1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Viessmann Vitogas

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем crashmx, 29.12.10.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Вряд ли. У Керми сталь 1,25 мм, 15 лет это уже здорово. А с котлом все проще. Возможно грязь скопилась в нижней части котла, горелка горит, теплосъема нет, вот и результат. Чего гадать, меняйте котел. И не забудьте поблагодарить его за 15-летний срок службы. :) Что не говори, срок приличный.
     
  2. crashmx
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186

    crashmx

    Живу здесь

    crashmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    правильно ли понимаю, что сейчас [обобщенно]все агрегаты рассчитаны на 10-15 лет службы и давайдосвиданьяпокупайновый?
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Практика эксплуатации чугунных напольных котлов (даже находящихся на обслуге), показывает что 15 лет вполне хороший показатель. Ничего вечного нет. :(:)
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На чугунки хоть и пишут что на 25 лет, но х. з., для того, чтобы такой срок проверить, надо егосначала опробировать, а потом продавать... А у нас ведь как-рынок не ждет. В итоге :faq:. Хотя если производители теплообменников и гарантируют такой срок службы, то наверное исходят из идеальных условий службы, которые большинству и не снились...(ну там типа дистилдир. вода; высота пламени на горелке 20мм и т. п...)
     
  5. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну наверное производитель рассчитывает, что теплоноситель будет чистым, а не смесью воды и грязи, предохранительная арматура работает, а топливо поступает необходимого качества.
    И что, производитель не прав?
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В реальности ничего удивительного нет в том, что котел развалился.
    Пространство вокруг котла тоже в упаднеческом состоянии.
    Иногда смотришь на одинаковый котел в двух соседних квартирах. Один чистый красивый и исправный, а у соседа так загажен снаружи, что ожидать чего то хорошего от его работы сразу не приходится.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.374
    Благодарности:
    21.010

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.374
    Благодарности:
    21.010
    Адрес:
    Россия, Москва
    Соглашайтесь на первых. Во-первых - Вы всё равно экономите 12 тысяч, а во-вторых - больше достанется работягам, а не менеджеру по пропажам.
     
  8. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    А раз монтажники более высокооплачиваемые - значит и квалификация у них наверняка повыше.
     
  9. crashmx
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186

    crashmx

    Живу здесь

    crashmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    вы еще сам дом не видели и забор и фундамент и... :)
    всё жду когда крыша начнёт течь (вент зазора между утеплителем и мягкой черепицей нет) зато 3-х метровые сосульки зимой очень красивые :) и сбить их можно только выстрелом.
    проще наверное вообще сносить и новый строить, но я один новый уже строю.

    ПС. Всем участникам признателен за беседу.
     
  10. crashmx
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186

    crashmx

    Живу здесь

    crashmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Напоследок, чтобы не открывать новую тему спрошу здесь.

    Хозяйка платила за годовое обслуживание котла 17 т. р. Мастер приезжал 2 раза в год и обслуживал котёл. Имеет вообще смысл в таком обслуживании и о5же нормальный ли ценник? 30км от мкад соответственно.
     
  11. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что делал два раза в год? Пылесосил?
     
  12. crashmx
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186

    crashmx

    Живу здесь

    crashmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Чистил горелки, проверял давление, составлял акт проделанной работы. Полчаса ковыряния в подвале. Надо было видеокамеру поставить или хотя бы с ним побыть там. Но увы и ах.
    пылесос прошлый раз с ним не видел, но чемоданчик со торчащим манометром я запомнил :)
     
  13. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Просто пылесос производит самое огромное впечатление на владельцев котлов. Причем, чем больше пылесос, тем круче сервисмен.
     
  14. crashmx
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186

    crashmx

    Живу здесь

    crashmx

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Выражаю всем участникам темы огромную признательность в решении моего вопроса с котлом, отдельная благодарность Автолюбителю!

    Котёл поменяли на 100F. Систему промыл, залил очищенную воду.
    выкладываю фотки старого котла.

    Есть вопрос по дружбе котла с бензогенераторами :) Что взять для аварийного питания именно только котла +3 грюндфоса, без питания всяких холодильников, света и прочего. Но это о5 же наверное спрашивать уже лучше не здесь.
     

    Вложения:

    • IMG_6857.JPG
    • IMG_6858.JPG
    • IMG_6859.JPG
    • IMG_6860.JPG
    • IMG_6862.JPG
  15. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по всему котлу катастрофически не хватало воздуха. Чтобы следующий котел прожил дольше необходимо проверить работоспособность приточной вентиляции. Приток должен быть обеспечен ниже уровня горелки.