1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7

Котел Protherm Скат

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Orxan, 29.09.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Если нагрев идет, значит плата запитана (если только релюшки не залипли). Посмотрите предохранители, которые стоят на плате, тот, который дальше от трансформатора. Это как раз пред насоса
     
  2. Jahvz
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616

    Jahvz

    Живу здесь

    Jahvz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616
    Несмотря на то, что настроил котел на нагрев косвенника до минимальной температуры - 35 градусов, температура воды из горячего крана гораздо выше.
    Подскажите пожалуйста, как это лечится.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Инерционность возможно там + 5-10 градусов.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Jahvz, а почему такая температура выставлена? Мало же.
     
  5. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.898
    Благодарности:
    6.141

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.898
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Москва
    Если боитесь обжечь кого-нибудь из горячего крана - ставьте термостатический клапан на выходе из косвенника. Ну или термостатические краны по всему дому. А ставить 35 на косвеннике - это не выход ни разу.
     
  6. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это больше философский вопрос? Т. е. хочется общения или нужен результат?
     
  7. Jahvz
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616

    Jahvz

    Живу здесь

    Jahvz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616
    Не хочется кипятка из крана.
     
  8. Paratrooper82
    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Paratrooper82

    Участник

    Paratrooper82

    Участник

    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Почему ж не выход?
     
  9. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.898
    Благодарности:
    6.141

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.898
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Москва
    ну потому что тогда воды у вас будет кот наплакал.
     
  10. Paratrooper82
    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Paratrooper82

    Участник

    Paratrooper82

    Участник

    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    @Jahvz, где расположен датчик температуры? И какие показания на котле, когда из крана кипяток?
     
  11. Paratrooper82
    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Paratrooper82

    Участник

    Paratrooper82

    Участник

    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Это уже зависит от размера бойлера)
     
  12. Avoronkov
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.898
    Благодарности:
    6.141

    Avoronkov

    Живу здесь

    Avoronkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    8.898
    Благодарности:
    6.141
    Адрес:
    Москва
    В любом случае при любом размере бойлера при настройке 35 градусов - готовой воды будет минимум в два раза меньше, чем при правильной настройке. Я уж не говорю о том, что в нём поселятся всякие весёлые животные при таком режиме.
     
  13. andrusha7778
    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101

    andrusha7778

    Живу здесь

    andrusha7778

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.15
    Сообщения:
    284
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    А какая правильная температура должна быть в бойлере? Я обычно ставлю 42. Датчик Т в самом бойлере, подключен 2 проводами к протерму. Но температура выставляется на самом котле. Вроде бы можно еще подключить встроенный терморегулятор бойлера к котлу, к тем же контактам, кажется, на котле выставить режим нагрева ГВС не NTC а какой то другой (не помню надо инструкцию читать) и тогда можно крутилкой на бойлере регулировать. Пока не понял как лучше и надо ли это вообще. Заметил однако, что было бы шикарно по ночному тарифу бойлер прогревать скажем до 70 градусов, после этого вполне на утром 3-м человекам помыться хватит.
    Пока не знаю как это сделать, но пометила мысль использовать Ethernet модуль Lourent-2, то есть подцепить его к контактам управляющих кнопок на морде котла, и через веб камеру следить за дисплеем, удаленно из дома можно будет ползать по меню котла. Это конечно засада большая, к тому же этот ethernet модуль стоит порядка 6-7 тысяч рублей.
    Либо еще вариант - по реле времени (с собственными часами или опять таки через интернет управляемое) смыкать и размыкать цепь NTC датчика БКН, правда не знаю - не вылезет ли котел в ошибку... Типа днем нет подключенного NTC БКН следовательно котел не будет БКН греть.

    Вот что в инструкции написано:
    Находясь в режиме нагрева ГХВ, котел автоматически отключится при достижении
    установленной температуры ГХВ в накопительном баке. Повторное включение котла
    произойдет при падении температуры воды в накопительном баке на 5°С, но только по
    истечении времени антициклирования – 100 с.
     
  14. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Конечно для начала надо посмотреть что и как у Вас смонтировано.
    2. Проверить исправность датчика температуры бойлера.
    3. Проверить правильно ли он установлен.
    4. Лучше позвонить тому кто устанавливал и запускал. Пусть он репу чешит.
     
  15. Jahvz
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616

    Jahvz

    Живу здесь

    Jahvz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    1.173
    Благодарности:
    616
    Монтировал сам,
    датчик температуры бойлера в гильзе бака
    P1130036.JPG
    Котел выдает в косвенник около 70
     
Статус темы: