1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16

Теплопотери каркасного дома

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.195
    Благодарности:
    40.999

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.195
    Благодарности:
    40.999
    Адрес:
    Эстония
    Пойду фоткать шильдик...:|::)]
     

    Вложения:

    • IMG_13731.jpg
    • IMG_13721.jpg
  2. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    Какой то шильдик у вас неинформационный. Я завтра -послезавтра буду на даче, если будет интересно, я вам скину свой.
     
  3. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    :)
    На шильдике пишется номинальная мощность и максимальная производительность это две разных величины по ним делать выводы нельзя

    но в +11 коп 5 это реальность, дальше среднегодовой уже зависит от температуры в регионе, к примеру у меня для Киева это чуть больше 3 у Владимира чуть теплее и у него вышло чуть меньше 4

    хотя если смотреть на мой шильдик то у меня практически все совпадает за исключением потребления, оно у меня вдвое ниже
    B3A48828-9FF0-4111-A000-509C8A370EF0.jpeg
     
  4. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    На мою модель S12FTXTB2S-W производитель в части сезонности в мануале пишет, что SCOP = 4,6, а на холод, т. е. SEER вообще 7,8. Ну конечно, это усредненно, и все зависит от ГСОП.
    А у меня написано, что потребление 750W, и по показанию ваттметра в среднем 700-800.W Иногда показывает 1150W, но больше чем 1230W (один раз видел и то 1 минуту) в марте, когда температура по ночам опускалась до -15 я не видел. При этом, что при потреблении 700-800W, что при 1150W температура выдуваемого воздуха больше 60 С не поднимается. Обычно- 55-57 С. Для сравнения, в квартире весит обычный инверторный кондей Тошиба (не теплонасос), так он на обогрев выдает 67С.
     
  5. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    @Ихарёк тут есть целая тема по вашему айсику, теплонасосом его назвали не за коп, а за то что у него двойной впрыск что дает возможность в мороз не терять производительность хотя и в ущерб тому самому копу
    Там же в теме есть и замеры и в среднем там всегда тройка за отопительный сезон
    А в такую погоду как сейчас понятно что может быть и 5 на воде он нще больше так как у вас воздух дует 50 а на воде у меня 31 конденсация ниже собственно и коп выше

    если что я с вами пиписками не меряюсь и скорее подтверждаю ваши слова чем опровергаю
     
  6. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    Любой плюс лучше чем минус. Даже тот же коэффициент в "3" это лучше чем "1" от конвектора. А в деньгах это в 3 раза меньше платить за отопление.
     
  7. TanushkaProrab
    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    TanushkaProrab

    Участник

    TanushkaProrab

    Участник

    Регистрация:
    28.09.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истра, Московская обл.
    Я про тепловой насос имела ввиду.
     
  8. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    6.111

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.929
    Благодарности:
    6.111
    Адрес:
    Свердловская область
    Вот бы кто то посоветовал тн воздух-вода для работы на урале, хотя бы до -20 бы. Средняя января -13.
    Такая мечта тн поставить, вода-вода ставить рука не поднимется - пол участка перекопать, да и дороже значительно чем воздух-вода.
     
  9. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    Так вроде бы вы говорили, что скоро газ проведут, зачем вам ставить дорогой ТН? Если перебиться на год, то поставьте инверторный кондиционер, который работает на тепло до -15С + у вас будет печь или топка. Тыщ за 30 я думаю сейчас можно найти такую технику.
    Не так давно я просматривал рынок кондиционеров, и кажется видел в бренде ФУНАЙ кондиционер, который работает до - 25С, и по цене что то около 50 тыр без установки, которую сейчас можно произвести тыр за 8-10 учитывая что ехать нужно в Моск. Обл.
     
  10. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Посоветовать не могу, но вроде как @int113 отапливается воздух вода, в похожем с вами климате, почитайте тему подробнее возможно что то для себя подчеркнете
    https://www.forumhouse.ru/threads/493387/page-122
     
  11. iBesher
    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763

    iBesher

    Живу здесь

    iBesher

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.17
    Сообщения:
    1.242
    Благодарности:
    763
    Таганрогские насосы на урале работают у людей, отзывы на форуме есть, представитель тоже...
     
  12. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    Как обещал, выкладываю свой шильдик.

    Я вот еще что подумал- производитель говорит, что мой ТН рассчитан на 35 м. кв. А фактически, когда я писал
    я топил 57 м. кв. Получается COP был бы больше, если бы я топил только 35 м. кв. Да и потолок у меня 2,73, что тоже увеличивает объем.
    В общем пока очень доволен ТН. Допускаю, что в мороз -25 коэффицент будет 1,5 или около того. Но как писал выше, это все равно в полтора раза меньше платить за отопление, а учитывая, что сейчас председатель "крутится" чтобы перевести наше СНТ на сельский тариф, который в среднем процентов на 40 ниже, то обогрев вообще халява получится. И если год назад я думал и размышлял мол согласился бы я или не согласился, если бы мне вдруг какой нибудь волшебник предложил бы подключить газ с отоплением в доме под ключ за 0,5 ляма, то сейчас я думаю, что и за 100 тыр я бы очень подумал, а за 0,5 лимона в гробу я видал такое отопление)
     

    Вложения:

    • IMG_20201013_143110.jpg
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.195
    Благодарности:
    40.999

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.195
    Благодарности:
    40.999
    Адрес:
    Эстония
    ...Я выше писал, что у меня отапливается больше 300 кв. м.
    Дом 186 кв. м умножить на два этажа. минус гараж... 6*6... 36 кв. м.
     
  14. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    Владимир, вы не поняли, это я про себя писал, что в момент замера я топил свою площадь, которая составила 57 м. кв.
    Про вашу площадь я помню- 400 м. кв минус гараж...
     
  15. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, 19-00, прошли сутки, как топлюсь только ТН. Площадь отопления 57 м. кв. Средняя температура ночью была около +6С, днем 14. Сейчас +12. Расход за сутки 3,98 кВт.
    Для чистоты эксперимента, чтобы не пользоваться газовой плитой- завтрак, обед и ужин, а также эл. чайник уходил разогревать в баню.
    Учитывая, что дом уже окончательно прогрелся, посмотрю какой расход будет завтра в 19 часов. Думаю, что он должен еще снизиться, хотя сегодня ночью прогноз выше- около 12С.
    p. s. Температура в доме 22-23С.
     