1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение второго дома к одному вводу TN-C-S

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mart8386, 14.11.11.

  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Да не, про 5ти жильный провод Вы правильно всё сказали:super:, просто не называете неизвестный проводок PENом
     
  2. mart8386
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    mart8386

    Живу здесь

    mart8386

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Так я на схеме нарисовал шину РЕ к которой и подключаются все потребилети - это то же что вы нарисовали?


    В понедельник всё сфоткаю. :|:
     
  3. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    Будем очень ждать "материал" для "экспертизы".


    Хотя у меня в голове картинка того что вы спрашиваете и так висит, и лично для меня и так всё понятно, только я рисовать не то что в компьютере, на бумаге не умею.
     
  4. mart8386
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    mart8386

    Живу здесь

    mart8386

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Съездил на дачу... после тщательного осмотра щита немного присел ::
    Тему начинал глядя на документы... Оказалось, что по проекту TN-C-S, а на самом деле оказалось ТТ (уже как 7 лет). Фоткать не стал и так понятно- заземление на отдельной шине и соединено только с потребителями! Видно монтажники не особо заморачивались проектом... а надзорные органы с осмотром. Я в то время в этом совсем не разбирался, а зря. :mad: Что посоветуете?
     
  5. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Ну и оставляйте тогда ТТ. Соответственно и во втором доме тоже. В старом доме можете поставить селективное УЗО на два дома.
     
  6. mart8386
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    mart8386

    Живу здесь

    mart8386

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, так и поступим. Извините за беспокойство.