1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 38

Обезжелезивание своими руками

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Димы4, 02.08.10.

Метки:
  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.512

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.512
    Адрес:
    Москва
    В штатном исполнении клапана умеют. Для Clack есть клапан МАV (для него есть разъём на плате) + эл. магнитный клапан через штатный микрик.
     
  2. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Тюмень
    А раде чего такие извращения?
     
  3. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247
    Ради воды, ради нее, родимой...
     
  4. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247
    Клапан не течет? Под давлением не проверяли?

    Есть мысль убрать бочки как таковые вовсе, ибо их для промывки нужно разбирать, вытаскивать + второй насос и все вытекающее. Оставить только эжектора с впрыском химии. По железу эффект от бочек, конечно есть, но он не столь весомый, если вода не постояла в них несколько часов. А вот по сероводороду - запах после эжекторов в любом случае есть, успеет ли с/в разложиться на засыпке...
     
  5. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Тюмень
    У меня труба от скважины до бочки стоит без давления. После останова насоса в скважине вода стекает в скважину и труба стоит пустая. Сделал так потому что боялся заморозить трубу. Скважина первые несколько лет была на улице. Сейчас над ней построен теплый переход из дома в баню.
    Я убрал обратный клапан с подсоса воздуха чтобы побольше воздуха засасывало. При пуске насоса были плевки воды с воздухом. Я просто надел на линию подсоса кусок резинового шланга направленного вверх. При выключении насоса подсос превращается в воздушник. Я хочу еще одну колонну поставить на рециркуляцию чтобы через нее вода фильтровалась и сливалась обратно в бочку. Перекрываться рециркуляция будет электромагнитным клапаном купил на Али 3/4 латунный клапан, управляться клапан будет от реле времени тоже китайское. Запрограммирую включение рециркуляции когда водой точно не пользуемся. На линию рециркуляции тоже эжектор забахаю. Будет дополнительная очистка и аэрация в одном флаконе.
     
  6. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247
    Крутить через колонну по кругу мысль тоже была, если не поможет с одного прохода, но наверное проще уменьшить поток через имеющуюся колонну, чтобы скорость прохождения воды через засыпку была минимальной, а чистую уже или в емкость или в ГА накапливать.
     
  7. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Тюмень
    Я сперва пожадничал и поставил 10" колонну. Её не хватало в периоды максимумов потребления воды - давление проседало. Женская часть населения начала мне капать на мозги и пришлось поставить 12" колонну, а маленькая все равно стоит без дела. ГА тоже поставил побольше 100 литровый и ВВ20 на выходе поставил 2 штуки параллельно друг другу. Проблема с давлением в часы водоразбора была побеждена. Клапан, эжектор и реле времени уже прикупил осталось только воплотить задуманное. Вода будет предварительно очищаться и дополнительно аэрироваться.
     
  8. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
  9. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247
    общее 10+, большего наша лаборатория сказать не может.

    Вчера отстраивал электронику, так трубу от бочки отсоединял, в принципе, водичка сразу идет окисленная, набрал в чашечку, на утро все выпало в осадок. В бочке же в осадок не выпадает, несмотря на то, что часть воды там более "старой" + работает "ревизионный" насосик и качает с одной бочки в другую с прохождением струю через воздух.
    Думаю, тот осадок, что скопился в бочках мешает процессу, или забирает на себя перекись или еще что. Т. к. самый хороший эффект с бочек был через несколько дней после чистки, когда первая партия воды успела отстояться. Но разбирать и вынимать их каждый куб-два воды тоже не будешь, ибо слива ниже уровня их дна у меня нет, чтоб промыть самотеком в канализацию...
     
  10. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.021

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Тамбов
    Интересно, есть ли смысл сделать фильтр с песчаной засыпкой из 200л бочки?

    Чтобы фильтровать окисленное железо
     
  11. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247
    Для дачи или бассейна может, а для постоянных нужд на высокой производительности нет. Промывать все это дело... Песок тяжелый, нужен крупной фракции, при цене дешевых засыпок - проще колонну.

    Но вообще тема рабочая, раза в 2 светлее вода пошла, когда "ревизионный" насосик качал через 5 л песка. Если бы его слой был метровый, то эффект был потрясающий.
     
  12. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.255
    Благодарности:
    342
    @achuser,
    Раз у Вас уже стоят ёмкости.
    Может как-то так попробовать взбаламучивать?


    Гонять можно же наверное не только дренажником, но и с большим давлением станцией или погружным, и не через мех фильтр, а колонну с засыпкой. Ну а разбирать уже с ёмкости, так сказать размес в неё будет происходить исходной.
     
  13. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247
    Как правильнее регулировать поток - поджимая подачу или зажимая выход на канализацию?

    Чтобы исключить проброс железа через колонну, вижу схему следующей: на выходе с колонны вентиль, которым настраиваем поток не превышающим 10л*мин, и ГА для компенсации залповых расходов, т. о. с колонны подпитываться ГА будет постоянно и кратковременные потребители не приведут к потере давления в других точках водоразбора.
     
  14. Aleksandrtver
    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Aleksandrtver

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.11
    Сообщения:
    965
    Благодарности:
    512
    Адрес:
    Тюмень
    При железе в 10+ сомнительно что без отстаивания и аэрации все очистится. Пробуйте потом если что переделаете это не фундамент переделывается просто. Без единой цифры все очень обоснованно и серьезно смотрится.
     
  15. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.109
    Благодарности:
    247
    Аэрация и химия остается, при объеме бочек в 200 л отстаивание носит условный характер.

    Возникает пока 2 проблемы:
    1. С ОК эжекторов скорей всего будет течь вода, ибо они говешки полные. Решением может стать ОК под трубку на быстросъемах, которые на солевой бак идут, осталось еще где-то их найти в продаже. Там они вроде и не текут и эжектор на голове в силах его открыть своим давлением.
    2. При простом водоразборе эжектор не сработает из-за малого потока. Вывод - нужно качать воздух и химию между насосом и ГА, запасая уже окисленное в ГА (как быстро его разъест при этом только...).
    Получается нужен ОК перед этим ГА, чтобы вода не расходовалась на уличные цели. Но непонятки все же остаются, не будет ли проскок не окисленной воды при перетеке из ГА НС в накопительный. Если бы конструкция была проходной, по типу бойлера вход-выход, то схема бы отрабатывала на 100%. Еще можно поставить автоматику, перекрывать вход в момент отключенного насоса э/м клапаном и открывать подачу в момент закачки. В принципе, это можно сделать на базе реле давления от той же НС, но потребуется оно уже отдельное, т. к. давление в "уличной" сети и в "домашней" будет разным.