    Неделю лежал мой CCU 825 с разряженным в ноль аккумулятором, сегодня подключил, обновил весь софт и микропрограмму, сделал запрос состояния и о чудо аккумулятор в норме 100%, вытаскиваю вилку из розетки и всё отключается ведь аккум разряжен. Исправьте, раньше такого не было!
     
  2. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261
    Адрес:
    Москва
    Интересно, а что Вы хотели? Прибор Вам выдает напряжение на клеммах подключения АКБ. Сняли сетевое питание и если бы на АКБ было бы напряжение поддерживающие работу прибора, получили бы отключение 220 и разряд АКБ (если бы оно соответствовало бы выставленной Вами цифре), а при Вашем варианте так и будет, т. е. - ничего. Исправлять нечего.
     
  3. piranya
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    piranya

    Участник

    piranya

    Участник

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Всё обновил. Мегафон Москва, в конфигураторе - *100#, баланс - "Не определен".
    Ну и еще хотелось-бы, чтобы вместо "Инфо" было - "Профили", а то очень нужную вещь спрятали глубоко, а мало-востребованную "Инфо" - в глвном меню. ПОМЕНЯЙТЕ!
     
  4. Sander33
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Sander33

    Участник

    Sander33

    Участник

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А я хотел как раньше было, если аккумулятор разряжен то и показывает в запросе 20% или 50%, а не как сейчас в любом случае 100%
    Когда я купил устройство и подключил новый аккум показывал 70%, по мере заряда процент увеличивался!
     
  5. piranya
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    piranya

    Участник

    piranya

    Участник

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А у меня показало правильно, как и есть, 80%. Встроенный акк.
     
  6. Astra69
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Astra69

    Новичок

    Astra69

    Новичок

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    ЯНАО
    Кнопка "Взвод" подключенная ко входу Arm In и тудаже подключен считыватель ключей... (если установить только считывательТо злоумышленник может просто закоротить панель его и отключит охрану) Ненравится!
     
  7. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261
    Адрес:
    Москва
    Хоть сутки закорачивайте :) Почитать про смену режимов не пробовали? :)
     
  8. piranya
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    piranya

    Участник

    piranya

    Участник

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Снимок.JPG
    Вот если можно было-бы отключить индикацию в режиме "Охрана". А использовать отдельный выход для этого жалко.
     
  9. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261
    Адрес:
    Москва
    Можно чуть понятней, что хотим отключить, какой выход жалко?
     
  10. Esin112
    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    251

    Esin112

    Живу здесь

    Esin112

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.12
    Сообщения:
    643
    Благодарности:
    251
    Кстати, а что будет, если шарахнуть шокером по входу подключения считывателя ключей? Предусмотрена ли какая-то защита, кроме как прятать от посторонних.
    И еще хотел спросить у разработчиков, на счет подключения внешних реле, надо ли параллельно им ставить диоды, для устранения самоиндукции. Реле такое https://www.chipdip.ru/product/tr91f-12vdc-sc-c/
     
  11. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Нужна помощь https://www.forumhouse.ru/threads/105561/page-41
    Обсуждаем как с помощью ССU825 управлять дистанционно котлами BUDERUS
    У автоматики нет контактов которые можно замыкать и размыкать для запуска и остановки котла.
    Я там предложил свой вариант прошу помочь.
     
  12. piranya
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    piranya

    Участник

    piranya

    Участник

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь. Светодиод, который в считывателе, отображает режим: горит-охрана, не горит-наблюдение, моргает-считывает ключ. Так вот, при охране, вечером и ночью этот диод горит как лампа, чтобы все видели, где считыватель. Лучше-бы он горел в режиме Наблюдение, когда я на даче. А когда Охрана, т. е меня нет, нафига ему светить. Но в мануале написано, что можно этот диод подключить к одному из выходов, назначить сценарий, и он будет гореть и моргать как МНЕ надо. Ну вот, объяснил, как смог.
     
  13. piranya
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    piranya

    Участник

    piranya

    Участник

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну и в догонку вопрос всем Знатокам. До теплицы от дома, где стоит CCU, метров 20, а очень хочется поставить туда нагреватель и термодатчик, чтобы поддерживать t, и управлять нагревателем, как мне надо. Смущает длина проводов до RTD и до реле, которое вкл/выкл нагреватель. Будет это работать?
     
  14. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261
    Адрес:
    Москва
    А кто Вас заставляет вообще светодиод подключать :) Определять что-то по диоду в считывателе вообще чушь. Для этого есть зауковые и световые оповещатели. Вот их и настраивайте, как хочется.
     
  15. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.899
    Благодарности:
    4.261
    Адрес:
    Москва
    Вам в теплицу по любому тащить 220 для обогревателя. Вот и тащите его от реле, установленного дома. (но силы управления от ССУ хватит и на 50 и на 100 м)
     