1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7

Котел Protherm Скат

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    БКН использовать не буду. Т. е. я могу спокойно купить и 24 кВт (всего у меня выделено 30кВт) и ограничить его мощностью 18 кВт и у меня соответственно останется по 4 кВт свободных по каждой фазе, чтобы параллельно включать стиралку/посудомойку/духовку и т. д. без перегрузок фаз?

    Т. е. грубо говоря, чтобы выставленный на максимальную по теплоносителю температуру котел ограниченный 18кВт оставлял 12кВт для возможности их использования другими потребителями в пределах 30 кВт.

    Если несложно, поясните на пальцах (или ссылкой) каким образом происходит снижение мощности ТЭН. Если ТЭН потребляет 8 кВт, каким образом котел снижает это потребление?
     
    Последнее редактирование: 30.12.16
  2. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Ступино
    prothermten1.30d8d2ca88df586d6e1fcf6d59a4e22b7470.jpg
    в 24квт котле стоят четыре тэна по 6квт, соответственно каждый 6-ти квт тэн имеет 3 тэна по 2 квт (три вывода)
     
  3. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    А как подключен 4й ТЭН? Он же при максимальной мощности (когда в работе все 4 ТЭН на полную мощность) по идее будет перегружать одну из фаз (в смысле давать на нее обльшую нагрузку чем на 2 других)? В Скате 21 тоже 4 ТЭНа?
     
  4. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Ступино
    в 21 - три тэна по 7 квт.
    на каждый тэн подходит 3 фазы. котел поочерёдно включает эти фазы на разных тэнах, оптимально, что бы не было перекоса фаз и для равномерного износа тэнов. Ну как то так, а перегружаться фаза будет по любому в пределах 2-ух квт, если конечно не установленно 6, 12, и т. д. квт
     
  5. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    В этом случае как деление происходит? Т. е. если в 6кВт 3 ТЭНа по 2 кВт то здесь как?
     
  6. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Ступино
    каждый тэн 2+2+3 квт, для 21 квт котла мощность можно выбрать- 2, 4, 7, 9,11,14, 16,18,21 квт
     
  7. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    Вот спасибо! А я уж было собрался покупать 18 кВт из-за опасений перегрузить фазы...

    А вообще с точки зрения стоимости эксплуатации какой лучше 21 (3 ТЭН) или 24 (4ТЭН). Рано или поздно ТЭНы под замену. По идее когда меняешь то все сразу, наверное 21кВт в этом плане подешевле? Или как?
     
  8. Fenix747
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360

    Fenix747

    Живу здесь

    Fenix747

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    907
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Москва
    По сути без разницы. Тем более при правильной эксплуатации они вряд ли сгорят, да и горят они не все вместе, а по одному элементу в сборке ТЭН, то есть даже если сгорел один элемент, то от него отключают провод и пользуются котлом дальше, неспешно купив новую сборку можно попозже спокойно её поменять.

    Менять все сборки сразу, если сгорел один элемент неразумно. Меняют тогда когда сгорит, а не когда кажется что надо поменять :) .
     
  9. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Ступино
    :hndshk:
     
  10. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    Перегрузить скорее всего не получится, в реальности котел будет выдавать меньшую мощность:
    Паспортная мощность котла рассчитана при напряжении 230 вольт, у нас по зиме, в поселках без газа такое напряжение это фантастика, хорошо если будет 200 вольт под нагрузкой.
    Мощность пропорциональна квадрату напрчжения, следовательно, котел в 24 кВт при напряжении 200 вольт даст нам мощность 18 кВт
     
  11. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    В принципе все уже правильно объяснили! Каждый блок нагревательный состоит из сборки 3 тэнов (2+2+2- у 6Квт, или 2.3+2.3+2.3- у 7 кВт) Получается при подключении блока целиком Вы загрузите фазы равномерно! Выбирайте мощность подключая целый блок тэнов и все три фазы нагрузятся одинаково. 33.png По табличке понятно какую мощность выбирать в зависимости от котла!
     
  12. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Ступино
    у 7 скорее 2+2+3, иначе как выбрать ограничения по ступеням
    upload_2016-12-30_11-45-48.png
     
  13. Ol228
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965

    Ol228

    Живу здесь

    Ol228

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    965
    Адрес:
    Москва
    Исходя из таблички, если на Скат24 я поставлю 20кВт, какова будет максимальная нагрузка на фазу?
     
  14. sokoll
    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311

    sokoll

    Живу здесь

    sokoll

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.11
    Сообщения:
    441
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Ступино
    на двух фазах по 6 квт, на третей 8 квт, но котел периодически будет менять фазу с 8 квт, пример:
    фаза А -6квт
    фаза В -6квт
    фаза С -8квт, затем
    фаза А -8квт
    фаза В -6квт
    фаза С -6квт, затем
    фаза А -6квт
    фаза В -8квт
    фаза С -6квт и так по кругу
     
  15. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    @sokoll, Не соглашусь!(Эта табличка с округлением для наглядности!) В инструкции по котлу стр. 13, другая табличка!) 123.png Что в принципе не существенно!)
     
Статус темы:
Закрыта.