1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Схемы электростанций и инструмента

Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем bea, 03.11.11.

  1. Fedorovih777
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Fedorovih777

    Новичок

    Fedorovih777

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Всем большое здрасте. Нуждаюсь в помощи, накрылся блок электронного возбуждения в генераторе GLENDALE GP6500L-GEE. Не могу найти не схему, не описаловки. Заранее благодарен
     
  2. Sanych73
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Sanych73

    Участник

    Sanych73

    Участник

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Прошу помощи.
    Дизель генератор TSS SDG 6500S стал выдавать 150-160 В. Проработал так некоторое время часов 10, потом выдал 240-245В на некоторое время и опять 150-160 В. Генератор подключён к САП (система автоматического пуска).Потребитель-конвектора.Неисправен регулятор напряжения?
     
  3. Ttiger
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ttiger

    Участник

    Ttiger

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вологда
    Прошу помощи тоже .
    Доброго времени суток! На генераторе Мустанг CTG1000 слетел "автоматический регулятор напряжения", принцип работы его понятен, а вот схемотехники нет. Кто-нибудь богат схемой, а то тему "Электрические машины" уже подзабыл, чтобы с расчётами маяться. Если найдётся схема - печатку изделия выложу.
     
  4. bea
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    40

    bea

    Живу здесь

    bea

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Краснодар
    Доброго времени суток, всем вам!
    Данный блок зовётся AVR и ремонтировать или изобретать его себе дороже. Просто тупо замени на новый или подай на щётки 24-28 вольт при стабильных оборотах 3000 будет 210-240 Вольт.
     
  5. Ttiger
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ttiger

    Участник

    Ttiger

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вологда
    Нет этого AVR в обозримом пространстве...
    Уважаемый "Bea", позвольте мне самому решать целесообразность штучного изготовления данного образца.
    Уверяю, ничего сверхсложного. Но если у Вас есть схема, желательно с номиналами, буду очень признателен. Повторяю, что печатную плату в этом случае я с удовольствием выложу на общее благо. Сразу поясню почему блок невскрываемый- он залит компаундом, который размягчается при Т>150, при этом взорвутся электролиты и отстанет фольгирование на плате. Вот примерно так.
     
  6. Vliv64
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88

    Vliv64

    Живу здесь

    Vliv64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Средняя Ахтуба
    Вряд ли вы схему добьётесь,я например не встречал, а от 150 градусов ничего не взорвётся и не отслоится, можете смело греть и по печатке отрисовываться
     
  7. bea
    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    40

    bea

    Живу здесь

    bea

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.09
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Краснодар
    Не будем спорить и ссориться!
    Уважаемый Ttiger, не в коем разе я Вам не указываю и тем паче не запрещаю!
    Мы стараемся как можно быстрее решить создавшуюся ситуацию по ремонту и поверьте я искренне рад, что Вас будоражит познание и вы не относитесь к безразличному поколению РЕПСИ.
    К сожалению, у нас схемы, на данный блок нет да и времени не было разбирать.
     
  8. Divase
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    12

    Divase

    Новичок

    Divase

    Новичок

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Кривой Рог
    Вот и у меня аналогичная проблема с SH6700- надулся кондер, и нет возбуждения. Ttiger, у тебя тоже на вход блочка 4 провода (2 обмотки звонится) и 2 выхода на кольца? Не ковырял еще плату? ато мне тоже предстоит на днях.
     
  9. Ttiger
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ttiger

    Участник

    Ttiger

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вологда
    Такая же хрень, Divase...:mad: Если вскроешь блок- выложи фото, попробуем что-нибудь соорудить. Элементная база непонятна, была бы ясность- покурить даташиты сделали бы покрепче. Дизелёк 2,5 КВт стоит ещё с аналогичной проблемой. Нигде не описано, какие токи и напряжения гуляют в возбуждении. Отталкиваясь от них можно было бы ШИМ сделать. Вот примерно так...
     
  10. Ttiger
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ttiger

    Участник

    Ttiger

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вологда
    Время температурного воздействия приличное... Кондёры в "компьютерном исполнении" держат теоретически до 85...:( Кмпаунд и связующая подложки фольги размягчаться одновременно. :( Единственный вариант долго и нудно выбирать шарошками, а потом погреть, чтобы оставшийся тонкий слой стал прозрачным. Вот если примерно так...
     
  11. Vliv64
    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88

    Vliv64

    Живу здесь

    Vliv64

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.12
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    поселок Средняя Ахтуба
    Феном паяльной станции работаю при 300*С все компоненты держат, современные детальки держат до 450*С,на той неделе специально долго (минут 20) грел феном электролит-не взорвался и ёмкость не высохла, да хоть бы и испортился-не жалко, всё равно при ремонте их все менять надо, дохнут они в источниках из-за паразитных гармоник, за печатку-может быть засада-на хороших заводах делают хорошо-дорожки не отдерёшь,на подвальных китайских-всяко может быть
     
  12. Ttiger
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ttiger

    Участник

    Ttiger

    Участник

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Вологда
    Будем поглядеть, Divase вроде собрался расковыривать. Может ещё кто в тему впишется, дело-то нужное... Вырисовывается ШИМ с обратной связью по напряжению, вроде так.

    Ждём, что Divase наковыряет. Получается вроде ШИМ с обратной связью по напряжению.
     
  13. Divase
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    12

    Divase

    Новичок

    Divase

    Новичок

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Кривой Рог
    :)] пока только удалось разломать и видеть часть платы. пытался молоточком отстучать от пластика, но нашлось слабое место:|: и тресь, но то херня, сейчас лежит греется, посмотрим что дальше будет

    электролит не взорвется от перегрева, только от перенапряжения и как следствие - бурное газообразование внутри от нагрева, а вот от перегрева точно сним ничего хорошего не произойдет.
    дохнут не изза паразитных гармоник, а из за больших токов на высокой частоте, которые присущи импульсным БП и как следствие нагрев.
    а плата тут - как и большинство китайских - не текстолит а что-то типа гетинакса, только светлого цвета, покрыта зеленой маской.
     
  14. Divase
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    12

    Divase

    Новичок

    Divase

    Новичок

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Кривой Рог
    Ну чтож - платы я добыл, не без потерь конечно, хотел сохранить корпус - не судьбя - умен он в неравной борьбе :ogo:, дальше бдет...

    а что тут нельзя правку сделать?
     
  15. Divase
    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    12

    Divase

    Новичок

    Divase

    Новичок

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Кривой Рог
    Ну что ж господа профессионалы - вам в помощь, разберетесь думаю, ничего сложного ...

    как бы странно это не звучало - неисправных элементов на плате не нашел, кроме немного вздутого кондера 470*250, но возбуждения не было вообще. Соберу новую плату, посмотрим...

    диоды, те что на кондер 470*250 - 1N5408 - неправильно написал на схеме
     

    Вложения:

    • 17122012367.jpg
    • 17122012368.jpg