    Начните с проверки правильности установки перемычек для конфигурации входов.
    В остальном правильно, один из выводов на GND, но если хотите чтобы контролировалось КЗ в шлейфе, то надо N к GND через резистор подключить.
    Посмотрите в документации файл "CCU825-H полная конфигурация". Там на схеме есть датчики движения с резистором (это последний датчик в шлейфе, единственный тоже надо так подключать). Контакты датчиков Р1 и Р2 на той схеме соответствуют контактам N и C Вашего извещателя.
     
  2. Lafspb
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    2.757

    Lafspb

    Живу здесь

    Lafspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    2.757
    Адрес:
    Петербург/Лазаревское
    спасибо за ответ!
    а как проверить правильность установки перемычек?
    на 1 и 2 входе - у меня термодатчики (работают нормально), датчик движения пробовал на 3 и 4 вход - результат один...
    какие перемычки и где нужно посмотреть/проверить? какие убрать/поставить?

    спасибо!
     
  3. Lafspb
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    2.757

    Lafspb

    Живу здесь

    Lafspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    2.757
    Адрес:
    Петербург/Лазаревское
    схему посмотрел...резистор обязательно в схему ставить? или можно купить уже датчик с резистором внутри? если да - то какой датчик купить?
    спасибо
     
  4. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    670

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Смоленск
    Перемычки входов, к которым подключены датчики движения, должны быть в положении "2-3".
    Для подключения термодатчика перемычку входа нужно снять.
     
  5. ДядяВован
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    670

    ДядяВован

    Не новичок

    ДядяВован

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    1.307
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Смоленск
    Резистор ставить не обязательно, но тогда вы потеряете возможность контролировать короткое замыкание в шлейфе. Датчиков с резистором внутри по моему не бывает, хотя я многого не знаю. :close:

    PS Для спасибо есть кнопочка ;)
     
  6. Promakawka
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    32

    Promakawka

    Живу здесь

    Promakawka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Охранный извещатель со встроенным резистором? Тоже не видел никогда.
    Поставьте любой резистор, какой найдете дома (благодаря тому что входы дискретные, можно ставить любое сопротивление). И настройте верхнюю и нижнюю границу.
     
  7. Silver3
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Silver3

    Новичок

    Silver3

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Благовещенск
    У меня старый контроллер CCU6525. Недавно зашел на сайт radsel. ru и увидел, что появились модификации контроллеров DROID. Подскажите, кто пользуется программой, как это вообще? Удобно? Сколько тратится на SMS в месяц? Может быть, какие-то тарифные планы специальные используете?
    Спрашиваю не просто из праздного любопытства, хочу запилить что-то подобное для своего контроллера.
     
  8. Finalex
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    51

    Finalex

    Живу здесь

    Finalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Пользоваться программой удобно. Удобно и наглядно просматривать все параметры и управлять контроллером. В программе есть журнал в котором сохраняются все параметры при каждом запросе. Время сохранения информации задаете сами. Все данные отправляются и приходят одним смс. Расходы зависят от вашего тарифа. Я условно на смс не трачу денег, т. к. использую бонусы (мтс) для бесплатных смс.
     
  9. Promakawka
    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    32

    Promakawka

    Живу здесь

    Promakawka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Программой удобно пользоваться. По поводу тарифа у меня "переходи на ноль" (без абонентки) (НЕ РЕКЛАМА)
    На данный момент, планирую подключить доп. услугу Мегафон, 100 СМС за 75 руб/мес..Либо пользоваться бонусами операторов.
     
  10. Silver3
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Silver3

    Новичок

    Silver3

    Новичок

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Благовещенск
    Отлично, значит надо делать.
    У меня сейчас для гаражного контроллера реализовано на домашнем хостинге включение-выключение по расписанию охраны и подогрева двигателя под авто. Это просто ОЧЕНЬ удобно, если надо рано на машине ехать - ставлю включение на 4 утра - к семи двигатель теплый. А раньше ставил будильник, просыпался, дозванивался чтоб включить. Да и с охраной теперь не парюсь - в 23.00 охрана в 7.00 наблюдение, а раньше постоянно забывал то поставить на охрану, то снять с охраны) По цене получается 50 копеек СМС.
    В общем теперь буду писать приложение под Андроид, правда опыт пока не очень большой, но думаю справлюсь. Успехами обязательно поделюсь)
     
  11. megamuzzy
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    387

    megamuzzy

    Живу здесь

    megamuzzy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почитал мануал, но так и не понял можно ли так настроить:

    Вход1 - сигнал от датчика, по которому нужно выполнить определенные действия
    Вход2 - датчик температуры

    Как сделать чтобы при событии по Входу1 выполнялись разные сценарии в зависимости от температуры на Входе2?
     
  12. Lafspb
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    2.757

    Lafspb

    Живу здесь

    Lafspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    2.757
    Адрес:
    Петербург/Лазаревское
    У меня еще одна проблема нарисовалась - на входе1 установлен датчик температуры. Выставил нижнюю и верхнюю границу - через какое-то время данные самопроизвольно поменялись. Вернул на исходные данные - через какое-то вроемя та же картина...
    кто подскажет в чем причина?
    заранее спасибо!
     
  13. Trokan
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    73

    Trokan

    Живу здесь

    Trokan

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    73
    Нижнюю и верхнюю границы мог изменить профиль примененный по планировщику задач. Проверьте планировщик.
     
  14. Lafspb
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    2.757

    Lafspb

    Живу здесь

    Lafspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    2.757
    Адрес:
    Петербург/Лазаревское
    а как он там мог изменить? у меня в планировщике заполнена только первая строчка - в 12.00 каждого дня сообщать о входе 1,2 и 3...
    и что нужно сделать, чтоб границы температуры не менялись?

    спасибо!
     
  15. Trokan
    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    73

    Trokan

    Живу здесь

    Trokan

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    73
    В этой строке в колонке Действие указанно: "нет действия"?
    Проверьте вкладки профиль 1 - профиль 8, нет ли там воздействия на границы входов.
    Эти границы можно изменить SMS командой, зная пароль и имя входа, например /pass input1 20:25. Вы не посылаете такую команду?
    Лучше передайте конфигурацию в файле в службу поддержки с описанием проблемы.
     