Проверьте, пожалуйста, схему

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anagkx, 15.11.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.819
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Озвучивают 4 способа гидр. расчета. По удельным сопротивлениям - один из них. ИМХО, проще "по факту" - нахождение необходимого расхода и "расклад" его по участком с подсчетом по таблицам скорости/сопротивления по длине + КМС (местные сопротивления). Сумма сопротивлений (и диаметры, в зависимости от длины участка) заранее может быть выбрана с учетом ..пересечения с характеристикой в рабочей точке подходящего насоса в центре "оптимального режима" на рекомендуемой (2-й) скорости. Тогда не придется "погонять" систему на 3-й скорости или думать об установке 2-х насосов или более мощного.

    Металлу не так страшно давление в "домашней" СО, как стойкость к неблагоприятному воздействию теплоносителя (долговечности).
     