1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греет алюминий в частном доме

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем coredump, 13.11.11.

  1. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    У меня 200м2, в двух этажах. 118 секций люминя, разведенного "ленинградкой" на 32 чернине в двух ветках. Естественно, никаких "разрезов" нет. Равно как нет и никаких проблем тьфу-тьфу с отоплением. Рабочая домашняя температура 22-25гр. Режим работы ЕЦ, топка периодическая раз-два в сутки по 1,5 - 1 часу.

    Отсюда выводы:

    Чтобы грело нормально, нужно чтобы мощность радиаторов соответствовала теплопотерям дома... а уж потом можно начинать колдовать с трубами.:hello:
     
  2. qazaqq2
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    322

    qazaqq2

    Живу здесь

    qazaqq2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Дубрава
    Рука терпит ..3-5 секунд при Т* 70-72*
    Видал на бойлерах подмешивающие краны, они в Европах на 50С стоят, еще знаю про Т первоначальной денатурации, которая равна 55С, а 70-72 на металлической поверхности это очень неприятная штука:close:

    Интересно было примерить 2 термометра накладных в этом случае, чует мое сердце что в верху радиатора около 50:ogo:, а в трубе 65 примерно под первым радиатором.

    Еще, иногда на предприятиях видел краны для уборщиц на регистрах , врезанных как спускники...вернее они их использовали для набора теплой водички, чтоб полы было комфортнее мыть и не скакать за холодной по туалетам))

    Я проверял этот вариант-радиатор нагревается значительнее..особенно в точке истечения сразу заметна разница в +

    (чуток не по теме)
    Давеча столкнулся на одной фабрике: не работает короткая ветка,( 25ППР длина около 12 метров) на ней 2 конвектора метровых 20го типа..в 50 метрах от коллектора работает всё и вся, а эти два никак..
    Походили, постучали по бамперу)), как в том анекдоте.
    Вопрос решился после полного открытия крана слива ( ветка тупиковая и ее точно промывали от шлама и окалины: по руке аж резануло с какой скоростью вылетала вся шваль) просралась обратка, в которой окалина была в единственном тройнике 25/20/20 и радиаторы за 30 сек стали нагреваться на глазах (на руках))
    (котельная на 800квт 80/60,стрелка, насос двухроторный вило-все аж гудит)
    вот вам и циркуляция по отопительному прибору что дает


    Ого-а это около 60 м.п., причем у самого плинтуса=самое то::
     
  3. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Малость поболее... около 80 м.п. :|:
     
  4. qazaqq2
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    322

    qazaqq2

    Живу здесь

    qazaqq2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Дубрава
    А хватает 2х топок в сутки для прогрева дома? ТТ котел и ели да-расскажите пожалуйста поподробнее о котле и топливе:faq: А зимой как?я просто резервный себе задумываю на ТТ
     
  5. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.378
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    В настоящее время хватает одной. Две это зимой...
    -
    Топливо дрова. Килограмм 10-20 в зависимости от надобности в один присест.
    -
    Подробнее тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/77649/page-5
     
  6. coredump
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    coredump

    Участник

    coredump

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Съездил за тестером с термопарой.
    Вот фотки. Температура обратки на котле +60
     

    Вложения:

    • DSCN5324.JPG
    • DSCN5329.JPG
    • DSCN5330.JPG
    • DSCN5331.JPG
  7. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    278

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    278
    Адрес:
    Омск
    На обратке +60, это многовато, значит батареи, не отбирают большую часть тепла.
    Тепловые характеристики, алюминиевых и биметаллических батарей, производители завышают. Или они испытываются, при каких-то условиях.
    Окраска в белый цвет, толстым слоем краски, ухудшает свойства теплопередачи.
    Большей частью они работают, как конвектор, площадь, которая излучает тепло, небольшая. Применение пластиковых труб для разводки, тоже влияет на ухудшение свойств отопления.
    А раз так, то всегда, необходимо увеличивать количество секций в батареях.
    Возможно, это маркетинговый ход, для увеличения продаж.
    Я так думаю.
     
  8. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Температура измерялась на вентилируемых ребрах. Т.е. температура воды в радиаторе выше. Радиаторы почти равномерно прогреты с температурой чуть ниже подачи котла. Т.е. они отдают примерно столько, сколько это возможно при заданной температуре теплоносителя. И больше (заметно больше) при этой температуре они не отдадут. Значит путь один - увеличивать количество радиаторов.
    Хотя, подъем температуры подачи с 70 до 85'С увеличит теплоотдачу процентов на 25.


    Окраска толстым слоем (но, какой там толстый слой на новых радиаторах), конечно немного ухудшает... Но цвет значения не имеет.
     
  9. Volyga
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13

    Volyga

    Живу здесь

    Volyga

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    Если тупо:
    60 м.кв. х 2,5 м. х 40 вт\м.куб= 6 КВт теплопотери
    Котел БАКСИ - 24 КВт, режим регулируемой работы (40%-100%) 10 КВт-24 КВт.
    См.паспорт. При теплопотерях меньше 10 КВТ, как еще регулируется котел ? может кто обьяснит.
    56 секций , в идеале по 200 Вт\скц, или радиаторов на 11,2 КВт. Но это в идеале. При правильном подключении. Сбоку.
    В реале дай бог при этом варианте подключения , КПД радиатор дай бог 50%.

    Т.е теплоотдача СО по радиаторам дай бог 5 КВт.
    Был случай, клиент говорит мерзнет, прикинули, пришлось ему добавить секций 15 чуг.рад. на комнату, и О"КЕЙ.
    В вашем случае, или добавляйте секций, в реале они наверное по ВАШЕ схеме, теплоотдачча 7иже низкого. Или вообше, делайте нормальную , расчетную двухтрубку, с боковым подк.радиаторв. Ваш случай, типа сэкономил трубы.
     
  10. qazaqq2
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    322

    qazaqq2

    Живу здесь

    qazaqq2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Дубрава
    Похоже что секция в этом случае выдает около 80ватт..если не 60 ( при дельте до 10С) выходит около 400ватт на комнату (маленькую) .обратка перегревается и котелок частенько "ждет"
     
  11. leletau
    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    6.477

    leletau

    Волочай Иван

    leletau

    Волочай Иван

    Регистрация:
    27.12.10
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поведение системы нормальное. Перепад температуры и обратки нормальный.
    У Вас недостаточное количество секций. Надурили менеджеры. Мощность секций по паспорту пишут хитрым образом. Пишут мощность секции при разнице температур теплоноситель-воздух больших чем бывает в реальности. Раза так в два.
    Совет увеличить количество секций в два раза. Если до этого расчет был выполнен условно верно.
    Немного поможет если покрасить фасады батарей черной акриловой краской из балончика. Будут лучше греть инфракрасным излучением.
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Не поможет...
    Общая отдача тепла не увеличится - цвет поверхности не влияет на отвод тепла от радиатора.


    Точно... В данных условиях в среднем 70-80 Вт на секцию, если исходить из потраченных за месяц 360м3 газа. Правда, это при равномерном режиме работы. Наверняка были дни потеплее, когда СО отдавала меньше, а были похолоднее, когда отдавала больше. Так что, при пиковых теплопотерях она может и больше немного отдать (и на секцию соответственно).
    Правда, ещё не озвучено, чем ГВС греют, возможно часть газа на него потрачена. Тогда теплоотдача батарей меньше выйдет.


    Ну, почему сразу надурили... В паспорте указана мощность для конкретных условий - нет необходимости размещать там таблицу на сотни строк со всеми возможными вариантами значений, которые могут "соорудить" у себя потребители :). А из указанных значений элементарно высчитываются параметры под свои конкретные условия.
    А то, что они пишут варианты с большей теплоотдачей. Ну, согласитесь, было-бы не лучше, если-бы они указали теплотдачу при подаче 40'С... Хотя, изготовителям и продавцам это даже выгоднее - больше секций на требуемую мощность можно было-бы продавать :).
     
  13. андрей евгеньев
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    144

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    андрей евгеньев

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Витебская область Миорский р-н
    О! Первая трезвая мысль в этой теме!:hello:
     
  14. Volyga
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13

    Volyga

    Живу здесь

    Volyga

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Действительно.. Надо было сначала сделать расчет теплопотерь, причем с учетом инфильтрации. Подобрать отоп.приборы. причем, возможно с учетом антифриза (+20%).
    Но на этом все экономят, сами с усами. Или отдают на ткуп монтажникам, те мол опытные, знают...
     
  15. qazaqq2
    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    322

    qazaqq2

    Живу здесь

    qazaqq2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.11
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Дубрава
    Ну насоветовали:no:
    и краска, и дельты, и паспортные данные- раза так в два далеки от действительности:no: "хитрым образом"