    Добрый день. У меня такая задачка: Электрокотел Скат 9 (управляется термостатом Zont H1-V) отапливает 2-х этажный дом 10*10 м (общ площ 150 м2). Работа Скат 9 управляется датчиком температуры на 1 этаже дома. Скат 9 включился (реле щелкнуло, включился насос, температура на мониторе Скат 8 град). Каким образом Скат 9 устанавливает уровень мгновенной мощности? (без управления термостатом максимальная мощность устанавливается на дисплее Скат). Сначала мощность на дисплее 3 кВт, при достижении температуры 15 град на мониторе котла отображаемая мощность стала 6 кВт и при 18 град сработал автомат на 16 А. Понимаю, что мощность 220*16= 3,52 кВт была превышена. Допустим поставлю 25 А * 220 = 5,5 кВт или 32 А * 220 = 7,04 кВт (у меня на дачный участок выделяется 5 кВт, но можно брать чуть побольше).
    Теперь вопрос:
    Каким образом в Скат 9 устанавить уровень мгновенной мощности при управлении внешнем термостатом, который бы не превышался? (без управления термостатом максимальная мощность устанавливается на дисплее Скат). Знаю, что Скат 9 - 3 тена по 3 кВт с мощностью 1,2,3,4,5,6,7,8,9 кВт.
    Заранее спасибо за ответ.
     
  2. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    С термостатом устанавливается там же.
     
  3. dimasolod
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    dimasolod

    Живу здесь

    dimasolod

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    Спасибо. Правильно я понял, для Скат 9 я могу установить максимальную мощность 3, 6 или 9. Например, 5 кВт не могу? И если я установил 6кВт, то больше Скат не даст установить?
     
  4. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Можете устанавливать с шагом 1 кВт, на Вашей модели. Т. е. 5 можете.
    Если установите 6, то котел включит больше, только если Вы используете его для нагрева ГВС в штатном режиме. В остальных случаях мощность больше 6 не поднимется
     
  5. dimasolod
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    dimasolod

    Живу здесь

    dimasolod

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    У меня еще вопрос: кроме Скат 9 у меня есть ТТ котел ТРАЯН Т-20. Когда затапливаю ТТ котел с отдельным насосом (Скат 9 со своим насосом не работает, но включен в сеть и через него проходит теплоноситель), ТТ котел при температуре на термометре котла 65 град монитор Скат показывает 80 град (давление 1,7 бар), то есть разница 15 градусов. На низких температурах разница 7-8 градусов.
    Почему существует такая разница? При этом хочу отметить, что температура на ТТ котле похожа на правду, так как на металлической гребенке установлен датчик с выходом на ZONT и он показывал 60 град. Во вложении фото котлов.
     

    Вложения:

    • Скат 9 и ТРАЯН Т20.jpg
    • Насос ТРАЯН Т20.jpg
  6. Jahvz
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616

    Jahvz

    Живу здесь

    Jahvz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616
    Производитель в мануале пишет:
    "Для регулирования температуры котловой воды в системах «теплых полов» к котлу необходимо подключить аварийный термостат (не входит в комплект поставки котла).
    Помогите пожалуйста с выбором марки и способом размещения этого прибора!
     
  7. dimasolod
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16

    dimasolod

    Живу здесь

    dimasolod

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    16
    Задал вопрос предствавительству Proterm в Москве, попросили включить только СКАТ 9 и сравнить температуру на мониторе Скат 9 и датчика подачи на гребенке с выходом на Zont. Попробую. Но все равно не понятно, откуда такая разница при неработающем СКАТ ?
     
  8. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Подскажите пожалуйста, как проверить расширительный бак на предмет ухода воздуха? Ситуация такая - Протерм Скат 14К с родным РБ, в системе отопления термагент ЭКО, при нагреве до 60 градусов давление поднимается до 3 за минут 20-30, через 14-16 часов после отключения котла падает до 0,7 при температуре теплоносителя 13 градусов (монитрю удаленно через веб камеру, зонт и т. п.), завтра собираюсь слить котел и накачать РБ до 1,2 (высота от РБ до верхней точке в системе отопления примерно 6 метров), нипель смотрел на нем, вроде не сифонит...
    Уже морально готовлюсь к замене на неродной РБ большего объема. Родной РБ стоит порядка 10 000 рублей, нашел недорогие Wester WRW (наши) и Pressure Wave (тайвань) по цене до 2500р, родной в Скате был на 8л, хочу взять на 12, или можно больше, на 18? Объем системы отопления рассчетный посмотрю завтра в документах.
    Возможно ли использовать для подсоединения неродного РБ просто длинный шланг в металлической оплетке или все-таки колхозить трубу? Хочу подсоединить вместо родного, так как котел используется вместе с БКН Drazice на 150л.
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.174
    Благодарности:
    20.858

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.174
    Благодарности:
    20.858
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ваш вопрос, "как проверить/как подкачать РБ", наверное самый популярный на сантехнических форумах. Поэтому, без обид, воспользуйтесь поиском. На ФХ этот вопрос неоднократно пошагово описывался.
     
  10. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    На счет проверки подкачки понятно, нашел несколько тем, воспользуюсь приведенными там советами. А что касается замены на не оригинал? Особенно за шланг и размещение переживаю.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.174
    Благодарности:
    20.858

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.174
    Благодарности:
    20.858
    Адрес:
    Россия, Москва
    Лучше врезать бак вне котла, если нужен дополнительный. И нормальной трубой. И с возможностью его ревизии, подкачки и замены без слива теплоносителя из системы.
     
  12. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Я писал что у меня котел использутес вместе с бкн то есть подключать бак можно только вместо штатного. Шланг получается раза в 3 длинее, надо ли перед самим РБ ставить воздухооотводчик автоматический? Или достаточно будет того который на насосе стоит, ведь шланг как раз туда подключается.
     
  13. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Ну и что? Обратка у Вас всегда объединена.
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.174
    Благодарности:
    20.858

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.174
    Благодарности:
    20.858
    Адрес:
    Россия, Москва
    Каким образом БКН мешает подключению внешнего РБ? Если я правильно понял, Вы опасаетесь, что при нагреве ГВС контур отопления полностью перекрывается?
     
  15. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Да именно так, перекрывается я помощью управляемого 3х ходовой клапана. Им котел управляет. Обратная объединена и насос после обратки в котле. От насоса шланг на РБ родной длиной 30 см с фитингом 1/2. Хочу просто подключить другой шланг к большему РБ вместо родного.
     