1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2

Устройство ограничения/контроля мощности

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Листо, 28.09.11.

  1. Alexiisss
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    742

    Alexiisss

    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!

    Alexiisss

    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    742
    Из практики. В соседнем СНТ индивидуал пытался заключить прямой договор. ГП запросил у СНТ наличие технических возможностей. СНТ предоставило документацию. Подача ЭЭ от ТП к индивидуалу оказалась не возможна без ущемления прав членов СНТ. Поставить доп. столбы на своей территории СНТ не разрешило. Разрешило проложить доп. ВЛЭП за доп. плату по своим столбам к индивидуалу. СНТ затребовало у ГП денег в размере целевого взноса на реконструкцию электросетей как с любого члена СНТ в размере 20 000р. ГП выставил индивидуалу ТУ и счет на 1 700 000р. Индивидуал свет так и не подключил, а потом участок продал.

    Признаю. Не прав по поводу вступительного взноса.

    Но давайте рассмотрим ситуацию ТС.
    ВЛЭП СНТ пришла в негодность. ОС приняло решение о реконструкции ВЛЭП. В соответствии со сметой на каждого члена пришлась некая сумма в виде целевого взноса.
    ТС отказался оплачивать целевой взнос.
    ВЛЭП реконструировали. Установили АСКУЭ. Подключать ТС к новой ВЛЭП вообще не стоило.
    Надо было оставить подключение к старой, обрезанной ВЛЭП т. к. ТС не участвовал в создании новой ВЛЭП.
    Но правление пошло на встречу ТС и подключило участок, хотя и ограничило ему разрешенную к потреблению мощность. За счет этого ограничения у добросовестных плательщиков немного улучшилось качество ЭЭ.
    Но ТС как истинный халявщик побежал в суд и оспорил ограничение мощности. Да наш суд - самый гуманный суд в мире! А законность и справедливость - это разные понятия.
    Вот сейчас правление и занимается тем, что законным способом препятствует исполнению не справедливого решения суда.
    Расскажу даже как это будет происходить.
    ТС пол года будет уламывать пристава приехать и зафиксировать не исполнение решения суда.
    Приедет пристав. будет искать электрика для проведения замера ограничения. В это время пред снимет ограничение. Пристав зафиксирует исполнение решения суда. Пред обратно установит ограничение.
    И так будет продолжаться до тех пор, пока ТС не расплатится.
     
  2. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.540
    Благодарности:
    12.513

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.540
    Благодарности:
    12.513
    Адрес:
    Москва
    Позволю не принять на веру то, что Вы рассказали. Тем более, что ГП никогда не тянет линии. Это входит в круг обязанностей сетевой компании.

    Как и в остальном.

    Мечтать не вредно.
    В моем случае "правление" обходит мой участок по соседним улицам, председатель прячется от судебных приставов, но те ее периодически находят и штрафуют. Сейчас игра в прятки вышла на новый уровень. Прятаться придется сразу от двух приставов. :)]
    Если же какой-то деятель попробует установить на мое ответвление шматрицу, то флаг ему в руки вместо парашюта. ;)
     
  3. race
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    5.197
    Благодарности:
    1.618

    race

    Живу здесь

    race

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    5.197
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Пермь
    Как же вам удалось так заинтересовать ССП? Обычно у них в первую очередь то, что можно реализовать и снять свои 7%...
     
  4. VinsentAoki
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546

    VinsentAoki

    Живу здесь

    VinsentAoki

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Химки
    Вы все таки не прочитали тему. Я не отказывался оплачивать, деньги у меня не принимают, требуя подписать договор на поставку ЭЭ. Даже есть бумага, в которой мне прямо отказывают принять от меня оплату, требую подписать договор. Кстати, этот договор судом признан незаконным.

    Вообщем, решил я пойти своей дорогой. С СНТ не вижу возможности договорится. Снимут ограничение, и выхожу с одновременным подписанием договора ИОП.

    И, пока, не решенный вопрос.
    "10) принятие решений о формировании и об использовании имущества такого объединения, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствующих взносов;"
    А может ли ОС менять размеры этих "целевых фондов и соответствующих взносов"?
     
    Последнее редактирование: 04.03.16
  5. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.540
    Благодарности:
    12.513

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.540
    Благодарности:
    12.513
    Адрес:
    Москва
    ОС все может. Увы!
    :aga:
    PS: только ни за что не отвечает...
     
  6. VinsentAoki
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546

    VinsentAoki

    Живу здесь

    VinsentAoki

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Химки
    Сегодня был на даче, поговорили с председателем (попытались), и правлением. Она выдала документы (затребованные ранее, до приставов дело не дошло), далее разговор пошёл о насущном - опять началась ругань. Но есть плюс, зашел в дом попить чаю, и включил чайник с лампочкой (запамятовал) - электричество не отрубилось! УРА, ограничение снято! Приставы не спешно, но работают.
     
  7. VinsentAoki
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546

    VinsentAoki

    Живу здесь

    VinsentAoki

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Химки
    Выданные мне документы (не подписывал, расписался в получении).
     

    Вложения:

    • Док10001.jpg
    • Док10003.jpg
    • Док10005.jpg
    • Док10006.jpg
    • Док10007.jpg
    • Док10008.jpg
    • Док10009.jpg
    • Док10011.jpg
  8. VinsentAoki
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546

    VinsentAoki

    Живу здесь

    VinsentAoki

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Химки
    Продолжение
     

    Вложения:

    • Док10012.jpg
    • Док10013.jpg
    • Док10015.jpg
    • Док10017.jpg
  9. VinsentAoki
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546

    VinsentAoki

    Живу здесь

    VinsentAoki

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Химки
    Предполагаю, председатель хочет выдать приставу документ "технические условия"(2 документ из серии).
    Исполнительный лист:
     

    Вложения:

    • Исполнительный лист1.jpg
    • Исполнительный лист2.jpg
  10. VinsentAoki
    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546

    VinsentAoki

    Живу здесь

    VinsentAoki

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.12
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    546
    Адрес:
    Химки
    Ещё в суде они обосновывали ограничения тем, что по документам 1995 года (тогда ещё СТ не было, земли под СТ получали в 2000) есть расчет (Официальный, могу выложить). При трансформаторе в 250 кВА на 183 участка по 1,3 кВт на участок.

    В соответствии с исполнительным листом:

    Возложить на СТ обязанность обеспечить беспрепятственный переток электрической энергии (обеспечить электроснабжение) на участке 47 с разрешенной нагрузкой по имеющимся на участке 47 техническим условиям технологического присоединения однофазного энергопринимающего устройства и индивидуального прибора учета.

    1. "с разрешенной нагрузкой по имеющимся на участке 47 техническим условиям технологического присоединения однофазного энергопринимающего устройства". Откуда брать эти данные? Т. к "технические условия", которые дает председатель,(2 док из серии) это 2кВт :), что удивительно. Почему не 1вт?

    Паспорт на прибор учета

    Как я понимаю, в соответствии с техническими условиями собирается считок? А можно на основании считка и проводов до столба выяснить, какие были ТУ? Т. к. этих документов (ТУ 2000 г.) нет ни у меня, ни у председателя, да и врятли они существовали...
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 15.03.16
  11. Alexiisss
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    742

    Alexiisss

    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!

    Alexiisss

    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    742
    Погуглите: разрешенная мощность в СНТ для 1 фазного подключения.
    Если правильно помню, для 3 фазного 15КВт, для 1 фазного 8КВт.
     
  12. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    И правильно сделали.
    Для начала.
    СНТ не СО, т. ч. шли бы они со своими ТУ, которые даже не соответствуют типовым из ПТП.
    Зы. Порадовала срокмощность от 2х до 5:aga:
    Договор э/с тоже не вправе заключать СНТ, ну не доросли они ещё до сбыта/ИКУ;)
    Акт о ТП порадовал...Он свидетельствует оТП не вашего ЭПУ, а ...барабанная дробь...ЭПУ системы АСКУЭ:super:
    АРБП тоже радует...какие именно контакты шматрицы имеются ввиду и что за присоединяемые трансформаторы там у вас на 630кВА:ogo: при мощности в 2 кВт:aga:
    Я уж молчу про то, что все эти фантики задним числом...
    А больше ничего не хочет? :um:А, нет...хочет ещё и мощностью поторговать по 12тыр. за кВт.
    Из договора СНТ и СО, может есть и в договоре со сбытом.
    По идее, да но СНТ не СО чтобы выставлять ТУ.
    Зы. И не считок, а щиток;)
    По идее и приблизительно можно, но только если ТУ были от СО.
    Вот именно.
    Кстати, у вас там пред с датами не дружит наглухо...ТУ, которые являются неотъемлемой частью к договору ТП за 2015, Акт о ТП и АРБ (Э) О за 2014, а договор э/с за 2007:victory:
    Другими словами, ваша Матрица начала потреблять э/э в 2007 году, в 2014 закончилось присоединение по ТУ которые выдали ещё через год:cool:
    P. S.
    Ну расчёт и реальность немного разные вещи. Надо смотреть ТУ полученные СНТ от СО.
    Если не ошибаюсь, то в те года чаще всего примерно так и давали из расчёта 1,3кВт на участок...Но это ничего не значит. Рассчитывать надо исходя из данных, полученных из последнего (если перезаключался) Договора и ТУ СО-СНТ и с учётом коэффициентов. А это выйдет порядка 6-7кВт на участок исходя из ваших данных.
     
  13. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.540
    Благодарности:
    12.513

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.540
    Благодарности:
    12.513
    Адрес:
    Москва
    Пр-но! Это не простое деление, а расчет с учетом коэффициентов спроса и одновременности. Важно! Расчет применяется не для определения мощности на участок, а для выбора мощности ТП.
    Сейчас данные сведены в таблицу 6.1. в СП 31-110-2003, чтобы не производить расчеты. Старые СП сильно не отличались.
    Фактически на один участок 4-5кВА. Надо знать, сколько у Вас участков.
    Если ТП 250кВА, то к ней можно присоединить более 400 участков, максимальная потребляемая мощность каждого при этом будет 5кВА. Если участков меньше, то и мощность больше.
    При этом расчет закладывает примерно 30% запаса.
     
  14. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.543
    Благодарности:
    13.217

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.543
    Благодарности:
    13.217
    Адрес:
    Нерезиновск
    Столбец 1 данной таблицы и смотрим что
    4 кВт.
    По СП никакого запаса нет. Сразу из таблицы определяем мощность ТП.
     
  15. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.540
    Благодарности:
    12.513

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.540
    Благодарности:
    12.513
    Адрес:
    Москва
    6.11 При проектировании реконструкции наружных электрических сетей в сельской местности расчетную нагрузку допускается принимать по фактическим данным с учетом их перспективного роста до 30%.