Неисправность элетропроводки: напряжение фаза-земля 380 V

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем urvatus, 22.11.11.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Все таки разговор о многоквартирном доме.
     
  2. Чиж
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Чиж

    Все Сам

    Чиж

    Все Сам

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Запорожье
    Добрый день.
    Следовательно имеем вариант заземления TN-C – нулевые рабочий и защитный проводники объединены (С – первая буква англ. слова combined – объединенный) на всем протяжении. Объединенный нулевой проводник называется PEN по первым буквам англ. слов protective earth neutral – защитная земля, нейтраль;
    Повторюсь и добавлю, лучший вариант установить реле напряжения (Защитное реле напряжения помогает защитить аппаратуру от опасных бросков/просадок напряжения методом физического отключения от сети, и не может корректировать величину выходного напряжения. Нагрузка подключается автоматически после возвращения напряжения питающей сети в норму (в предустановленный диапазон напряжения)- это спасет квартиру от напряжения от нуля до 380 вольт при отгорании общего нуля в щитке или подвале, или обрыве нулевого провода на воздушной линии., и за ним УЗО 25А (или больше) 30мА группа А -реагирует на утечку переменного и импульсного тока (если в квартире имеются потребители- стиралка, холодильник, СВЧ-все или некоторые из них с электронным управлением, а также компьютер) или УЗО группа АС - реагирует на утечку только переменного тока- для пассивной нагрузки - водонагреватель.
    Система TN-C предложена немецким концерном AEG в 1913 году. Рабочий ноль и PE-проводник в этой системе совмещены в один провод. Самым большим недостатком была возможность появления фазного напряжения на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля. Несмотря на это, данная система все ещё встречается в постройках стран бывшего СССР. Из современных электроустановок, такая система встречается только в уличном освещении из соображений экономии и пониженного риска. Система TN-C была принята в качестве главенствующего в то время, когда основными аппаратами защиты от замыканий на корпус были предохранители и автоматические выключатели. Характеристики срабатывания этих аппаратов защиты в свое время определялись особенностями защищаемых воздушных линий (ВЛ) и кабельных линий (КЛ), электродвигателей и других нагрузок. Обеспечение электробезопасности было второстепенной задачей.
    Схема TN-C-S (заземляющий проводник РЕ подключен к щитку) должна применяться всегда кроме тех случаев, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. А не могут быть обеспечены они в следующих случаях:
    - если на магистральной воздушной линии электроперередач от подстанции не изолированые провода. Это можно посмотреть или спросить у электрика. Любой электрик сможет отличить изолированые провода от неизолированых.
    - не соблюдены предусмотренные расстояния между повторными заземлениями или они вообще отсутствуют. На магистральной воздушной линии электроперередач провод PEN в системе с глухозаземленной нейтралью (TN) заземляется через каждые 200 м. Это можно увидеть, внимательно рассмотрев столбы. Если ни на одном из них нет повторного заземления.
    - плохое состояние или обслуживание воздушной линии электроперередач, то существенно возрастает вероятность аварии на линии.
    При всей имеющейся ситуации полноценное обеспечивающее полную безопасность заземление без нарушения ПУЭ сделать невозможно, В тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены, применяется система ТТ с обязательной защитой всех цепей УЗО. Если-бы было повторное заземление нулевого проводника на входе в здание, подвале, то сказал-бы TN-C-S.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Чиж, цитировать яндекс/википедию многие умеют:)]
    Ну а коль цитируете, то потрудитесь, пожалуйста, объяснить свои цитаты:

    1. Почему изолированный проводник имеет необходимый уровень механической (!) защиты, а неизолированный - нет.
    2. В п. 1.7.59 ПУЭ нет слова "следует использовать ТТ".

    Извините за проверку на вшивость;).
    Ответите - зачёт.
    Не ответите - то и нечего цитировать того, чего сами не понимаете...
    Без обид:hello:
     
  4. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Это конечно ваш междусобойчик, но этот пункт ПУЭ именно про ТТ.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Zark, извините, не то имел ввиду, поправил:|:
     
  6. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Да ладно, бывает:).
    по п. 1 - из опыта: если линия выполнена СИПом (ВЛИ), то разница уровня механической защиты по сравнению с ВЛ (провод А, АС) очень существенная. Были случаи в моей практике, когда негабаритным грузом цепляли ВЛИ - ломало опоры, вырывало подвесы, но СИП оставался целым.
     
  7. Чиж
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Чиж

    Все Сам

    Чиж

    Все Сам

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Запорожье
    1) Помимо обязательного минимального сечения, PEN должен обязательно иметь механическую защиту. Никакой защиты у PEN на ВЛ с неизолироваными проводами от упавшего дерева, обледенения, перехлестывания с фазными проводами. Особенно опасно если перехлестывание PEN, со стороны потребителя, с фазными проводами произошло после обрыва PEN.
    Изолированные провода имеют плюс- низкая вероятность замыкания оборваного со стороны потребителя PEN на фазные проводники.
    2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
    СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светоста-
    билизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию
    озона.

    2) Согласен.
     
  8. Чиж
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8

    Чиж

    Все Сам

    Чиж

    Все Сам

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Запорожье
    Дополнение к пункту 2.
    Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения
    Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.(По материалам сайта https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-131-p-2.html).
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Опять пришли, к тому, из чего начали:)]

    Мне опять те же вопросы задавать? :aga:
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.777
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Странная ситуация получается: для того, чтобы рационально и правильно смонтировать (переделать) проводку надо сначала найти электрика, который знает схему питания многоквартирного дома..:faq:
     
  11. 9334403
    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    18

    9334403

    Участник

    9334403

    Участник

    Регистрация:
    14.04.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, если бы арматура дома была занулена- не было бы этого детектива на 8 страниц, а сгорел бы провод или гатарбайтер при установке мет. двери. И лишнее заземление нуля на вводе в дом - всегда хорошо. Мож. чё не то сказал- звиняйте. Я не электрик, но в молодости это все проходил в техникуме. лучше САМИ занулите арматуру дома или ваше "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" вас когда нибудь убьёт через антистатбраслет.
     
  12. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    442

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Харьков
    Все глубоко, вникли в проблему, а она "проблема" гораздо ближе! Кто то подключает, трансформатор отмотки электросчетчика, кидая провод на батарею, трубу водопровода, заземления, вода ток проводит! Вот и горят приборы, колотит током и 380 показывает! Если счетчики, висят в коридоре, запишите данные всех, через недельку проверьте, сразу вычислите "шалуна" ! Народ, а где спрашивавший, нету, мот чё случилось ?
     
  13. Грязный Джек
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Грязный Джек

    Участник

    Грязный Джек

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Где-то на первых страницах писалось что двуполюсной индикатор напряжения лучше китайских отверток-индикаторов те что на каждом углу продают. Мне кажется одно и тоже ток двуполюсные на зводах проверяют на пробой изоляции:pioner:разве нет?
     
  14. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Другой принцип работы...
     
  15. Грязный Джек
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    Грязный Джек

    Участник

    Грязный Джек

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    А поконкретней мона:hello:?