1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Решим вместе задачу?

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем crowes48, 17.11.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Волоколамск
    В программе считались просто теплопотери дома, для отопления я выбирал радиаторы империческим путем. Как там использовать ТП не разобрался.
    Единственное я ставил температуру носителя от 30 до 50гр.С, а обратку на 5-10грС меньше.
    Так я получил такие теплопотери
    Материалы конструкции стен, перекрытий и крыши, забивал сам, основываясь на данных приведенных производителями на своих сайтах.
    Я в принципе тоже не очень верю данным расчетам, поэтому и добавил паралельно для расчета потери в 100Вт/кв.м, и думаю буду больше опираться на них
     
  2. serjmai
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29

    serjmai

    Живу здесь

    serjmai

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Волоколамск
    И все-таки я правильно понимаю: при 1000i = 6.22мм/м = 4мм.в.ст = 40Па/м

    А сколько тогда "1000i" в 1мм.в.ст?
    примерно 4/6,22= 0,643 и тогда 1мм.в.ст = 10Па/м
    Следовательно, формула перевода из 1000i в Па/м
    Па/м = 1000i*0,643*10 = 1000i*6,43
    с небольшой поправочкой, для пластиковых труб Ф20
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Можно не заморачиваться с " i ";)

    Для гидравлического расчета водопро-
    водопроводных труб обычно используют следую-
    следующую формулу:
    i = Я 1/dp x v/2g
    где i — гидравлический уклон;
    Я — коэффициент сопротивления тревия
    по длине;
    dp —расчетный внутренний диамет. р тру-
    трубы б ж;
    v — средняя скорость движения воды
    •в м/сек\
    g — ускорение силы тяжестл в м/сек2.

    ..Для использования формулы A) необ-
    необходимо установить зависимости, определяю-
    определяющие значение ...коэффициента

    Ведь тов. Шевелев уже ДАЛ в своих таблицах ГОТОВЫЕ сопротивления по длине для различных труб. :super:
    ..Хотите изучить углубленно - почитайте "предисловие" таблиц.:um:
     
  4. Евгений Ш
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Евгений Ш

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    2.698
    Благодарности:
    5.011
    Адрес:
    Петрозаводск
    Стал искать таблицы Щевелева в сети, наткнулся на программу, которая автоматом делает расчет по этим таблицам.
    Если она достоверно считает, то очень удобно. Можно в петлях ТП даже повороты учесть.
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Нашлась, таки, в "и-нете", табличка, подтверждающая наши рекомендации по длине петель. :um::ogo:

    ДЛИНА ПЕТЕЛЬ ТП 24.03.jpg

    Напомню, насос 25х60 (Грундфос), если выдерживать 5* дельты, как "положено".
    С насосом 25х80 можно увеличить макс. длину петли раза в 1,5.
    ..но столкнуться с необходимостью подьема изб. давления в системе, для повышения "кавитационного порога" насоса.
    Проще - побороть возможное "завоздушивание" от такого "усиления".
     
    Последнее редактирование: 16.02.15
  6. Valeriy123
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41

    Valeriy123

    Живу здесь

    Valeriy123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Винница
    Все дело в том, что разные источники дают разное сопротивление трубы.
    Кому верить не понятно.
    Но даже по самому худшему сценарию, например для 16х2 трубы, для 70м и 1000 Вт можно уложить 12 петель. Единственное, нужен общий расход ~2,2 м3/час а коллектор 1" с расходомерами имеет производительность 1,35 м3/час.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Имхо, 2 одинаковые рекомендации из разных источников, посчитанных разными "методиками" дают ..70м. в "пределе" (указ. выше).
    - Уже повод для "доверия" (?)
    Во всяком случае, таблицы Шевелева "пользуются" больше 40 лет и никто не назвал их "неправильными".:close:
    Хотя абс. точных методик определения реальных параметров, имхо, нет, просто потому, что в основе методик - разные ф-лы расчета. Как и авторы этих формул.
    К тому же, "гидравлика" расчитывается с неким "запасом", позволяющим "войти в режим" при помощи регулирующей арматуры.
    Упустили, какому насосу это по силам.(?) Без этого (имеющихся у него "напора" / производительности) все цифры - ни к чему не привязаны.
    Предлагаю брать наилучший "сценарий" - с дельтой = 5*.
    ..Остальные, с дельтой 10* и 15* - говорят только о 2 -3 - кратном уменьшении расхода в петле.
    Связано ли это с недостаточной мощностью насоса, увеличением длины петли или количества петель (?) - дело второе.

    ...Сколько "петель" можно присоединить к коллектору, скажет производительность в графике / рабочей точке насоса.
    Которая (производительность) должна быть равна = сумме расчетных расходов петель.
    Если петель будет слишком много (12?) - получите вместо дельты 5* - большую.
    В связи с недостатком расхода при имеющемся сопротивлении / длине петель ТП.
    (- В кач-ве пояснения (по количеству петель) к абзацу выше.)

    ...Зависимость между длиной петель и их кол-вом - просматривается из той же рабочей точки
    - точки пересечения характ-ки насоса и эпюры сопротивлений самого длинного (!) контура.

    - Короче петли - выше производительность насоса - болше петель на коллекторе.
    И наоборот
    - 1, "сверхдлинная" петля ограничит ...кол-во петель. Даже коротких. Либо останется одной - единственной, с дельтой ~ 15* (ненорматив), среди остальных, "правильных", с дельтой 5*.
     
    Последнее редактирование: 16.02.15
  8. Valeriy123
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41

    Valeriy123

    Живу здесь

    Valeriy123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Винница
    Не знаю, но труб таких 40 лет назад не было.
    ПС. Не понял в чем собственно вопрос.
    Я привел данные для дельты 5 гр.
    Сопротивление петли составили ~ 26,5 кПа,
    расход - 172 л/час,
    скорость - 0,422 м/сек
    Получается любой насос, 4, так как ограничение по мощности коллектора ~ 1,35 м3/час.
    Итого: 3 м. в. ст при мах 1,35 м3/час. (7,8 кВт).
    Важное замечание: для последовательного смесительного узла (не подмеса).
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А в таблицы Шевелева уже внесли (!) "данные" и МП-труб.:ogo:
    (как и стальных, чугунных, стеклянных и пр.).
    (стр.98)
    IV. ТАБЛИЦА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ПЛАСТМАССОВЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ
    Таблица VII. Значения 1000 / и о для пластмассовых труб ^=16-^315 мм (МРТУ 6-05-917-67)
    Те, что у меня имеются, - не совсем ...для отопления. Но хватает для "прикдок"
    Более продвинутый вариант - 2-мя постами выше, ссылка на программу "По Шевелеву".
    Добавлю, это один из вариантов среди других программ / номограмм расчета.

    Я тоже не понял, чего не поняли вы, на том и ..порешим.;)

    Если все это для трубы МП16 (?) и насоса
    25х60 (напор паспортный 6м.в.ст.)?, упомянутые таблицы (Ш.) дали
    Расход 172 л/час (0,047 л/с) нет. Ближайший - 0,45л/с. - 162 л/час.
    При этом скорость - 0,40 м/сек
    Сопротивления - 303 Па / м.
    На 70-ти метрах - 21, 2 кПа
    Если, таки, "сблизить" расчет по 162 л/час с расчетом по 172 л/час, увеличением скорости, получим
    скорость ~ 0,42 м/с.
    сопротивления ~ 330 Па /м.
    На 70-ти метрах - 23,1 кПа.

    Без учета сопротивлений арматуры и коллекторов.(!)
    С перепадом же в 23,1 кПа, рабочая точка будет находиться
    - на второй скорости насоса 25х60 = напор 2,31 / производительность 1,4 м3/час
    - на первой скорости насоса -/- напор 1,25 м. в. ст. / производительность ~ 0,9 м3/час
    - на третьей скорости насоса -/- напор 3,9 м. в. ст. / производительность ~ 1,75 м3/час.

    Если петля 70 м. такая же, как все или самая длинная, производительность для всех петель будет обеспечена в 1,4 м3/час.
    Если одна петля (70м) требует 172 л/час. то
    1400 / 172 ~ 8. петель.

    Несовпадение в расчете (26 кПа и 23 кПа) отразятся тем, что (по табл.) прозводительность, по вашей цифре, будет ниже на ~ 7-8%, чем по (23 кПа). По той же причине и "по формуле", по моей цифре (23кПа) дельта будет меньше 5* на те же 7-8%. (4,6*).
    Реальная же дельта будет "около этого". Т. к. "теплоотдача" зависит еще и от глубины заложения труб, и ..толщины керамической плитки со слоем клея...

    Все эти манипуляции (писал) надо производить не "устно-письменно", а на граф. характеристике соответствующего (!) насоса. Который имеется.

    40 tex_ups_up_comfort_8 33.jpg tex_ups_up_comfort_9 кроп.jpg 32-80 кроп tex_ups_up_comfort_12 кроп.jpg

    Не в курсе "последовательного".
     
    Последнее редактирование: 17.02.15
  10. Valeriy123
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41

    Valeriy123

    Живу здесь

    Valeriy123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Винница
    Я этой прогой и считаю, самих таблиц у меня нет.
    По смесительному узлу, если интересно, выложу завтра схемы.
    Отличаются расходом на насосе.
    А в чем спор то, я просто не улавливаю.
    Есть у меня книжка ДСП, Водная Техника 2000г, там таблицы для Кисана 16.
    В то время Кисан еще был английский, возможно была документация.
    Так вот там сопротивления почти в два раза меньше.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И я не улавливаю. :ogo:
    Дал табличку, а получил вопросы.
    Этого и сам не знаю. :faq::flag:
    Пока доверяю пункту & Определение рабочей точки насоса. Из учебной литературы. :close:
    И "от Шевелева" - только положительные ..отчеты о работе СО. :ogo:
     
    Последнее редактирование: 17.02.15
  12. Valeriy123
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41

    Valeriy123

    Живу здесь

    Valeriy123

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Винница
    Это я просто уточнил диспозицию.
    Для себя тут считаю, контуров 23, еще хочется экономить на электрике.
    Еще что бы летом сыро в ванных не было.
    Вот и кручу разными вещами.
    И еще обратка по холоднее, это к смесительному узлу (конд котел).
    Жадность одолела.
    Вот и пришлось немного разобраться.
     
  13. Вармер
    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    419

    Вармер

    Живу здесь

    Вармер

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.14
    Сообщения:
    1.225
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Насчет "кавитационного порога"...
    Если коллектор вместе с ТП находится на 1 этаже, а котел в подвале, то НСУ рекомендуется также располагать в подвале для повышения "кавитационного порога". Но тут палка о двух концах. Если при расположении насоса на одном этаже с ТП получились гидравлические потери (сопротивление) 60 кПа, что дает право использовать насос, например, 25/60, то при опускании насоса в подвал (пусть потолки в подвале имеет стандартную высоту 3 м (с толщиной перекрытия), придется к гидравлическим потерям добавить сопротивление по подъему воды на этаж и получим 60+30=90 кПа, т. о. и насоса на 25/80 не хватит.
    Я нигде не ошибся в рассуждениях?
     
  14. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Костанай
    @Вармер, высота системы отопления не имеет значение для насоса и при расчётах в основном не учитывается, имеет значение гидравлическое сопротивление системы.
     

    Вложения:

  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Палка "о двух концах" - это в точку!
    Если вопрос сопротивлений решается "диаметром",
    То работа насоса "на всас" из трубы куда как "вреднее" чем на "напор" в трубу.
    - Легко (!) ..схватить тот самый "кавитационный порог" с завоздушиванием.

    Подавить которое можно, (!) ..подняв давление / "опустив" температуру... а то и переделав "косяк" с местом врезки РБ.
    - Т. е. добиться НОВЫХ проблем.
     
    Последнее редактирование: 03.11.15
Статус темы:
Закрыта.