Теплопотери каркасного дома

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772
    Адрес:
    Спб+Корела
    Теплопотери дома считаются по СП50. Там есть сводная тепловая характеристика - удельные теплопотери, в Вт/(м³·°C). С учетом воздухообмена и бытовых выделений.
    Для домов площадью 120-150м² нормативом считает примерно 0.500 Вт/(м³·°C) для 1-этажного дома, 0.450 Вт/(м³·°C) - для 2-этажного.
    По нормам энергопотребления - это класс "С".
    Класс "С" - это унылый каркасник со стенками 150 и полом/потолком 200. Такой дом в настоящее время удовлетворяет требованиям законодательства.

    Если перевести теплопотери в квадратные метры, то такой норматив будет выглядеть как
    1-этажный дом: 1.30 - 1.40 Вт/(м²·°C)
    2-этажный дом: 1.15 - 1.25 Вт/(м²·°C)

    Таким образом, зная температуру вашей холодной пятидневки, например, -24°C в Москве, а также температуру внутри, например +21°C, и площадь дома (например 100 м²), получаем предельные теплопотери и общее потребление дома на отопление за зиму (грубо):
    1-этажный дом - 1.35 · 45 · 100 = 6.075 Вт, за зиму набежит 15900 кВт·ч
    2-этажный дом - 1.20· 45 · 100 = 5.400 Вт, за зиму набежит 14100 кВт·ч

    Т. е. 50 Вт/м² в холодную неделю холодной зимы может не хватить, и запас по мощности не помешает.
    Все верно
     
  2. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    Так и я об этом же пишу, только другими словами, и со своей теплопотерей в 1,0 Вт/(м²·°C), но при использовании конвектора. Кстати, какой класс можно присвоить с такой теплопотерей?
    А последний год по ночам топлюсь Тепловыс насосом. Так в -27 на улице и +22 в доме в среднем, потребление получилось 0,7-0,75 Вт/(м²·°C), а при +5 на улице и +23 в доме, получалось 0,22 Вт/(м²·°C). И какой тут класс присвоить?
     
  3. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.811
    Благодарности:
    10.256

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.811
    Благодарности:
    10.256
    Адрес:
    Казань
    Расчёт ведёте по входящей или выходящей энергии?
     
  4. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772
    Адрес:
    Спб+Корела
    Класс присваивается конструкции дома, а не конструкции отопительного прибора. Измеряется по теплопотерям.
    Если у вас, допустим 2-этажный дом 200м², и отапливаемый объем 500м³, то 1.0 Вт/(м²·°C) превращаются в удельные объемные теплопотери 0,400 Вт/(м³·°C) при нормативе 0,465 Вт/(м³·°C).

    Это означает (1 - 0,400/0,465) · 100% = 14% экономии к норме, это класс "С+". Это верхняя граница нормы. Была бы экономия 15-30%, было бы класс "В"
     
  5. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.926
    Благодарности:
    6.110

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.926
    Благодарности:
    6.110
    Адрес:
    Свердловская область
    Интересна методика расчета, если известна теплопотеря с квадратного метра по полу.
     
  6. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.619
    Благодарности:
    28.093

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.619
    Благодарности:
    28.093
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня теплопотери очень удобные к расчёту, 1 квтч на 1 градус дельты в сутки при 250 м3.
    Если мой ковидный мозг не ошибается, это 0.167 Ватт на куб, вентиляция пока сквозным микропроветриванием, 1 окно на первом уровне здания, и 1 окно на втором, по диагонали.
     
  7. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772
    Адрес:
    Спб+Корела
    1. теплопотеря Вт/(м²·°C) x площадь м² = теплопотеря дома Вт/°C
    2. теплопотеря дома Вт/°C / объем дома м³ = теплопотеря Вт/(м³·°C)
    3. Идем в СП 50.13330.2012, таблица 13. Ищем свой дом, интерполируем и получаем нормируемую величину.
    4. Сравниваем и оцениваем разницу
    5. Смотрим в таблицу 15 СП 50, ищем свой класс.

    Кстати, я, возможно, был неправ относительно невключения в расчет ТН с его коэффициентами эффективности. СП 50 говорит о том, что, цитирую:
    "Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, Вт/(м³·°С), определяется по методике приложения Г с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий."

    Эффект работы теплового насоса, думаю, можно отнести к энергосберегающим технологиям, таким образом, поднимая класс здания.
     
  8. andi35
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.131

    andi35

    Живу здесь

    andi35

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    2.982
    Благодарности:
    4.131
    Адрес:
    Калужская область.
    @paulspb, помогите посчитать правильно, пожалуйста. Дано:
    дом 2 этажа, 1 этаж - 105 м2; высота- 2,6 м; 2 этаж- 100м2, высота 2,7 м.
    Расход за февраль (самый большой расход в предыдущие годы) 300м3 природного газа (9,5 кВт/м3).
    Внутренняя температура 21С.
    Калужская обл.
    Расход газа в месяц на иное потребление (вода, печь и т. п.) 75 м3
    Как правильно считать?
    спасибо.
     
  9. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    Ну конечно по входящей. У меня в розетке стоит Ваттметр с памятью, и по нему очень удобно отслеживать потреблённые киловатты, а также расход электроэнергии в моменте.
     
  10. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.619
    Благодарности:
    28.093

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.619
    Благодарности:
    28.093
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если заглубление "комнат" к центру здания метров по 40, то можно и стеклянными стенами обойтись при суперэнергоффективности
     
  11. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772
    Адрес:
    Спб+Корела
    расчет квтч в вт/куб верный) вызывает вопросы только методика подсчета расхода, ибо, припоминая конструкцию данного дома, столько выдающиеся характеристики меня несколько удивляют.

    кстати, если на микропроветривании "пролетает" все же 30м3/ч, это дает 25% заявленных теплопотерь. Теплопотери (без вентиляции) на уровне 0.125 Вт/куб - это очень и очень мало.
     
  12. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.926
    Благодарности:
    6.110

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.926
    Благодарности:
    6.110
    Адрес:
    Свердловская область
    Я похоже сильно туплю сижу, но к стыду никак не могу сообразить как мне перевести мои скажем 35 Вт с квадратного метра в час при дельте 47 градусов в Вт/Градус С. Буду благодарен если натыкайте носом.
     
  13. paulspb
    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772

    paulspb

    заглядываю

    paulspb

    заглядываю

    Регистрация:
    16.02.08
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    2.772
    Адрес:
    Спб+Корела
    Допустим, дом 2этажа, 100м², высота потолков 3м.
    Объем дома 100 * 3 = 300 м³
    35 Вт/м² при dT=47° = 0,745 Вт/(м²·°C). Общие потери дома 35 * 100 / 47 = 74,47 Вт/°C
    Объемная удельная характеристика 74.47 / 300 = 0,248 Вт/(м³·°C)
    Норма для такого дома 0,558.
    Улучшение (1 - 0,248/0,558) *100% = 55,5%. Класс дома А+
     
  14. Ихарёк
    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579

    Ихарёк

    Живу здесь

    Ихарёк

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.18
    Сообщения:
    462
    Благодарности:
    579
    Адрес:
    Москва
    35/47=0,745 Вт.
     
  15. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.619
    Благодарности:
    28.093

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.619
    Благодарности:
    28.093
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Элементарно, время работы котла в устоявшуюся Питерскую позднеосеннюю пасмурную погоду умножить на мощность включенных ТЭНов.
    Круглые сутки за бортом Ноль Цельсия +/- 0.5
    Усреднение за 3 ночи (вкл-выкл минус 10 минут выбега насоса вхолостую)
    30 кубов через микроп может пролететь только с ветровым давлением. Без него - практически приоконная кольцевая конвекция.
     