    Ну уж и не повредит-это точно,:)] заодно термопару поменяет.
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Бор
    :hello: Пишет что именно при отпускании.


    :hello: Или поправит...чтоб в пламенем лучше охватывалась...опять же за пять лет и нагар на ней образовался.
     
  3. Пегусов Олег
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    5

    Пегусов Олег

    Участник

    Пегусов Олег

    Участник

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    запчасти к котлам здесь - zipkotel.storeland.ru/catalog/Запчасти-SIT-Италия-1
     
  4. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    С Троицка проще до Жуковского доехать, чем в Белгород заказ посылать))
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.023
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Пегусов Олег, так так так, как же я сразу, не сообразил. Только сейчас визитка в памяти вспыла. Приятно встретится здесь. :hello:.

    Ребята, прошу любить и жаловать, к нам присоединился официальный дилер в России, Харьковского завода " РОСС"!:super:
     
  6. Olgasmile
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Olgasmile

    Участник

    Olgasmile

    Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Иваново
    Добрый день всем.
    Прошу помощи.
    В частном доме стоит котел АОГВ 11,6-3. Осенью, когда включали на малый газ вообще не было никаких проблем. Потом резко похолодало (до -15 град.) батареи горячущие, дома очень тепло, короче вроде все хорошо и никто не ждал никакого подвоха.
    Затем неожиданное потепление (0 ...-2) атмосферное давление падает до 740 мм.рт.ст и котел перестает работать в нормальном режиме :( даже на малом газу.
    Пламя с одной стороны постоянно тухнет (как будто задувает) и опять вспыхивает, запальник горит ровно, если газ включаешь сильнее, пламя начинает вырываться из котла в окошко розжига, в результате - газ включен очень тихо, дверца открыта (как и форточка на кухне) для подсоса воздуха и дома страшный "дубак". Кстати, не сказала, осенью мы включали котел на полную, пробовали, и не было никаких проблем
    Наше предположение - не хватает тяги и возможно проблемы с горелкой. :faq:

    Кроме того, капает вода на горелку, откуда, не знаем. Очень похоже на конденсат внутри трубы :faq: , при выключенном котле вода не капает

    Подскажите, что можно сделать. Горелку из котла достать и почистить нет никакой возможности - все намертво заварено.

    Как можно увеличить тягу? У нас только есть единственная идея - поставить вентилятор на трубу котла
     
  7. Туляк1
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    75

    Туляк1

    Живу здесь

    Туляк1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тула
    А вы не смотрели дымоход, может засорился?
     
  8. Olgasmile
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Olgasmile

    Участник

    Olgasmile

    Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Иваново
    Забыла сказать. После появление этих симптомов в комнате запах не до конца сгоревшего топлива (но не газом), боюсь, что и угарный газ присутствует, только его же не определить без приборов - он без цвета и запаха :(
     
  9. Tim2011
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    10

    Tim2011

    Живу здесь

    Tim2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Брянск
    100% проблема в тяге. Варианты решения:
    1. Устранить все возможные "подсосы", т.е. не должно быть дыр ни в трубе, ни в соединительных частях дымохода.
    2. Утеплить трубу.
    3. Нарастить трубу.

    Вентилятор не будет работать нормально, это не дымосос, да и характеристики не подберете.
     
  10. Olgasmile
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Olgasmile

    Участник

    Olgasmile

    Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Иваново
    Хотелось бы посмотреть, но добраться до него пока никак - крыша сначала была обледеневшая - чистый каток, а потом вся в снегу, подтаявшем.
    Ну и думали - залезли мы на крышу - заглянули в дымоход - и что? Каким образом его чистить и вообще как определить - забился он или нет :( мы же лузеры полные в этом деле, меньше пол года домом владеем, учимся, только естественно на собственных ошибках.

    Пытались найти знающих людей по котлам или по дымоходам (по их чистке и осмотру) так нет же никого :(
     
  11. Tim2011
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    10

    Tim2011

    Живу здесь

    Tim2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Брянск
    Что бы проверить дымоход используйте зеркальце, отключите котел от трубы и загляните снизу через зеркало, если небо видно все в порядке. Важный момент: раз котел газовый то без акта проверки дымохода Вам не должны подавать газ, значит организация проверяющая дымоходы в Вашем районе есть, обратитесь в межрайгаз, или как их у Вас называют.
     
  12. Olgasmile
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Olgasmile

    Участник

    Olgasmile

    Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Иваново
    Проверили трубу по всей высоте до чердака - все норм, а на чердаке кирпичная кладка вокруг трубы диаметром с полметра.
    То есть "раздетая", и то относительно, труба только на крыше.

    То есть из всех Ваших вариантов у нас остается только нарастить трубу. А можете объяснить - почему это должно помочь?


    Попробую сегодня с зеркальцем пошарить, но я смотрела на трубу - дым-то идет :faq: значит частично все-таки дымоход свободен.
     
  13. Tim2011
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    10

    Tim2011

    Живу здесь

    Tim2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Брянск
    посмотрите паспорт на котел, там будут минимальные требования к дымовой трубе: диаметр или сечение и высота. Два этих параметра определяют тягу. Сравните факт и требования. Малое сечение плохо из-за большого сопротивления, большое тоже плохо из-за малой скорости дымовых газов, они остывают и влага конденсируется. Низкая труба - малая тяга, излишне высокая - избыточная тяга. Надо стремится выполнять требования производителя. У Вас также остается возможность звонить самому производителю и консультироваться на прямую.


    Еще один момент. Работа на малом давлении газа тоже плохо. Из-за этого падает температура уходящих газов. Попробуйте поработать какое-то время на большой мощности, просушите трубу, а затем не снижайте давление газа, а уменьшите температуру на терморегуляторе. Пусть котел включается и отключается, это особенность дешевых моделей, горелки и автоматики в них работают только на вкл и выкл, а не с модуляцией, как например в настенных котлах.
     
  14. Brother Fox
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    221

    Brother Fox

    Живу здесь

    Brother Fox

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Тольятти
    У меня например вороны (гады) любят на трубе кушать (тепло им там видать). С ближайшей помойки берут прозрачный ПВХ контейнер от салатов и выклевывают остатки. И частенько эти контейнеры роняют в трубу. Периодически их выгребаю из ревизии. Проверьте. Зеркалом кстати прозрачный контейнер можно и не заметить если он застрял где-то песередине. А чистить не обязательно с крыши, можно из ревизии попробавть сантехническим тросом.
     
  15. Olgasmile
    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5

    Olgasmile

    Участник

    Olgasmile

    Участник

    Регистрация:
    17.09.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Иваново
    У нас котел видимо старого образца, на нем нет терморегулятора. Есть только кран подачи газа, которым и регулируем температуру в доме.


    И если я включаю котел на полную мощность, то пламя от горелки захлестывает сантиметров на 20 снаружи котла :ogo: и вонища сразу, дышать нечем