Неполадки котлов типа АОГВ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем женя85, 06.12.09.

  1. mrbuharin
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    mrbuharin

    Участник

    mrbuharin

    Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Крутил, крутил его в разные стороны. Но так и не смог запустить основную горелку. Запальник горит нормально. Спали под тремя одеялами в одежде, при зажжённой духовке. Утром встал, раз 5-6 крутанул его по полной против часовой. На последнем обороте запустился (слава Богу).
    Оставлю пока в данном положении, пусть лучше прохладно будет, чем совсем без отопления.
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы его или до Вас так сбили, что вот последние операции, что Вы проделали вернули его к жизни...
    Вот как в последний раз делали-еще пол-оборота...
    Где прописан котел-бедняга -то?
     
  3. mrbuharin
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    mrbuharin

    Участник

    mrbuharin

    Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Он вот как с утра включился, всё пашет и пашет. Боюсь трогать регулятор. Просто пламя убавил. То есть крутить на 5 оборотов туда-сюда это зверство?
     
  4. mrbuharin
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    mrbuharin

    Участник

    mrbuharin

    Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Прописан? Деревянный дом, 70 кв. м. Татарстан.
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, зверство, даже хуже!
    Этот регулятор в идеале настраивают на требуемую температуру отключения (90 град) и больше не трогают, ну 2-3 раза за сезон, а далее регулируют газовым краном на автоматике...
     
  6. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Оптимальная высота пламени от 2 до 5-7 см.
     
  7. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @mrbuharin,
    Ничего там краном не регулируют. Кран должен быть или открыт или закрыт.
     
  8. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Кран аллюминивый, надолго регулировать его не хватит. Если котёл не набирает температуру, отключается, следует проделать другую процедуру.
     

    Вложения:

    • АОГВ.jpg
  9. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, потрудитесь почитать стр. 8
    Это взято с паспорта. Я сейчас не могу найти другое, но если Вас это волнует-на след неделе выложу сам паспорт...
     

    Вложения:

  11. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    @Petrovich 32, если хотите подискутировать, я поясню, почему регулировать подачу газа на этом котле плохо. Лично у меня такой котёл в своё время 12 проработал. И ещё бы проработал. Да надоело возиться с ним. Был заменён на Бакси. Чему я несказанно рад много лет уже. Если накрутить температуру отключения до 100 гр. то придётся действительно регулировать кранами. Но котёл насроен и изготовлен так, что необходимая, газовоздушная смесь создаётся только на полном открытом кране подаче газа. Стоит начать убавлять газ, как смесь становится богатая со всеми вытекающими. К тому же если работает температурная автоматика, то при её включении газ в горелку бывает что поступает сразу не на полную мощность. А если кран прикрыт, то есть большая вероятность проскока пламени в горелку. А это уже никуда не годится. Просто нормально нужно настраивать автоматику, если её можно так назвать.
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы не учитываете одного момента.
    Вы очень строго судите об этой автоматике, или с сегодняшних реалий. Да, эта автоматика пещерная, она ветеран мировой. (Ей более 60 лет)
    Так вот ее принцип Вы почти правильно описали, НО... Если давление в сети 200мм-куда пойдет все с открытым краном? Правильно, на горелку. Что имеем в итоге? Правильно-обгоревшую облицовку, повышенный расход газа, в итоге что? Производитель -сволочь.
    Почему то у большинства, соблюдаемых правила пользования-ничего не происходит...
    А проскок происходит по двум причинам: одну Вы правильно назвали, но не совсем-при высоте пламени 5-10мм, а вторая причина-проблема клапана самого терморегулятора.
    Интересны подробности-обратитесь к производителю...
    Тогда, если судить Вашей логике, на газовых плитах тоже нельзя регулировать краном...
     
  13. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Ничего подобного. Если котёл не забит сажей, завихрители чистые, дымоход достаточный, всё будет ОК. Быстрее наберёт температуру и отключится, никакого перерасхода. И плитой сравнивать не корректно. Там практически свободный подбор воздуха, а тут что. 3х мм. сопло шпарит в тарелку и породтягивает воздух за счёт инжекции. Если убавляете проток, подсос ухудшается. На плите латунные пробковые краны, А тут аллюминий. Вообще нонсенс. Я всё из личног опыта пишу. Там где автоматика, там котлы долго работают, пока пока термопара не сгорит или седло под маятником не выработается. А на корпусе котла вообще износа нет. Турбулизаторы сгорают только.
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.947
    Благодарности:
    3.122
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вам "повезло"-Вы не видели. Чистые, без сажи котлы с входным давлением газа 250мм...
    Кстати, Вы не знаете-какое давление номинальное? Знаете-130мм. А сколько будет на этой горелке при открытом кране? Скажу, так как не знаете-115мм. А сколько будет при входном давлении газа 250мм? Около 200мм Где оно будет? Там стабилизатора по газу нет-будет все в горелке...
     
  15. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    . Я много чего видел, например человек с дипломом при появлении запаха угарного газа в помещении вставляет в дымоход кирпич, дабы ветер на улице не задувал пламя. Но это же не правило. Если пламя будет чересчур большое, сработает аварийная автоматика. Которая под зонтиком состоящая из биметаллического клапана. И газ перекроется. И всё. По моим наблюдениям сети наши, особенно сельские, скорее перегружены, чем страдают повышенным давлением. И при резком понижении температуры происходит резкое падение давления, именно ночью в основном. И вот у тех, кто любит регулировать, пламя и садится.