    Добрый день уважаемы форумчане. Нужен совет. Приобрел стационарную мойку высокого давления (аппарат высокого давления, далее - АВД). Двигатель «Уралэлектро IMM 112 РВ2» на 5,5 кВт. Хочу управлять этим аппаратом с помощью частотного преобразователя (далее ЧП). Изначально планировалось собрать автоматику по типу «пускатель + реле задержки + устройство плавного пуска». Логика следующая: АВД оснащен специальным датчиком давления VRT-3 – отпускаешь курок моечного пистолета, отрабатывает датчик давления, который нажимает конечный выключатель, который отключает пускатель двигателя. А реле задержки отключения нужно, чтобы уменьшить количество пусков/остановов двигателя. Ну и плюс устройство плавного пуска. Все в скупе получается очень дорого. Проще поставить ЧП !?

    Самый дешевый (около 14.000 р.) нашел «Elcom ESQ-230-4T-5.5K». Опыт работы с ЧП есть, но небольшой, глубоко не изучал эту тему. Ну если плавный пуск/останов настраиваются элементарно, то вот на остальные задумки моих знаний уже не хватает. Прошу советов.

    1) Достаточно ли мне для моих нужд данной модели?

    2) Какой параметр отвечает за задержку отключения двигателя? Например, после отпускания курка пистолета, чтобы двигатель продолжал работать еще 10 сек.

    3) Как реализовать опцию, чтобы двигатель не просто останавливался через 10 сек., после отпускания курка пистолет, а снижал обороты, ну, скажем, на половину, а уже по истечении 10 сек. выключался полностью?

    4) Достаточно ли мне для моих «хотелок» одного единственного конечника, который срабатывает от скачка давления при отпускании курка пистолета или потребуется некая дополнительная схема (датчики, релюшки и т. п.)?

    Буду очень признателен за ответы. Или отправьте в соответствующую ветку форума (я не нашел).
     

    Вложения:

    • 540218172_w640_h640_monoblok_40_kvt_total_stop_800x685.jpg
    • VRT.jpg
    • NZ6_6559-600x600.jpg
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Попробуйте схемку нарисовать, по схемам из инструкций.
     
  3. Steave-075
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87

    Steave-075

    Живу здесь

    Steave-075

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87
    Дк а какая уж тут схема то? На цифровой вход №1 подцеплю конечник датчика давления. Я так понимаю на этом все.
     

    Вложения:

    • Без имени.jpg
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.383
    Благодарности:
    11.472

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.383
    Благодарности:
    11.472
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Далее? Четкий алгоритм? Схема датчика? Каждое слово тянуть?
     
    Последнее редактирование: 12.03.23
  5. Steave-075
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87

    Steave-075

    Живу здесь

    Steave-075

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87
    Попробую описать логику работы:

    Подаем питание на ПЧ, двигатель плавно запускается (2-3 сек.) - быстро набирается высокое давление – отрабатывет датчик давления замыкая (или размыкая) конечный выключатель. От конечника ПЧ получает сигнал на цифровой вход DI-1 и снижает обороты до 50% и 10 сек. работает на этих оборотах, затем плавно останавливается (если не произошло повторного пуска). Эти 10 сек. помпа работает в холостую. Мойка в режиме ожидания. Нажимаем на спусковой курок моечного пистолета, давление мгновенно падает, отрабатывает датчик давления замыкая (или размыкая) конечный выключатель, двигатель запускается и цикл повторяется.
     
  6. Виспут77
    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Виспут77

    Участник

    Виспут77

    Участник

    Регистрация:
    21.02.17
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    При соединении по указанной схеме вал крутится по часовой стрелке. А мне нужно против часовой... Менял обмотки противоположно указанных на схеме - не помогло. Включением обмоток треугольником - вал останавливается при усилии на него через "палку". Или же менять диск со строгальным валом на противоположное направление на станке Э.Двигатель.jpg
     
  7. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.395
    Благодарности:
    3.505
    Адрес:
    Москва
    Конденсатор подключить к другой фазе не пробовали?
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Откуда такая схема? Перекиньте конденсатор на другой конец.
     
  9. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.289
    Благодарности:
    37.442

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.289
    Благодарности:
    37.442
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что то мудрёно схема подключена. Соедините обмотки на треугольник и к одной обмотке конденсатор. При перебросе его на другую обмотку, вращение будет в другую сторону. Это стандартная схема запуска трёхфазника от одной фазы. Если запуск под нагрузкой, то впараллель к рабочему подключите пусковой конденсатор на кнопке, или на реле времени, или на токовом реле. Он будет работать только при запуске.
     
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.289
    Благодарности:
    37.442

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.289
    Благодарности:
    37.442
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Steave-075, обычно аппараты высокого давления поршневого типа и ни о каком холостом ходе там и речи идти не может.
     
  11. Steave-075
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87

    Steave-075

    Живу здесь

    Steave-075

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87
    Ну и что, что поршневые? Да, конечно поршневые, а если точнее - плунжерные! Это в бытовых мойках все плохо и нет холостого хода, а в стационарных аппаратах (смотрите фото выше) двигатель включают и он лопатит весь процесс мойки авто (или чего-нибудь другого). Соответственно при отпускании курка пистолета, помпа работает в холостую не нагоняя давление, стало быть и двигателю легче. Как автомобиль на нейтральной передаче.
     
  12. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.289
    Благодарности:
    37.442

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.289
    Благодарности:
    37.442
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Плунжерные не видел. У меня керхер поршневой. Там холостой ход не прокатит. Вода до сих пор несжимаемая была. Расскажите, каким образом и куда денется давление под сжатым поршнем? Где в поршневом может стоять муфта, отключающая поршни от движка? И что за проблема с запуском движка? Нажимаешь на рычаг, давление в трассе падает почти до нуля, движок включается. Отпускаешь курок, давление повышается и поршенёк нажимает на концевик и он отключает движок.
     
  13. Steave-075
    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87

    Steave-075

    Живу здесь

    Steave-075

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.15
    Сообщения:
    354
    Благодарности:
    87
    Либо на себя же, либо в бак (бочку), откуда и берется вода. В нормальных насосах предусмотрено 2 входа и 2 выхода.
    Поршни не отключаются, отключается.
    Кто сказал, что есть проблема? Я лишь хочу улучшить то, что и так работает. Это не проблема, а идея!
    Точно так же, но плюс наличие байпаса (по воде) и задержка выключения движка - чтобы можно было кратковременно "брызгать" без остановки двигателя и насоса. Для этого и нужен байпас.
    Посмотрите на фото. 3 элемента. Ну двигатель - это понятно. Далее (с права на лево) насос. Плунжерный. А к нему прикручена хреновина с красным краном - это и есть байпас, регулятор давления и выключатель двигателя одновременно. Тк вот эта штука подключена одновременно к входу и выходу насоса. И, когда отпускаешь курок, а двигатель продолжает работать, помпа гоняет воду сама в себе. Ограничение 5-7 минут, далее помпа и вода в ней нагреются. Можно отвести воду не в себя (не в помпу), а в бак или просто в канализацию. Тогда двигатель можно вообще не выключать никогда. На основе выше сказанного можно сконструировать огромное количество вариантов включения как по воде, так и по автоматики, придумать кучу алгоритмов и режимов работы.
    Да речь вообще не про бытовой сегмент. Тут даже нечего сравнивать. Эта вся бытовуха работает по принципу "до конца гарантийного срока", а потом дорогостоящий ремонт или покупка нового аппарата. Актуально для небольших хозяйств. Но для себя я выбрал другой путь.
     

    Вложения:

    • 20230317_181204.jpg.4dea4249f43d1d92cf64e1aa8f09b5ee.jpg
    • 20230320_082059.jpg.eaa9cbf436df2368f5a51b02a8e211cb.jpg
  14. Квартирантт
    Регистрация:
    18.08.19
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    18

    Квартирантт

    Живу здесь

    Квартирантт

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.19
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    18
    Пока выяснил что он асинхронный трехфазный, схема треугольник на шильдике, странно но схему не нашол, какие кондеры ставить непонятно
     

    Вложения:

    • 20230427_153737.jpg
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.383
    Благодарности:
    11.472

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.383
    Благодарности:
    11.472
    Адрес:
    Россия, Челябинск