1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Минимальная толщина несущих стен

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.

  1. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    2.951

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    2.951
    Адрес:
    Хороль
    Согласен что может нести. Весь вопрос в устойчивости. Если второй слой просто приклеен через пенопласт, то его в расчет принимать негоже. Другое дело если там связи, как в промышленном варианте. Кажется "Русская Стена" называется.
     
  2. Valery30
    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.163
    Благодарности:
    9.904

    Valery30

    Живу здесь

    Valery30

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.13
    Сообщения:
    9.163
    Благодарности:
    9.904
    Адрес:
    Астрахань
    Главное успеть обои наклеить! ;)
    Если бы монолит заодно с бетонным перекрытием, с арматурой, заворачивающей со стен на перекрытие. Тогда бы было нормально. А так плита на тонких ножках, работающие раздельно. Это в сечении как буква П и буква П, где в углах между ножками и перекладиной нет жёсткого соединения, а податливое, типа резины
     
  3. carpenter2
    Регистрация:
    10.11.18
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    429

    carpenter2

    Живу здесь

    carpenter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.18
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    429
    Адрес:
    Кемерово
    Уже писал название технологии, сетки на связях из проволоки. коробка собирается из панелей и наносится прочный бетон.
    Но, не всё та идеально!
    Такие стены не годятся в климате с морозными зимами. Сгниют эти связи.
    Они как мостики холода и сварены точечной сваркой с сеткой.
     
  4. Fedorrem
    Регистрация:
    03.11.24
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    16

    Fedorrem

    Участник

    Fedorrem

    Участник

    Регистрация:
    03.11.24
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    16
    Считаю, несущую стену трехэтажного дома из гб. Толщина 25 см гб д500 в 2,5, пролёт 5 метров. Высота 3 метра. Перекрытия монолитный жб. Сейсмика. По расчету проходит (моему), так же мой расчет подтвердил один проектировщик. Другой критикует такое решение, более того, в категорической форме критикует решение кирпичной кладки 25 см (в кирпич). Для трехэтажного дома. Просьба, форумчане выскажите мнение. Может я что то не понимаю.
     
  5. carpenter2
    Регистрация:
    10.11.18
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    429

    carpenter2

    Живу здесь

    carpenter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.18
    Сообщения:
    1.083
    Благодарности:
    429
    Адрес:
    Кемерово
    Второй прав, сейсмике! Плотность газобетона не меньше D600, соотношение толщины к высоте не меньше 1/12, для обычной стены вроде проходит. Но, надо смотреть конкретный проект. Он не назвал слабые места, не подсказал про сердечники?
     
  6. Fedorrem
    Регистрация:
    03.11.24
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    16

    Fedorrem

    Участник

    Fedorrem

    Участник

    Регистрация:
    03.11.24
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    16
    Знаю про рекмгдакции д600 в сейсмике. консультировался с проектировщиками. СП имеет не оконченный смысл. Зачем в сейсмике д600? К тому же запас прочности обеспечивает и менее плотный матакриал. Сердечники будут.
    Если же про соотношение 1/12, то 3 вписывается. Готов сделать 2 м 90 см.
    Про слабые места. Там пролеты максимум 4,8 метра. Какие там слабые места. Весь проект прямоугольный и простой крайне. Фасадные стены из гб 400 мм. Смущает только стена внутренняя на продаёте 4,8м. Вот это и есть слабое место.