1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10

Складирование пеллет, засыпка в бункер, организация хранения

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 30.11.11.

  1. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не накопитель, а циклонный фильтр. Он отделяет пеллеты от потока воздуха. Без него не может работать ваккумный транспортер. Если хотите обойтись без циклона, то ваш вариант инжекторная система на основе сжатого воздуха, например на основе вот такой штуки http://russian.exair.com/linevac/LineVac.php
    Но в этом случае вам понадобится очень производительный компрессор.
     
  2. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    ага, фильтр, а под ним именно промежуточный накопитель.
     
  3. mkv74
    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    mkv74

    Участник

    mkv74

    Участник

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    По бункеру понял, а про пылесос можно по подробнее? Что за модель, какая производительность, как настраивается работа?
     
  4. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня строительный интерскол Пу32. Производительность - достаточная, управляется ручкой.
    На данном этапе никак не настраивается, чисто ручное управление.
     
  5. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под ним штатный бункер котла, можно конечно назвать его промежуточный накопитель... :)
     
  6. bermakc
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    883

    bermakc

    Живу здесь

    bermakc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.131
    Благодарности:
    883
    Адрес:
    Кондас
    А возможно самому сваять данный бункер с подвижной заслонкой? Размеры бы узнать.
    Может кто делал уже?
     
  7. Kolich 2
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    90

    Kolich 2

    Участник

    Kolich 2

    Участник

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    А в целом, можете сказать сколько времени уходит 15 кг мешок переместить?
     
  8. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    722

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Кумертау
    Знать бы на сколько производительный. Система с кольцевым эжектором решила бы множество проблем.
     
  9. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я ведь прикрепил чертеж на предыдущей странице...
     
  10. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не засекал, но думаю килограмм 5 в минуту на 5-ти метровом шланге достичь реально.
     
  11. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот ответ Exair полуторалетней давности, вряд ли требуемая производительность поменялась:

    Добрый день.
    Да, такое решение уже реализовано для ряда коттеджей.
    Основано на генераторе 6084 под шланг 2 дюйма (51 мм).
    Нужно понимать, что потребуется сжатый воздух от компрессора с расходом 1274 SLPM (стандартных литров в минуту) при давлении 5,5 Бар.
    Цена - 394,44 доллара, включая НДС18%.
    Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.
    Генератор – в наличии на складе в С-Петербурге.
     
  12. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    722

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Кумертау
    Короче говоря что-то около 300 круб комплект.
     
  13. Ilyasmirnov
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Ilyasmirnov

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    385
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Примерно вдвое дешевле :)

    400 баксов это 25000
    компрессор на 1200 литров можно взять за 90000-100000. Итого со шлангами легко влезает в 150.
     
  14. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    722

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Кумертау
    Не канает. 1200 литров это сферический расход в вакууме. С учётом шлангов, фиттингов, клапанов и прочая, получится не более 1000. Так что искать надо 1500-1800. Если Китай, то 1800-2000, ибо для работы в постоянном режиме нужен запас по производительности. В данном случае срыв потока приведёт к засору шланга. Поэтому надо подключать компрессор через приличный ресивер с редуктором, а это ещё потери. Так что полуторник минимум. 1800-2000 в идеале. Кроилово ведёт к попадалову.
     
  15. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл


    Цена этой штуки никто не знает, вроде как должна помочь чтоб с улицы засосат пеллет