    Добрый день! А может кто подсказать какая должна быть минимальная толщина несущей стены из газоблока д400 высотой 4.3 м, под монолитное перекрытие, из нагрузок ещё один такой же этаж с эксплуатируемой кровлей!
     
  2. ArtoriaZ
    Регистрация:
    23.10.22
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    17

    ArtoriaZ

    Живу здесь

    ArtoriaZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.22
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    17
    Отношение высоты этажа к ширине несущей стены не более 1:22, для сейсмики 1:12. Т. е. 20 см должно хватить, но я бы дополнительно укрепил бы углы здания и пересечения несущих стен колонами.
     
  3. Valery30
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.254
    Благодарности:
    9.984

    Valery30

    Живу здесь

    Valery30

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.254
    Благодарности:
    9.984
    Адрес:
    Астрахань
    Второй этаж тоже высокий?
    По большому счёту монолитные перекрытия решают проблему устойчивости. Несущей способности кладки 250-300мм должно хватить. Меньше вообще делать нет смысла. Толщина стены может ещё определяться наличием дополнительных слоёв (утеплитель, облицовка) и тепловым сопротивлением в случае однослойной стены
     
  4. LucyM
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    13

    LucyM

    Живу здесь

    LucyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Воронеж
    Всем здравствуйте. Не уверена, что в нужной теме пишу, но раз здесь обсуждают толщину несущих стен, попробую.
    Есть старый погреб, отличный по своим потребительским характеристикам, но очень смущает его перекрытие. Оно, вероятно, монолитное железобетонное, изнутри видно бетон, сверху засыпано землёй, трудно определить.
    Есть желание заменить перекрытие во имя безопасности пользователей.
    Погреб полностью заглубленный, 3*3м, стены в полкирпича. Понятно, что сейчас перекрытие как-то держится, но если обратиться к нормам, выдержат ли такие стены новую ЖБ монолитную плиту и землю сверху? И какая толщина плиты при этом допустима?
     
  5. serejka-dyser
    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    241

    serejka-dyser

    Живу здесь

    serejka-dyser

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.19
    Сообщения:
    2.166
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Тамбов
    Мне кажется проще заказать три плиты ПК или ПБ по 1 метру ширины или 2 по 1,5 метра ширины, демонтировав старое перекрытие, раз такие опасения. Это будет надежнее, чем делать монолитную плиту, и надежнее чем делать эту плиту самим.
     
  6. LucyM
    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    13

    LucyM

    Живу здесь

    LucyM

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.09
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Воронеж
    Доставка и монтаж краном станут золотыми, а главное, в них нет проёма под лаз, всё равно придётся частично лить плиту.
     
  7. ArtoriaZ
    Регистрация:
    23.10.22
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    17

    ArtoriaZ

    Живу здесь

    ArtoriaZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.22
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    17
    Тут скорее к фундаменту, стены точно выдержат, нагрузка всего 3 тонны будет примерно.
    Вообще по минимуму - 12см толщина перекрытия и один ряд арматуры 12" с шагом 20х20см хватит для погреба, если сверху планируете эксплуатируемую кровлю с нагрузкой более 100кг/м2, то лучше 14см и 2 ряда 12" арматуры
     
  8. ДмитрийЕрмаков
    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    424

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Хозблок 5х6 в один этаж. Крыша односкатная металл. Фундамент плита 15-20 см будет. Какую минимальную толщину стен сделать для хозблока без отопления. D400 или D500 лучше?
     
  9. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    4.313

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    4.313
    Адрес:
    Ярославль
    Мы под капитальный дом ленту 100 мм высотой и пол по грунту 50 мм делаем.
    Сделайте по британским мотивам -стена 100 мм но в углах и по центру стены 6м утолщение до 250 мм. Так же на юге популярны были дачи из пол кирпича с утолщением до кирпича в отдельных местах.
     
  10. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    749

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Британцы делают "колодцевую" кладку с частой перевязкой нержавеющими гибкими связями, по факту стена становится как 250-300мм.
     
  11. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    595

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    973
    Благодарности:
    595
    Адрес:
    Ижевск
    200 мм хватит
    Плотность (D400 или D500) важна для теплосбережения.
    Прочность блоков надо смотреть В - В2.5 за глаза для вашего случая
    D400 - будет легче - меньше сил будете тратить
     
  12. ДмитрийЕрмаков
    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    424

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    ДмитрийЕрмаков

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.16
    Сообщения:
    1.349
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Московская область. Удельная
  13. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    4.313

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    4.313
    Адрес:
    Ярославль
    Да, но есть у них документик по строительству сараев и т. п. Там как раз то что я озвучил. И уж они их не облицовывают.
     
  14. arshup
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.047
    Благодарности:
    3.872

    arshup

    Живу здесь

    arshup

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    12.047
    Благодарности:
    3.872
    100мм бестолковая абсолютно
     
  15. Chepen
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    749

    Chepen

    Живу здесь

    Chepen

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    749
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из 100мм строить можно, но там много ограничений, которые надо понимать и соблюдать.