Выполнить ТУ 15 кВт 3 фазы, ИИК на границе

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем JustMike, 13.11.11.

  1. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Да, я понимаю, что от разных вещей. Участок расположен на склоне, и выше по склону полно строений, поэтому, думаю, опасность ударов молний не велика. К тому же в приведённой теме пишут, что при не правильной установке/эксплуатации УЗИПы могут сами быть причиной неприятностей (а я себя специалистом в электрике совсем не ощущаю).

    Что касается трёхфазных потребителей - да, они не планируются.


    О, ценное замечание. Тогда не знаю... Интересно что имеется в виду под "в точке присоединения", ведь, если установить их до счётчика, но после входного автомата, можно тоже говорить, что они не в точке присоединения. И, если рассмотреть вариант до счётчика, есть ли у него минусы по сравнению с "обычной" схемой, когда УЗМы идут после счётчика? Вы обратили внимание на сложный момент...
     
  2. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Обязательно ставьте после счетчика, но в данном щите. До счетчика ничего лишнего кроме автомата быть не должно.


    Посмотрите ГОСТ 2.767-89
    Прямоугольник внутри которого такая надпись: < U <
    Они кстати не УЗМы, а РКН или РН(реле контроля напряжения). А УЗМ51М это конкретная модель реле напряжения производства фирмы Меандр
     
  3. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    Момент действительно сложный, так как перед счётчиком их не установить, без нарушения требований ПУЭ и ГОСТ касательно сетей TN-C-S.
     
  4. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Огромное, спасибо, всем за ответы!

    Похоже, пока придётся, игнорировать ТУ в части расположения устройств релейной защиты. В качестве таковых устройств выбраны УЗМ. Схема получилась следующая: Однолинейная схема 5.JPG

    Прошу высказывать свои комментарии: есть ли замечания по схеме, насколько схема соответствует ТУ.
     
  5. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Москва
    УЗО 100 мА селективное (S)
     
  6. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мне кажется лучше добавить АВ после счетчика до УЗМ. Не для защиты, а просто для удобстваобвязки реле напряжений.
     
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Москва центр
    Схема неправильно начетана, в части подключения PE.
    Автомат на входе вы просто закоротили проводами PEN и РЕ, подключенными к одной земляной шине, ведь по сути это один и тот же провод, надо или оба провода до автомата, или что приветствуется грамотными электриками после автомата провести разделение на PEN, PE, и N, при этом для полного обесточивания дома, при аварии, вы автоматом отключаете все провода заходящие в дом.
    Свои розетки и потребителей вы должны подключать к фазному проводу и нулевому рабочему N, оба выходят из счетчика, провод РЕ это защитный провод и по нему ток к потребителям не подводят, он идет только на земляной контакт розетки. И в дальнейшем их объеденять нельзя.

    И вы меня немного запутали про три фазы, так они у вас будут или нет.

    По поводу селективного УЗО (это давний спор с SB3) оно лишние и это мое мнение, обязаловки по правилам нет,мое мнение надо защищать линии УЗО 30ма., для защиты человека, как предписывает ПУЭ и не более 30ма, тем более у вас не коттедж и не особняк на несколько этажей с подземной котельной и гаражем, где только рекомендуют поставить селективное УЗО ну это вам выбирать.
     
  8. JustMike
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233

    JustMike

    Живу здесь

    JustMike

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Москва
    Почитал про селективные УЗО - да, Вы правы, нужно ставить именно такое. Спасибо. Пока читал, пришла в голову мысль: может быть поставить входное УЗО на 30mA, а все УЗО в доме сделать на 10mA. Кажется в этом случае защита человека будет выше. Или этот способ имеет какие-то недостатки?


    К сожалению, я не понял (я совсем не специалист в электрике и многого не знаю). Что понимается под обвязкой реле напряжений, и почему это будет удобней делать если перед ними стоит ещё один АВ?


    Ко мне со столба приходят 4 провода 3 фазы и PEN, фазы идут на входной автомат, а PEN идёт на шину заземления где делится на PE и N (в соответствии с схемой заземления TN-C-S). После этого ноль вместе с выходящими из автомата фазами идёт в трёхфазный счётчик. При выходе из счётчика на каждой из фаз стоит УЗМ (к каждому УЗМ идёт по два провода - фаза и ноль), а затем стоит общее УЗО. Из считка выходит 5 проводов - 3 фазы, N и PE, которые уже идут в дом, где используются по назначению (PE, как Вы и пишете идёт к земле розеток). Вроде так...

    Про три фазы - ко мне на участок входят три фазы и счётчик у меня стоит трёхфазный, но трёхфазных потребителей я не планирую, поэтому ставлю 3 однофазных УЗМа, чтобы в случае срабатывания одного из них остальные могли работать.

    По поводу УЗО его наличие (кроме всего прочего) - требование ТУ (они есть в первом сообщении этой темы), поэтому в моём случае от него отказаться точно нельзя.
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.260
    Адрес:
    Пенза
    Замучаетесь бегать включать УЗО при малейшем "шорохе" в сети.;)


    Здесь у Вас всё правильно::.
     
  10. Kitsok2
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    9

    Kitsok2

    Живу здесь

    Kitsok2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Дайте, пожалуйста, ссылку на пункт ПУЭ.

    А то мне так кажется, что PEN = PE+N, и, если коммутация PE запрещена, то насчет N я что-то такого не припомню, в особенности в TN-C-S.

    Петля вокруг вводного автомата у топикстартера меня смущает сильно. Какой тогда вообще смысл ставить там 4P автомат?
     
  11. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    Лично я бы вернул нуль с ГЗШ в схему до вводного автомата, естественно заменив 3-х полюсный на 4-х полюсный. (схема то вроде 380?) И что бы не заставлять людей считать черточки на линиях, вводной PEN на ГЗШ нарисовать отдельной линией от фазных, которые пометить как L1, L2, L3. Простите рисовать не умею.
     
  12. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-
    проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи
    штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в
    электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им
    объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-
    проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-
    коммутационного аппарата.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз спрашиваю, а что случится, если PEN пустить через АВ? Или хотя бы через групповые )
     
  14. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Будет нарушение требований ПУЭ
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    И всё?) Больше ничего?)