1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3

Электродвигатель, подключение, различные вопросы

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.

  1. evgenysk2008
    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    evgenysk2008

    Новичок

    evgenysk2008

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    1000в
    такой
    1461933583.jpg
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778
    Ужасть нет таких
     
  3. evgenysk2008
    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    evgenysk2008

    Новичок

    evgenysk2008

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Возможно маркировку неверно написал по памяти, конденсатор сейчас не при мне. возможно мбго или мбгв
    Да, скорей всего мбгв 200мкф 100в.
    *1000в.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778
    Не может быть 20 на 450
     
  5. evgenysk2008
    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    evgenysk2008

    Новичок

    evgenysk2008

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Оксана вы про что? При чем здесь 20 на 450?
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.572
    Благодарности:
    6.778
    Там должно быть написано 400 или или 450 вольт и 20 мФ
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.875
    Благодарности:
    21.756

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.875
    Благодарности:
    21.756
    Адрес:
    Москва
    так ?
     

    Вложения:

    • IMG_20250221_174254.jpg
  8. evgenysk2008
    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    evgenysk2008

    Новичок

    evgenysk2008

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Но на нем ведь написано 200 и 1000.
    Вот такая надпись
     

    Вложения:

    • WzzSbvC0XI5dWYP1.jpg
  9. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    2.627

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    2.627
    Адрес:
    Москва
    У Вас сеть однофазная?
    Если у Вас три фазы и как правило трех фазный двигатель, то никакой конденсатор не нужен. Конденсатор нужен, когда подключаешь двигатель к однофазной сети. В коробке подключения есть перемычки на режим подключения. Если у Вас три фазы, а в коробке двигателя перемычки установлены звездой, то лучше перекоммутировать на треугольник. Надо смотреь на шильдик двигателя и в коробку подключения. Можно нечего не менять в случаи звезды, но тогда нейтраль обязательна.
     
  10. evgenysk2008
    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    evgenysk2008

    Новичок

    evgenysk2008

    Новичок

    Регистрация:
    18.02.25
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Я выше писал. Подключил на треугольник, мотор подключен к одной фазе. Мотор 220/380, 1,5квт,3,6А, кпд 77, cos 0.83. модель мотора 4а 80в4. Просто мне нужно узнать про конденсатор который отдали с мотором, конденсатор 200мкф на 1000в. Подойдет он для этого мотора или нужно искать с другими параметрами, если да то с какими.
     
  11. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    2.627

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    2.627
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте, не вижу криминала, при больших нагрузках надо увеличить емкость. Старые емкости надо бы перемерить.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    И спалить двигатель :)
    Серьезно? :ogo:
     
  13. zol
    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    2.627

    zol

    Живу здесь

    zol

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.07
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    2.627
    Адрес:
    Москва
    Что -то не так? Ваше мнение важно для меня, скоректируйте!
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    1. Если двигатель 1.5кВт с надписью на шильдике 220/380 подключить к 3-фазной сети Uн=380В треугольником он довольно быстро помрет.
    2. Двигателю в 3-фазной сети ноль не нужен при любой схеме включения обмоток.