1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Минимальная толщина несущих стен

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.

  1. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Вологодская область
    Придумал перекрыть плитами ПБ. НО... посчитал стропилку по нагрузкам и получается, что брус 200х50 не проходит по нагрузкам. Но если делать подпборку, например, со смещением в 2 метра от мауэрлата, то проходит 150х50, но опора нужна 200х50 ну или 150х50 (2шт).
    Мансарда с плитами.jpg
    Но проблема в другом:
    нагрузка на опору стропильной ноги получается примерно 840кг (точно не помню, но примерно). На одну плиту перекрытия приходится 3 опоры. В итоге на одну плиту в поперечном направлении на одной прямой получается нагрузка в 2520кг. Понятно, что нужен лежень, но все равно, сосредоточенная такая большая наргрузка, не считая еще перегородок и временных нагрузок... что с плитой будет (несущая способность - 8)?
    если делать полумансарду, понимать крышу, то стропила не получается стянуть затяжками, не хватает сечения даже 100х200. И это при наклоне в 35 градусов. А если сделать 25 градусов под МЧ, то вообще нагруза все портит. Нужно городить уже фермы. Да еще и при возведении 5 рядов нужно решать проблему с армопоясом под мауэрлат, который будет проходить через окна, что не хотелось бы. В итоге, пока вижу выход один: поднять на 3 ряда и ставить подпорки на плиты (хотя тоже не решено с нагрузкой). Куча домов стоит с полумансардой, а у меня геморрой какой-то по конструкциям. :(
     
    Последнее редактирование: 12.04.20
  2. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Вологодская область
    да
     
  3. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.087
    Благодарности:
    27.974

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.087
    Благодарности:
    27.974
    Адрес:
    Калуга
    @kolesnikov_91, эпюру нагрузок и реакцию опор нарисуйте.
    вот что-то типа этого и поймете.
     

    Вложения:

    • utochnennaya_shema_naklonnoy_balki_2 (1).png
  5. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845
    Адрес:
    Кострома
    что то вы не того насчитали
    но даже если так как посчитали -плита выдержит не напрягаясь

    и снова не верю расчету
    вы в какой то программе считаете?
     
  6. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845
    Адрес:
    Кострома
    @birtomon, почему у вас не получается затяжками стянуть при полумансарде?
     
  7. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Вологодская область
    Excel показал нагрузку на подпорке в 970кг (строп.3).
    Расчет.jpg
    А без подпорки вообще не проходит.
    Сначала считал крышу в 35 градусов (чтобы площадь мансарды был побольше), но для МЧ лучше 28 хотя бы.
    считаю висячую и наслонную: http://hds.ada-ru.org
    а также в excel: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/
    А посчитать наслонную с прогоном, с нижней затяжкой и подпоркой стропильной ноги - калькуляторов нет.
     
  8. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.845
    Адрес:
    Кострома
    вот я то же с затяжкой расчета не нашел
     
  9. Nibrod
    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118

    Nibrod

    Живу здесь

    Nibrod

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.17
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    1.118
  10. birtomon
    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194

    birtomon

    Живу здесь

    birtomon

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.18
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    194
    Адрес:
    Вологодская область
  11. html-html
    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    164

    html-html

    Живу здесь

    html-html

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Мурманск
    Друзья, не могу рассчитать устойчивость ГБ стены.

    Имеем полумансардный этаж, оформлен он будет как указано на рисунке, желтые стены будут выполнены из ГБ d400, B2.5, высота в районе 1.8 - 2.0 метров. Толщина стен планируется 15 см, можно и 20см, но не хотелось бы, максимальная длина несвязного простенка с перпендикулярной внутренней стеной мансарды 5 метров.
    Нагрузка на 1 п. м. стены в местах опирания крыши будет приблизительно 1300 кг/м.п. Нагрузка включает вес крыши, потолок мансардного этажа и снеговую нагрузку.

    По хорошему надо считать, но я туплю и пока не могу победить этот вопрос. Кто нибудь по личному опыту подскажите, проходит такая стена на устойчивость при 15см толщины? Если 15 не прокатывает, то при 20см? Или ткните носом в нормальный пример расчета.
     

    Вложения:

    • 2020-01-06_00-17-01.png
  12. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.306
    Благодарности:
    752

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.306
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такую кровлю проще фермами перекрыть и не забивать себе голову.
     
  13. html-html
    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    164

    html-html

    Живу здесь

    html-html

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Мурманск
    Мне не проще. По бокам мне нужно свободное пространство под чердак, не хочется забивать 30 квадратных метров элементами фермы.
    Потолок мансарды будет затяжка, в верхней части перевязка будет.
    Если речь про замену ГБ на дерево, то не хочу. Дом максимально бетонный.
     
    Последнее редактирование: 16.04.20
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.587
    Благодарности:
    93.541

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.587
    Благодарности:
    93.541
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Не про то вопрос задаёте. Правильный вопрос, звучит так: А выдержит ли перекрытие эти газобетонные стены, вместе с нагрузкой от кровли и снеговой нагрузкой?
     
  15. html-html
    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    164

    html-html

    Живу здесь

    html-html

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.18
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Мурманск
    Выдержит.
    Уже давно все посчитано.
    Пролеты в свету 3.9м. Максимальная собранная расчетная нагрузка 1.5т на 1м2, точечная от стен и нагрузки на них переводилась в распределенную, брался худший случай опирания стены мансарды на середину перекрытия. Соответственно под все это дело рассчитано количество арматуры и толщина перекрытия, скорей всего будет СМП.