воздуха в -цать метров?? и каждый раз по-новому наполнять ГА!?:faq:
     
  2. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982
    Адрес:
    Уфа
    Это так: производитель сомневается в надёжности встроенного ОК, поэтому и порекомендовал установить дополнительный обратный клапан...::
     
  3. Сергей Малышев
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сергей Малышев

    Участник

    Сергей Малышев

    Участник

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новоржев
    Перечитал весь форум, искал поиском - такого нет.
    Насосная станция маленькая зелененькая, название нет, сделано в Италии.
    Качает из колодца, перепад высот около 1 м., труба без соединений изгибов, закопана в земле.
    Работала около 2-х лет исправно.
    Проблема - стал малый напор в системе до включения насоса.
    из крана (после открытия) стреляет воздух, откуда он там?
     
  4. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982
    Адрес:
    Уфа
    Сергей, проверьте целостность мембраны гидроаккумулятора, герметичность соединения (по воздуху, причем подтекания воды может и не быть) всасывающего трубопровода с насосом.

    P.S. Подобные вопросы уже были на форуме и не раз...
     
  5. Сергей Малышев
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сергей Малышев

    Участник

    Сергей Малышев

    Участник

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новоржев
    Спасибо за ответ, прохудилась груша, я качаю туда воздух насосом, слышно как он идет в аккумулятор. :(
    Как грушу менять?
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982
    Адрес:
    Уфа
    Если гидроаккумулятор небольшой ёмкости (до 100 литров), то просто откручиваете болтовые соединения фланца с корпусом гидробака и извлекаете мембрану, если ГА большой, то нужно еще освободить крепление дополнительного штуцера сверху, рядом с крышкой ниппеля.
     
  7. Сергей Малышев
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сергей Малышев

    Участник

    Сергей Малышев

    Участник

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новоржев
    Что-то я не понял, воде где в резиновой груше находится или в баке?
    При нажатии на золотник вода не идет у меня, но и воздух уходит внутрь, поэтому и с крана булькает. Станция маленькая на 15 л "Марина".
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982
    Адрес:
    Уфа
    Да, разумеется, вода находится в резиновой "груше".
    По-моему такой эффект появляется в результате поврежденной резиновой мембраны и отсутствии давления воды в системе.
     
  9. Сергей Малышев
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сергей Малышев

    Участник

    Сергей Малышев

    Участник

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новоржев
    Андрей, спасибо за полезные советы, пойду в магазин за грушей.
    А мембрама это и есть груша ?
    Если я поставлю ГА на 100 литров, что изменится? полагаю, что насос будет реже включаться, но дольше мотать и все?
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982
    Адрес:
    Уфа
    Резиновая мембрана и есть "груша". Вы установили, что она у вас повреждена?
    Если установите ГА большего объёма, то естественно насос будет реже включаться, а при отсутствии электроэнергии появится дополнительный запас воды. Не забывайте, обычно гидроаккумулятор сохраняет примерно 30% воды от своего объёма.
     
  11. Сергей Малышев
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сергей Малышев

    Участник

    Сергей Малышев

    Участник

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новоржев
    Обалдеть! на форуме дают советы типа замени станцию и пиши с большой буквы! (Вам Андрей), разобрал станцию, груша цела, в ГА воды и влаги нет. Я живу в деревни и мне не у кого спросить в чем проблема, скоро буду плакать.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.405
    Благодарности:
    35.982
    Адрес:
    Уфа
    А я ведь у Вас спросил!:mad:
    И кто Вам такие советы давал - по замене НС?!:faq:
    P.S. Что касается заглавных букв и прочего - это правила форума и при регистрации Вы обязались их выполнять! Будьте любезны.:)
    И про то, что нужно проверить герметичность соединений сказано в посте #2.
    И ещё. Не опускайте руки, ищите неисправность и информируйте о ходе ваших действий.
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.359
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    На вскидку.
    Если у Вас стал, как пишете, низкий напор перед включением станции, то я вижу две причины.
    Разрегулировалось реле давления.
    Неисправность, или неправильная настройка ГА.

    Начнем пытку вопросами. :)]
    1. Ваша фраза о перепаде высот в 1м., в первом посте, для меня не совсем понятна.
    По этому переспрошу.
    Огласите пожалуйста, высоту по вертикали от зеркала воды в колодце, до входного штуцера станции в метрах?

    2. Не опустился, ли уровень воды в колодце в последнее время, если да, то пожалуйста цифру в метрах?

    3. Как организован забор воды с колодца?
    Имеются ли соеденительные фитинги и фильтры на этой трубе?
    Насколько в колодец погружена заборная магистраль? Не "оголился" ли в последнее время "конец" заборной трубы? Где стоит ОК?

    4. Напряжение в розетке от которой питается станция измеряли? Не стало ли оно ниже в последнее время.

    5. Проблему малого напора воды до включения станции желательно выразить цифрой давления на манометре.

    6. Пожалуйста, озвучите цифру давления при которой включается и выключается станция.

    7. Попытаетесь более подробно описать "стрельбу" воздухом крана.
    Ведь она может быть кратковременной, например один "пук" при открытии, а может строчить, как пулемет, ... постоянно.
    Поверьте, краткость ... ну не всегда сестра таланта.

    Не по существу.
    Сергей, по моему мнению, Вы не очень внимательно изучали форум.
    Ваша проблема, "низкое выходное давление", встречается в сотнях тем.
    И как отметил Андрей 203, основная причина проблемы, негерметичность входного трубопровода.
    А выражать недовольство даными Вам советами, ну не очень красиво.:|:

    И по поводу орфографии.
    Иногда, минут по 5 пытаешся понять, что хочет сказать топикстартер предложением в 4-5 строк, ... без знаков препинания.

    Как пример.
    С Вашей бурной переписки, для меня например непонятно:
    а) Вы купили новую мембрану, а потом обнаружили, что старая исправна;
    б) Вы определили, что рабочая мембрана исправна и новую не покупали.
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    После ув. Esc уже как-то и не с чем влезать, позволю только добавить - развинтите посмотрите до кучи вот это (в кружках):
     

    Вложения:

    • насосная станция, ГА.jpg
    • sn-aquamini-bg.jpg
    • IMGP4793.JPG
    • IMGP4797.JPG
  15. Сергей Малышев
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Сергей Малышев

    Участник

    Сергей Малышев

    Участник

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новоржев
    Погорячился!
    Заменил грушу - она была в порядке, поставил новую, промазал герметиком по кругу(автомобильным), воздух булькать внутри перестал, но все равно при мин давлении 1,2 бар аппарат не включается. Крутил все винты
    (с горяча) потом увидел надписи + - (насос стоит в углу очень неудобно) вроде бы выровнил, но все равно не включается. Стал откручивать реле - похлестала вода из под него, закрутил обратно. Через просвет увидел какую то пружинку, которая валялась. Когда поставил на место понял, что было дело в ней. Как она выскочила из зацепления не пойму.
    При регистрации мне посоветовали идти в раздел для новичков, так вот в этом разделе будьте любезны опишите подробное устройство насосных станций, типичные неисправности и таких как я станет меньше.
    Лень было в подвал лезть, с дивана думал будет проще отремонтировать. :)
     
Статус темы:
Закрыта.