1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Минимальная толщина несущих стен

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.

  1. ReMagic
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    10

    ReMagic

    Участник

    ReMagic

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    ст. Выселки, Краснодарский край
    А толщина в 0,5 кирпича? Выдержит ли? Перекрытие дерево, чердак не жилой
     
  2. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.180
    Благодарности:
    21.533

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.180
    Благодарности:
    21.533
    Адрес:
    Москва
    Очень безответственно раздавать такие рекомендации без вникания проекта. Вряд ли стоит прислушиваться к советам на форуме - необходимо заключение профессионального конструктора. ИМХО.
     
  3. ReMagic
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    10

    ReMagic

    Участник

    ReMagic

    Участник

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    ст. Выселки, Краснодарский край
    Здесь я согласен, но заключение проф. конструктора будет стоить намного дороже, чем выложить эту самую стену в 3 кирпича)
     
  4. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.180
    Благодарности:
    21.533

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.180
    Благодарности:
    21.533
    Адрес:
    Москва
    Неправда. Конструктор стоит совершенно адекватных денег и не настолько сложная у вас задача.

    Выбор в вашем случае такой: проверенные конструкции с возможным перезакладом и без конструктора либо четкая задача конструктору и понимание.

    Эксперименты на себе дорого стоят.

    Монолитные сердечники в КК нужны, что бы там ни говорили местные строители.
     
  5. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    Какая минимально допустимая ширина для блока D500 под внутр несущую? понимаю, что это расчетная толщина, но какие то рамки наверное все же есть? И можно осуществлять перевязку блока 400 мм D 400 (внешняя стена) блоком 200 (150) мм D 500 (внутренняя не несущая)?
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.068
    Благодарности:
    93.194

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.068
    Благодарности:
    93.194
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    При положительном ответе, следующий вопрос будет: А в четверть кирпича можно?
     
  7. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Подскажите верно ли считаю:
    Нагрузка на внутреннюю несущую 2,6т/м, если без снега и эксплуатационных 70кг/м2 холодного чердака, то 1,3т/м. Нагрузка на простенок 0,8м между 2-мя дверьми получается 2,6*(0,45+0,45+0,8)=4,42т/м
    Вопрос какую нагрузка держит стена 200мм из D600?
     
  8. FusRoDah
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    61

    FusRoDah

    Живу здесь

    FusRoDah

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Воронеж
    @TheArk, для расчета нужно знать: стена центрально сжата или нет, высоту стены и класс прочности вашего D600.

    Пускай центрально сжатая, высота 3м, класс B2.5. Для центрально сжатой стены формула простая

    Получаем 0,8м*0,2м*0,7 (коэф. гибкости) *1 (R кладки)*1000 = 112кн или 11.4т, если я нигде не ошибся.

    Только, мне кажется, на такой простенок лишний раз лучше не облокачиваться, не то что плечом задевать:)
     
  9. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Да центральное сжатие смог посчитать, вышло 12т, а вот с внецетренным не справляюсь)
    На стену будут оперты балки перекрытия с обеих сторон дома. Если допустить, что снег скопился с одной стороны и чердак нагружен с той же стороны, то возможно появятся внецентровые нагрузки.

    Почему?) Вроде как у многих, внутренняя несущая, в кирпич или в пол блока керамзитного.
     
  10. Kolaseek
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    36

    Kolaseek

    Живу здесь

    Kolaseek

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Старый Оскол
    Кто нибудь делал несущие стены толщиной 200 мм. А то я посчитал по теплопроводности 200 мм газобетона плюс 100 мм утеплителя, по сопротивлению теплопередачи повышает норматив для моей области, почти в два раза. А чего то боязно, плюс жена талдычит что надо на 300 класть. А в деньгах это немало, разница только по блокамоколо 50 000
     
  11. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    теоретически возможно и 200мм -но стоит сделать расчет на несущую способность и устойчивость конструктором
     
  12. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.140

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.140
    Адрес:
    Домодедово
    Следующим вопросом будет "А 150 мм, можно? :)]
    Саш, не ввергай граждан в пучину гаданий, ведь пробовать будут ...
    @Kolaseek, D 400\375 мм - минимум, для дома с м\газрм.
     
  13. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.840
    Адрес:
    Кострома
    не всегда и не везде можно и 150мм
    я ж не рекомендую, а всего лишь допускаю такую возможность
     
  14. сеня 68
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.682

    сеня 68

    Живу здесь

    сеня 68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    2.755
    Благодарности:
    2.682
    Адрес:
    Новокосино Москва
    В п. 7.3.1 СТО НААГ сказано "Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы."
    В других случаях рекомендованы гибкие связи. Вобщем можете найти оригинал прочесть.
     
  15. Kolaseek
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    36

    Kolaseek

    Живу здесь

    Kolaseek

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Старый Оскол
    D400 в наших краях не купить. Будет использоваться D500 +100 мм утеплителя. Утеплитель будет использоваться 100%, Соответственно достаточно по теплопроводности и 200 мм. Дом будет одноэтажный, поэтому нагрузки не такие уж большие.