1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Минимальная толщина несущих стен

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.

  1. Sergе
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690

    Sergе

    Живу здесь

    Sergе

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690
    Строго говоря, это не так. Ограничений и прямых указаний на это в российских нормативах нет. Но для самостроя (типа сам себе архитектор и прораб) лучше не рисковать и считать ровно так, как вы написали: "минимально возможная толщина для несущей стены в России 250мм".
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Строго говоря в российских нормативах как раз есть такие ограничения, хоть и без привязки к определённой толщине. Есть ограничение по отношению высоты стены к толщине в зависимости от группы кладки, наличия и размеров проёмов, точек раскрепления стены в плане и других параметров.

    Для полнотелого кирпича стандартных размеров как раз и выходит 250мм. См. СП15.13330.2012
     
  3. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    2.498

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.186
    Благодарности:
    2.498
    _
    Так-то оно так, только вот когда стена не центрально сжатая надо подтверждать расчетом. Здесь, я бы воздержался от категоричного заявления, не подтверждая расчетом.
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Само собой лучше подтвердить расчётом. Но на 95% уверен что пройдёт с запасом, т. к. считал уже не раз, в т. ч. и 250мм наружные стены. А так-то они все внецентренно-сжатые. Даже внутренние стены, при равных пролётах, хотя и ситуация там лучше, чем с наружными в плане величины эксцентриситета...
    Потому и написал "скорее всего по расчёту пройдёт".
     
  5. vvs780
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    12

    vvs780

    Живу здесь

    vvs780

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Воронеж
    Как вариант можно и из деревянных ферм сделать, но вопрос: правильней, целесообразней и т. д из собственного опыта сделать из ...
     
  6. Sergе
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690

    Sergе

    Живу здесь

    Sergе

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690
    Расчет дадите?
    Или включите форумную отмазку "вам надо, вы и считайте"?

    Для начала что-нибудь простенькое - участок глухой стены (северная сторона дома) длиной, например, 4 метра, высотой 2700мм

    Потом добавьте, если хотите окно (мне нравятся ванные с окном) 700х1200 и армирование кладки 0.05
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Если вы мне за него заплатите - конечно дам.

    И к чему это вообще? Я лишь ответил по существу что вы не правы, когда сказали что нет ограничений для кирпичной несущей стены по её толщине. Что-то не так?
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Если с экономической точки зрения подходить - целесообразней из дерева. Но, повторюсь, возможно часть балок, на которые будет опираться крыше, придётся выполнить в металле.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Sergе,
    Так где вы увидели передёргивания?

    Несущая стена в кирпиче не может быть толщиной 120мм, т. к. такая стена не пройдёт по устойчивости.
    В частности, стена, толщиной 120мм (кирпич М100 на растворе М50), высотой 3м при самых благоприятных условиях (случайный эксцентриситет 2см) может воспринять порядка 20кН/м. Что явно сильно ниже проектной нагрузки на стену 1-го этажа. И это актуально только для внутренней стены.

    Если-же рассматривать наружную несущую стену - то из-за необходимости суммировать случайный эксцентриситет с эксцентриситетом продольных сил - мы вообще не сможем выполнить расчёт. Т. к.
    выйдем за половину расстояния от ц. т. сечения до наружной грани сжатой зоны. В самом благоприятном случае суммарный эксцентриситет будет 2см+2см при опирании перекрытия на всю толщину стены. Так-что существование несущей стены, толщиной 120мм в принципе невозможно. Хотя, наверно, возможно, если это центрально нагруженная стена одноэтажной хоз. постройки высотой не более 3м без проёмов.

    Отсюда следует, что минимально возможная толщина несущей стены в кирпиче составляет не менее 250мм, что можно проверить по п. 9.16 СП15.13330.2012.
     
  10. Sergе
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690

    Sergе

    Живу здесь

    Sergе

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690
    Я утверждаю, что для

    в соответствии с СП достаточно 120мм.

    Расчет тривиальный. стена удовлетворяет требованиям всех неравенств, ограничений нет.

    Пока не поздно признать, что вы не правы.
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Ошибаетесь. Во-первых расчётная высота этой стены в уровне 1-го этажа 3100мм, см. разрез (высота в свету 2800мм и по ц. т. плит 110+110мм плюс полы 80мм). А по конструктивным требованиям минимально возможная её толщина составляет 3100/25=124мм.
    Во-вторых: проёмы там имеются по всей длине (взять любой расчётный участок), а это ещё более усугубит ситуацию. Вы не можете просто выкинуть проёмы, взяв в расчёт глухой участок между ними. Расчётный участок будет расположен между поперечными жёсткими конструкциями, в каждом есть по окну.
    В-третьих: эта стена нагружена вышележащей кладкой и крышей со снеговой нагрузкой как минимум. Её кроме всего прочего, требуется проверить по устойчивости.

    И, наконец, при отсутствии раскрепления этой стены перекрытием 1-го этажа (в проекте не указано, есть ли на этот счёт специальные мероприятия) - её расчётная высота будет уже равна её полной высоте (на 2 этажа)
     
    Последнее редактирование: 24.05.18
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    От жеж :aga:
    сильно вас зацепило.

    Обобщая всё вышесказанное, вы всё-таки считаете что несущая стена, толщиной 120мм имеет право на существование?
     
  13. Sergе
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690

    Sergе

    Живу здесь

    Sergе

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690
    Однозначно. И российский СП это допускает.
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Действительно допускает. Но при определённых условиях, а именно:

    a) высота стены не более 3000мм при свободной длине не более 2,5H
    б) отсутствие проёмов
    в) выполнение расчёта по несущей способности с учётом случайного эксцентриситета и эксцентриситета продольной силы

    Формально для внутренней стены одноэтажного дома высотой 3000мм с деревянным перекрытием без проёмов такая стена по расчёту может пройти. Но наружная стена всё-равно не пройдёт при любой высоте, т. к. мы выходим за границы расчёта из-за слишком большого значения эксцентриситета, который СП нам ограничивает в данном случае.

    Как мы выяснили ранее - для наружной стены не допускает не при каких условиях.
     
    Последнее редактирование: 24.05.18
  15. Sergе
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690

    Sergе

    Живу здесь

    Sergе

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690
    Спасибо. Я вернусь в тему на следующей неделе. Если будет время, поизучаю сам. Если нет, попрошу людей объяснить мне, как вы так лихо вышли из расчетной базы и почему после этого стена перестала быть несущей. Сильно влазить не хочется, но и оставлять для себя этот вопрос без ответа нельзя. Так что пока будем считать 1-0 в вашу пользу. Но после видеопросмотра, гол могут отменить, а вам засчитать техническое 0-5)

    Не прощаюсь.