1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите решить проблему с горелкой ferroli sun g3 r

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем стас123, 17.11.11.

  1. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Настраивать надо по минимуму СО, а %О2 - это для ориентира. На GN1 маломощных минимум СО в дымовых газах у меня получался при О2 в районе 5-5,5%. Так что для качественной настройки горелки обязательно нужен газоанализатор с ячейкой на СО.
     
  2. Khvad
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Khvad

    Участник

    Khvad

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Про настройку СО согласен, только я так понимаю, что настройка СО зависит от положения болта О2, то есть от количества подаваемого в топку кислорода или воздуха, а так же в зависимости от положения подпорной шайбы.
    Посути результат достигается регулировкой винта кислорода или воздуха, поэтому Vict_A и говорит о регулировке О2 или о показателе остатка кислорода в % в дымовых газах на выходе из топки
    Сразу скажу, что все очем пишу это теория подчерпнутая мной из разных бумажных и видео инструкции с просторов интернета. На практике все попробую в выходные) если газоанализатор смогу купить)
     
  3. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Айрат, спасибо, приму к сведению. Но я всё-таки пришел к выводу что основной параметр О2, я его себе настраиваю на горячем котле 4.8-5.0% (по верхней границе рекомендованного в мануале к горелке, если делать меньше 4,5% то начинает нарастать сажа на теплообменнике). И график из мануала к моему газоанализатору показывает что основной параметр всё-таки О2, и если настраивать по минимуму СО то смесь будет бедновата:
    1.JPG
    Но соглашусь что можно настраивать и по минимуму СО, %О2 будет немного выше оптимального, но это повлияет только на мощность котла, она немного снизится, но расход соляры останется в норме. ИМХО.
     
  4. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Забаненный, Андрей, кстати про наш разговор о том как часто надо менять форсунку в горелке. Ответ есть в мануале к горелке :):
    Снимок.PNG
     
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Это какой-то "осредненный" график. На самом деле у каждой модели котла свои особенности, и я не зря упомянул, что оптимум по СО для маломощных GN1 (до "четверки") находится за пределами указанного в "общей" инструкции диапазона %О2. Для более мощных моделей GN1 оптимум по СО оказывается внутри указанного диапазона %О2. Различия, на мой взгляд, обусловлены размерами топки и длиной дымоходного тракта котла.
     
  6. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.816
    Благодарности:
    12.281

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.816
    Благодарности:
    12.281
    Адрес:
    Мытищи
    От спасибо-хорошо!) Я тоже поиском прошарился про "5 тонн" и не нашёл откуда я это взял. А теперь замена форсунки вполне оправдана и научное основание под её замену подведено!)
     
  7. Khvad
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Khvad

    Участник

    Khvad

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Прошу совета. Собрал систему запустил. Все вроде работало нормально. А вот сейчас при включения не происходит росжиг. Горелка ferroli sun g3, котел ferroli atlas d
     
  8. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    Топливо в горелку поступает? Без воздуха? Какую ошибку выдаёт котёл?
     
  9. Khvad
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Khvad

    Участник

    Khvad

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ошибка а01, заблокирована горелка. Я снял горелку там все в саже. Все почистил, но повторно включать не стал. Нужен газоанализатор. Скорее всего зас...ись электроды. На той недели решу вопрос с газоанализатором запущу в выходные повторно. Первично все запустилось с первого раза. Вся система заработала.
     
  10. Khvad
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Khvad

    Участник

    Khvad

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да забыл сказать при разблокировке горелки начинается продув, вроде начинается росжиг, но не зажигается пламя.
     
  11. adrenalean
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    1.820

    adrenalean

    Живу здесь

    adrenalean

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    1.820
    Адрес:
    Москва
    была и у меня такая же ошибка, приезжал мастер, горелка тоже с сажей была, выставил все настройки, посмотрим как дальше будет.
     
  12. Khvad
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Khvad

    Участник

    Khvad

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    По газоанализатору настройки мастер выставлял? Не подскажите откуда мастера вызывали и сколько стоил вызов? Я с Солнечногорск нашел выезд 6 т. р., но из-за большого количества вызовов смогут приехать только через 1,5 недели.
     
  13. adrenalean
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    1.820

    adrenalean

    Живу здесь

    adrenalean

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    720
    Благодарности:
    1.820
    Адрес:
    Москва
    если честно, то не видел чем он все это настраивал, я этим временем потолки натягивал.
    Контакты скинул в ЛС
     
  14. Khvad
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Khvad

    Участник

    Khvad

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Хотел отчитаться по результатам приезда мастера после остановки горелки sun g3 с ошибкой - блокировка. Из обнаруженного мастером: насос давление держит, росжиг начинается, но пламя очень слабое поэтому горелка блокируется. Сделан вывод что причина это попадание воздуха в подающую топливомагистраль. До этого 5 раз чистилась форсунка, которая после чистки продувалась а после установки и попытки запуска не продувалась (ртом) и было полное ощущение что она засорилась. Но когда тоже самое произошло с новой форсункой перешли на осмотр топливомагистраль. Подтянули гильзу одного из фильтров и котел вроде запустился. Я просто поставил вместе с дополнительным фильтром тот который идет в комплекте с горелкой, вот из-за него вроде и была проблема с попаданием воздуха в магистраль. Почему не продувалась форсунка после попытки запуска непонятно Время покажет... Настройка по газоанализатору дала следующие показатели: о2 - 3,5 %, со - 65-70 чего то там но чего я не понял. Если возможно прокомментируйте показатели настройки это нормальные показатели или нет. Регулировали так: снижали показатель кислорода пока снижалось СО, как только после снижения кислорода начало расти СО то регулировку О2 остановили на предыдущем показателе. Подпорная остановилась на 10. Воздушная на 13.
     
    Последнее редактирование: 08.11.13
  15. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Форсунки не чистятся, они меняются. Так же на многих форсунках стоит свой фильтр.