1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Качественная альтернатива дорогим Grundfos

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Семён К, 17.11.11.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
    норм насос
    но на большую линию РЦ он может быть слабоват
    а она не должна через него идти. через него она идет в одну сторону, поэтому иной раз лучше и защитить она идет по другой ветке.
     
  2. Мытищи371
    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    75

    Мытищи371

    Живу здесь

    Мытищи371

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Сколько пытался найти замену - нет универсального решения. Фекальник с режущим колесом - один китаец, 3 скоростной циркуляционник - другой, ин-лайн - китаец (редко вило), дренажник - вило, китайцы, скважинник - китай, но каких только русских названий нет). Причём по китайцам очень к правильному подбору строгие требования, ошибка и шум. .А грундфос прощал ошибку. Но по цене 40 тыр против 22 - если один, терпимо. А если несколько десятков? Вот и приходится на своих ошибках учиться. Китайцы тоже разные, есть такие, что и по качеству и по срокам работы не хуже именитого производителя, но наличие и сервис большой вопрос... Зато по скважинникам и сопутствующим нашлись несколько хороших позиций - шкафы управления, реле, кабель, баки, термоусадки ...где китай очень хорошо себя показал. Справедливости ради скажу, что грундфос меняли, который с 2002 года работал (упс) - 18 лет. Если бы не кривые руки умельцев - и сейчас бы работал По фекальникам - 2 грундфоса поменяли за 4 месяца на одной кнс, поплавки не всегда срабатывали - сухой ход, торец... Поставили китайца и новые поплавки и вот она - легенда что китай лучше грундфоса)..
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
    а оно и не нужно
    кесарю - кесарево
    для любой задачи нужен свой инструмент
    секрет не открою - он слишком прост) да и не поверит никто - всем плевать на это (
     
  4. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну вы и загнули! Напустили тумана: "Секрет не открою..." Посмешили. Нет никакого секрета...
     
  5. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.145
    Благодарности:
    9.260

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.145
    Благодарности:
    9.260
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кто хочет помочь, знаниями поделиться -тот делится. Чем глубже знания -тем точнее ответы.
    Кто хочет выставить себя в лучшем свете -тот говорит загадками и неломолвками. На некоторых срабатывает. При этом часто знаний или нет вовсе или есть но "по верхам".
    Ни на кого конкретно пальцем не показываю, просто наблюдения из жизни.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
    А я бы и поделился - не сложно. только зачем ? пишу же - для тех кто невнимательно читает
    и знаю, что мой "секрет" только склоку вызовет, а я их не люблю.
    будут конкретные вопросы от конкретных пользователей - напишу
    а обвинять меня в раздувании щек - можете только в очередь встать, здесь хватает хейтеров, которые только на негатив способны.
    в общих словах скажу так - в ОВК основной влияющий фактор - это среда.
     
  7. 1principal
    Регистрация:
    05.11.20
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    143

    1principal

    Живу здесь

    1principal

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.20
    Сообщения:
    269
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    москва, митино
    Грюндфос...
    Летом буду переделывать обвязку котла, замену котла и т. д.
    Могу Вам передать ЮПС-ки, котрые отработали по 20 лет.
    И ещё работают и не шумят.
     
  8. Monk2131
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    67

    Monk2131

    Живу здесь

    Monk2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    291
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Новокузнецк
    Приветствую. Как насос? Живой или уже помер?
     
  9. Мозгоклюй-50
    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Мозгоклюй-50

    Участник

    Мозгоклюй-50

    Участник

    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    @KaplunovPumpman,
    Частное управление и постоянные магниты.[/QUOTE]

    Добрый день! А подскажите такой вопрос, рассматриваю к приобретению -
    Циркуляционный насос с частотным управлением STAR. Вопрос в следующем, дом не для постоянного проживания, отопления будет включаться наездами, в доме будут стоять Инверторные стабилизаторы напряжения. Учитывая что на насосе стоит электронное управление, будет ли насос работать корректно в таких условиях (частый запуск при минусовой температуре), не выдет ли он из строя при таких условиях. Или стоит все таки брать обычный Насос циркуляционный трехскоростной GRS.
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    А котел у Вас будет запускаться при минусовой? Те же настенники нужно сначала сами прогреть до плюсовой, у них встроенные датчики не рассчитаны на минусовой диапазон, котел "считает" что датчики неисправны и соот-но встает в аварию.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.153
    Благодарности:
    28.015
    Адрес:
    Калуга
    Плюс еще и теплоноситель в кашном состоянии - котел тупо его не пропихнет насосом
     
  12. Мозгоклюй-50
    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Мозгоклюй-50

    Участник

    Мозгоклюй-50

    Участник

    Регистрация:
    08.02.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Спасибо, учту что протопить Котельню изначально. Я просто ранее с отоплением дел не имел, только созрел.
     
  13. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Не целиком котельную, а внутренности котла прогреть до плюсовой температуры. Это что касается настенных котлов. Если напольный, то нужно еще смотреть совместимость теплоносителя с материалом теплообменника - можно вполне получить забитую систему. Ну и на закуску "добью" тем, о чём обычно все забывают - водоснабжение и канализация. Каждый раз придется консервировать/расконсервировать системы.
    П. С. ну и могу посоветовать поподробней изучить особенности применения "незамерзайки". Это нифига не идеальная штука, зачастую её минусы с лихвой перекрывают единственный плюс.
     
  14. KaplunovPumpman
    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    76

    KaplunovPumpman

    Живу здесь

    KaplunovPumpman

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    76
    Есть риск образования конденсата и плата не рассчитана на работу ниже нуля.
     
  15. KaplunovPumpman
    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    76

    KaplunovPumpman

    Живу здесь

    KaplunovPumpman

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.18
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    76
    Он в виде шариков. Пропихнет.
    Насос надо переключить на максимальную мощность.
    Без гидрострелки есть риск повреждения теплообменника из-за большой разницы температур.
    Вроде еще у Мебес была система для холодного запуска.