Мой CCU 825

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Pictor
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153

    Pictor

    Живу здесь

    Pictor

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Тула
    С железом поможет Дед Михась :)

    Совершенно верно, в настоящее время поддерживается только SMS транспорт.

    Стоимость SMS.

    По ряду причин пока таких планов нет.

    За каждый контроллер.

    На третьем входе действительно наблюдаются флуктуации в ~ 2 тысячных вольта, а не 2 сотых, как вы писали. Точность термодатчика ~ 0.5 градуса, что соответствует напряжению ~ 0.025 вольта. Таким образом паразитные колебания на порядок (в 10 раз) меньше точности датчика. Отсюда вывод - подключать термодатчик можно на любой вход.
    Этот шум проявляется ТОЛЬКО при установленной плате расширения E011 на 8 дополнительных входов. Природа шума исследуется в настоящее время, есть предположение, что это наведенка от мультиплексора. Спасибо за то, что указали на этот недостаток. Обязательно поборемся с ним.
     
  2. Agent0008
    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    98

    Agent0008

    Живу здесь

    Agent0008

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Калуга
    Просьба к разработчикам...
    Можно в следующем апгрейде (выпуске) - добавить в значения, которые выделены красной рамкой, ещё три значения - 0, 2 и 5 сек.
    Мне кажется, что брешь в защите образуется, за счет "проглатывания-нереагирования" 1-го события в 10 секунд. Придется перестраивать датчики движения...
    У меня например, они уже настроены по чувствительности и частоте опроса, и сами определяют ложность срабатывания (в режиме теста отстроил на объекте). А то ещё придется соседскую собаку для тестирования на прокат брать...
    Плииииз...
    задержка в 10 секунд.png
     
  3. Аникей
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    2.416

    Аникей

    Живу здесь

    Аникей

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Россия
    У меня маленький вопрос разработчикам и опытным пользователям.
    Инструкции прочитал. Всю эту ветку прочитал, но вопросы остались.
    Мне надо использовать CCU825 в качестве контроллера температуры дачи.
    Исходные данные:
    Электрический котел, в системе с принудительной циркуляцией, с чугунными батареями. ГАЗа нет.
    На дачу приезжаем только в выходные, но надо поддерживать положительную температуру круглосуточно, т. к. в системе отопления вода.
    Ночью с 23:00 до 7:00 электричество дешевле, днем соответственно дороже.
    Имею 2 датчика по температуре обратки и температуре в комнате. Датчик на Входе1 (примотан к трубе обратки на входе в котел) используем для контроля чтобы вода в батареях не замерзла - эконом режим, второй датчик на Входе2 (находится на высоте 1,5 метра в комнате на стене) для обеспечения комфорта в доме.

    Хочу следующий алгоритм
    По ночам, когда электричество дешевле, греем дом так, чтобы температура обратки была 20-25 градусов.
    Днем, когда электричество дорогое, греем поминимуму чтобы обратка была 5-7 градусов, надеюсь у дома хватит тепловой инерции, чтобы котлу включаться днем по- минимому.
    В ночь с пятницы на субботу включаем контроль по комнатному датчику и до конца воскресенья греем чтобы в комнате было 22-24 градуса.

    Я пока додумался до таких настроек, подскажите правильные ли они?:

    Сначала эконом режим.
    Первый шаг.
    Режим антизамерзания.
    Настраиваем датчик температуры обратки во вкладке входы Вход1 как низкий гистерезисный задаем границы 5 нижняя - 7верхняя градусов и управляем напрямую Реле1 - включить.

    Как я понимаю, это позволит включаться котлу когда температура упадет ниже 5 и выключаться когда поднимется выше 7 градусов. Верно? Это как-бы режим антизамерзания вообще.

    Второй шаг.
    Режим чуть повышенной температуры по ночам.
    В разделе планировщик задач настраиваем задачу №1.
    Время выполнения- 23:00 каждый день, кроме пятницы и субботы (там мы будем греть в режиме Комфорт), с действием применить Профиль1
    В разделе профили, настраиваем Профиль1.
    Название профиля - Эконом, границы тревожной зоны по Входу1 20н-25в градусов, воздействие на Реле1 по Сценарию1
    В разделе сценарии настраиваем Сценарий1, чтобы включалось реле1 на 8 часов.
    Выставляем режим Цикл, параметр ВЫС, повтор 3 раза по 96000 (кстати почему в окошко нельзя вписать больше 5 знаков?), что учитывая шаг 100 мС, будет равно 3 раза по 160 минут, т. е. всего 480 минут, т. е. 8 часов.

    В результате получится, что всегда работает режим антизамерзания по обратке 5-7 градусов, настроенный в первом шаге, а с 23:00 до 7:00 вс-чт работает режим чуть повышенной температуры по обратке 20-25 градусов.
    Правильная ли эта логика? Или настраивать надо и тот и другой режим по часам, не давая прямого управления на первом шаге в разделе Входы? Или можно и так но с использованием на втором шаге Реле2?

    Третий шаг - режим Комфорт.

    Настраиваем датчик температуры в комнате во вкладке входы Вход2 как низкий гистерезисный границы не задаем и ничем не управляем.
    В разделе планировщик задач настраиваем задачу №2.
    Время выполнения- 23:00 в пятницу, с действием применить Профиль2
    В разделе профили, настраиваем Профиль2.
    Название профиля - Комфорт, границы тревожной зоны по Входу2 22н-24в градусов, воздействие на Реле1 по Сценарию2
    В разделе сценарии настраиваем Сценарий2, чтобы включалось реле1 на 48 часов т. е начиная с 23:00 пятницы, всю субботу и воскресенье до 23:00.
    Выставляем режим Цикл, параметр ВЫС, повтор 18 раз по 96000, что учитывая шаг 100 мС, будет равно 18 раз по 160 минут, т. е. всего 2880 минут, т. е. 48 часов.

    Вопрос: будет ли это работать и где я ошибся?
    При такой крнфигурации если например отключится электричество и ночью включится, то получается что сработают сразу 2 условия и всегда установленный режим ниже 5 градусов и ночь, когда надо обратку надо греть до 20 у кого будет приоритет? У прямого управления датчиком или у планировщика? Короче кто из них включит котел? Или это не важно и конфликта не будет?
    А что будет если эти 2 режима будут взаимоисключающие? Т. е. прямое управление реле с датчика скажет выключить, а планировщик включить и это произойдет одновременно после восстановления пропавшего электропитания дома?
    Если электричество выключили на сутки, а включили в 23:05, планировщик сработает и включит котел на ночной режим (который должен был включить в 23:00)? Если да, то от какого момента он будет отсчитывать мои 8 часов?
    Заранее спасибо.
     
  4. Дед Михась
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45

    Дед Михась

    Живу здесь

    Дед Михась

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Тула
    В настоящий момент "аппаратно" устранить флуктуацию напряжения на входе с амплитудой 0,002 вольта нет возможности.
    Флуктуация напряжения не наносит в показания термодатчика помехи, поскольку слишком мала.
    И Вы её видите только на входе контроллера собственным прибором. А сам контроллер 12 битным АЦП её не видит.
    Подключайте термодатчик без опасения.
    Для данной схемотехники датчика это нормально поскольку после калибровки показания соответствуют истинной температуре.
    При расстоянии между датчиками по высоте в 0,5 метра показания могут уже отличаться.
    Доверять можно, однако нужно помнить, что RTD-03 не прецизионный датчик.
    По соответствующей цене.
    Нужно большее время для прогрева датчика и выветривания влаги из него. Цепи датчика работают в микроамперном диапазоне, самый небольшой конденсат может показания искажать. Попробуйте за герметизировать датчик в целлофановый пакет.
    Вы очень ответственный клиент в хорошем смысле этого слова. Давайте поступим так:
    Мы вышлем Вам для оценки новые термодатчики в феврале месяце. Сообщите своё мнение по ним после испытаний.
    Пока что применяйте те термодатчики, которые у Вас имеются. Менять их особого смысла нет.
     
  5. Agent0008
    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    98

    Agent0008

    Живу здесь

    Agent0008

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Калуга
    Cколько сложностей...антифриз залить - не судьба?
    Приоритетность команд меня тоже интересует...
     
  6. Дед Михась
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45

    Дед Михась

    Живу здесь

    Дед Михась

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Тула
    Пожалуйста почитайте внимательно руководсво на контроллер:
    GSM контроллер CCU825 руководство.
    Страница 42.
    Там написано, что при установке параметра фильтра ложных тревог в 1, фильтр выключен.
    То есть каждое событие будет проходить.
    Кроме того сам датчик движения размыкает шлейф на время 1 секунда в типовом случае.
     
  7. Аникей
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    2.416

    Аникей

    Живу здесь

    Аникей

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Россия
    Есть несколько факторов.
    1. Вся система очень старая, собрана на пакле и масляной краске.
    2. Батареи чугунные, прокладки между секциями маловероятно, что из стойкой резины.
    3. Антифриза надо 150 литров.
    4. Прогревать систему с -20 до +20 гораздо дольше чем с +5.

    Экспериментировать, купив 150 литров антифриза и получить течь из всех соединений не хочу. :no:

    Я систему отопления лишь модернизировал поставив электрокотел и насос.
    Электрокотел Savitr Star Control 7кВт сам по себе умный с электронным управлением, и умеет делать многое. Но контроль либо по температуре подачи, либо по температуре в доме. Родной GSM контроллер к нему стоит 15 тыс руб. И нет приложения для смартфона.
    А я хочу полного удобного контроля над ним, с удаленным управлением и управлением температурой по _разным_ датчикам в разное время. Это позволит еще и денег на электричестве сэкономить. :victory:

    На мой частный вопрос по настройке и приоритетам, я полагаю, у разработчиков имеется вполне конкретные _общие_ ответы, которые будут полезны многим. :)
     
  8. Agent0008
    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    98

    Agent0008

    Живу здесь

    Agent0008

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.12
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Калуга
    Спасибо...прочитал. Уж много надо запомнить... "если 1-ца - то не работает", может просто галочкой активировать этот пункт - "фильтр"?

    Ещё малеееенький вопрос.
    В инструкции - 44 страница:
    ...Все выходы/реле управляются: "напрямую, сигналом на входе" - реле управляется непосредственно входом. Управление одинаково происходит как в режиме ОХРАНА, так и в режиме НАБЛЮДЕНИЕ. "Тревожным событием, с учетом блокировки" - при активизации входа управление реле происходит с задержкой "Задержка выдачи сигнального сообщения и управления выходами при активизации входа [0-63с (315!)]", и только, если включен параметр "Всегда контролировать вход (24 часа в сутки)" или режим контроллера ОХРАНА. При деактивизации выдача сообщения и управление реле происходит без задержки. Можно заметить, что эта конфигурация позволяет использовать реле для включения сирены или других подобных устройств. Фактически включение реле будет происходить одновременно с формированием SMS и голосового оповещения. Однако если у входа установлено ограничение формирования тревожных сообщений, то после нескольких тревог, вход заблокируется и сирена не будет включаться. Что бы сохранить включение сирены, при заблокированном входе используйте параметр "Тревожным событием, без учета блокировки"... (синим выделено - мной)

    ВОПРОС: По выполнению активации "Тревожным событием, без учета блокировки" - будет ли учитываться опция - "Задержка выдачи сигнального сообщения и управления выходами при активизации входа [0-63с]" ?
    Я так понял, что - "блокировка" применительна только к опции - "В одной охранной сессии формировать тревожные события" (без ограничения...не более 7 раз)?
    Какое-то слово - блокировка...его нет в "окне настроек" программы контроллера.

    ...Настраиваю:
    половина экрана - окно программы контроллера,
    другая половина - инструкция с "переводом" и браузер с ответами. :aga:
    ..."шаг не туда" и котел разорвет нах...;)
     
  9. Аникей
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    2.416

    Аникей

    Живу здесь

    Аникей

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Россия
    Еще раз перечитал инструкцию и понял что был не прав. Применение профиля меняет настройки границ для конкретного датчика в тот момент когда он применен. Поэтому нет никаких приоритетов это будет выглядеть так:
    Сначала эконом режим.
    Первый шаг. Настройка датчика на Входе1.
    Настраиваем датчик температуры обратки во вкладке входы Вход1 как низкий гистерезисный задаем границы не задаем. Их будем задавать применением профилей и управляем напрямую Реле1 - включить в активном состоянии и выключить в пассивном.
    Второй шаг. Напстройка планировщика.
    В разделе планировщик задач настраиваем задачу №1 для задания границ датчика температцры по ночам. Время выполнения- 23:00 каждый день кроме пт и сб, с действием применить Профиль1 В разделе профили, настраиваем Профиль1. Название профиля - Эконом ночь, границы тревожной зоны по Входу1 20н-25в градусов. Воздействий на выходы нет.

    Настраиваем задачу №2 для задания границ датчика температуры днем. Время выполнения- 07:00 каждый день кроме сб и вс, с действием применить Профиль2 В разделе профили, настраиваем Профиль2. Название профиля - Эконом день, границы тревожной зоны по Входу1 5н-7в градусов. Воздействий на выходы нет.

    Настраиваем задачу №3для задания границ температуры по выходным. Время выполнения- 23:00 в пятницу, с действием применить Профиль3 В разделе профили, настраиваем Профиль3. Название профиля - Комфорт вых, границы тревожной зоны по Входу2 20н-25в градусов. Воздействий на выходы нет.

    Настраиваем задачу №3. Время выполнения- 23:00 в пятницу, с действием применить Профиль3 В разделе профили, настраиваем Профиль3. Название профиля - Комфорт вых, границы тревожной зоны по Входу2 20н-25в градусов. Воздействий на выходы нет.
    Ну и задача №4 - границы Входа2 занижаем до минимальных, хоть отрицательных в воскресенье в 23:00

    В результате получится, что в 23:00 кроме пт и сб будет применен Профиль1 у датчика на Входе1 будут изменены границы тревожной зоны на 20-25, а в 7:00 кроме сб и вс на 5-7градусов. А в пятницу в 23:00 будет применен профиль 3, и у датчика Вход2 будут изменены границы на 20-25, при этом у датчика Вход1 границы останутся 5-7.

    Ну и путем экспериментов стало понятно, что если мы проспали (не было напряжения например) время применения профиля, то изменен он не будет.
     
  10. Дед Михась
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45

    Дед Михась

    Живу здесь

    Дед Михась

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Тула
    Гибкий контроллер трудно сделать простым в настройках.
    Поняли правильно.
    Вместо термодатчика можете применить переменный резистор 10 кОм,
    на выход или реле подключите светодиод на 12 вольт.
    И отлаживайтесь. Это не долго и не сложно.
    Затем реальный обьект.
     
  11. Alexkapl
    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Alexkapl

    Новичок

    Alexkapl

    Новичок

    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дед Михась,
    Для управления сиреной через реле я создал сценарий №1 (ЦИКЛ/48/ВЫС/20/5). Для реле 1 задал режимы работы при переходев акт. состояние - Сценарий 1, при переходе в пасс. сотояние - Выключить
    При установленном переходе в пассивное состояние "нет реакции" сценарий отрабатывает правильно. Сирена звучит прерывисто в течение 2-х минут. Если я ставлю состояние "выключить", то сирена звучит ровно одну минуту и выключается. Я пробовал и другие сценарии, при "выключить" всё равно звучит только 1 минуту. Так же работают и выходы Out. И, если реле поставить при переходе в пасс. состояние -Выключить, то реле не выключаются, OUT-ы выключаются. Это ошибка программы или я что-то не понимаю?
     
  12. Дед Михась
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45

    Дед Михась

    Живу здесь

    Дед Михась

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Тула
    На вкладке реле посмотрите какие события на него влияют.
    Но лучше всего выслать конфигурационный файл на support@radsel.ru
    С указанием что не так.
    Проанализируем.
     
  13. Дед Михась
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45

    Дед Михась

    Живу здесь

    Дед Михась

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Тула
    Если аккумулятор встроенный (находится под платой контроллера) Вы должны видеть два провода красный и черный, которые подключнны в соответствующие клеммы контроллера.
    Можете отключить адаптер из сети, контроллер должен переключиться на резервный аккумулятор и оповестить Вас, если настроен на это действие.
    Относительно датчика "Рапид-4", у Вас он от какого напряжения питается?
    Если предполагаете, что ложные срабатывания идут из-за контроллера, проверьте его замкнув вход вместо датчика на GND. Поставьте в охрану, подождите час.
    Если срабатывание призойдет, пришлите конфигурацию посмотреть.
    Активый входной уровень какой выбран?
     
  14. Аникей
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    2.416

    Аникей

    Живу здесь

    Аникей

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    2.416
    Адрес:
    Россия
    Pictor, помогите пожалуйста разобраться, почему так странно работает uGuard.
    На 1-4 входах висят 4 термодатчика. Пока все они лежат на столе в комнате и откалиброваны, в конфигураторе показывают почти одинаковые значения температуры 21,79 градуса.
    При запросе напрямую через обычное SMS в ответном SMS приходят корректные значения датчиков с учетом калибровки, однако если запросить состояние из uGaurd то значения приходят без учета этой самой калибровки. Как сделать так, чтобы все отражалось корректно?

    И еще вопрос. Нельзяли как-либо передать названия входов и т. д. в uGuard? Ведь иначе настраивать приходится 2 раза. Сначала Контроллер, затем uGuard.
     
  15. Pictor
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153

    Pictor

    Живу здесь

    Pictor

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Тула
    Действительно, есть такая особенность. В ближайшее время выпустим обновление микропрограммы. В качестве временного решения предлагаем создать в uGuard собственные датчики по примеру существующих и добавить смещение в формулу приведения, вопрос рассмотрен в нашем FAQ https://www.guard-soft.ru/uguard_faq.aspx#q009.

    Мы обсудим возможные варианты решения этой проблемы. Так или иначе в перспективе конфигуратор должен слиться в единое целое с uGuard. В процессе этого объединения мы постараемся сделать настройку прибора и программы максимально простой и понятной.
     