1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя)

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем berrimor, 01.12.11.

  1. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Скажу не стесняясь, что готовые цилиндры производит не только Роквул, Теплов и Сухов тоже производит:hello:. Что касается плотности материала, то сама по себе она важна в конструкции, а не в материале. Многие производители используют базальтовую вату плотностью порядка 30 кг/м3. Правильно уплотнять до порядка 80 кг/м3, но это муторно, поставив изоляционные колечки по торцам можно сэкономить на работе и материале. И экономят.;):aga:
     
  2. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Ура! Спасибо Denisuk за дельный совет - смотреть в сторону готовых теплоизоляционных труб (я ж даже не знал, что такие бывают).

    Вкурил интернет, сделал пару-тройку звонков, понял, что есть такие у paroc, rockwool и технониколь (в порядке понижения цен). Вполне устроил последний (тем более, что по заявленным ТТХ - полный аналог роквула), по ценнику.

    Так и запланирую - сначала голую трубу поставлю из 321/0.8, а - если будет много конденсата - утеплю сверху такой трубой и загерметизирую стеклопластиком.

    По цене - раза в 2 отличаться будет от сендвича, но!
    1) я точно буду знать, что внутри
    2) качество теплоизоляции будет зависеть от прямо вставленных рук :)

    Посмотрим, как получится.

    Крепить утеплитель планирую стальной проволокой, стеклопластик наматывать буду с хорошим нахлестом, снизу вверх.

    А чем крепят/герметизируют стеклопластик? Посоветуйте знающие, плз. И герметизируют ли вообще?
     
  3. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставил, как и планировал, аустенитную 321 0.8мм снаружи, 430 1мм внутри. Фото на carsellers.ru/my/banya/
    Стеновую разделку делал сам, фото там же.

    Топил (в том числе и в режиме тления), конденсат иногда покапывает (макс - несколько десятков капель за одну протопку в режиме тления 3-4 часа) иногда - нет.

    Периодически (т.к. печь в парилке все же) буду кочегарить (труба и топливник малиновеет).

    Вопрос - много ли это конденсата? Куда смотреть дальше, в процессе эксплуатации (кроме стыка труба-стена - тут и так понятно, периодически трогать рукой, осматривать визуально)? Когда бить тревогу (я про конденсат и состояние труб) и изолировать?

    Заранее благодарю.
     
  4. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Посмотрел фото, хорошая стройка.
    Почему использовали 321 сталь на внешний контур и зачем 0.8 мм?
    Как сваривали сталь, как соединяли сендвичи?
     
  5. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за комплимент, оч приятно. Все фото по ходу строительства выкладываю тут: carsellers.ru/my/banya/

    Про "внутри" и "снаружи" - речь про стену дома :) От печи до стены - 430 1мм, после стены - 321 0.8мм

    Конденсата в режиме активного горения нет, в режиме тления - десяток-два капель за протопку 3-4часа. Это много? Как часто его следует сливать?
     
  6. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Это лучше к монтажникам. К нам как жестянку согнуть.:|::hello:
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.852

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.852
    Адрес:
    Москва
    Даже не к монтажникам, а эксплуатационникам....
    От себя я бы советовал ежедневное обслуживание.
    Если конденсата мало - увеличивайте интервал между обслуживаниями.
     
  8. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Упс.. Так в том и вопрос - что значит "обслуживать" :) Сливать конденсат? Чистить трубу? Проверять целостность трубы? Я профан, сорри.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.852

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.852
    Адрес:
    Москва
    И перечисленное и регулировка, осмотр и др.
     
  10. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Jackonya
    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    25

    Jackonya

    Участник

    Jackonya

    Участник

    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скажите, Вы альфа1 брали из таблиц?
    расчет альфа сложен? И насколько он близок к реальности
    не скажете, какой будет при 0,5 м/с

    Дело в том, что указана была теплопроводность рыхлого роквула.
    То, что применяется в сендвичах имеет теплопроводность раза в 3-4 выше.

    И потом интересен ли такой народу такой момент:
    возможость воспламенения деревянной конструкции, прилегающей к оболочке сендвича вплотную?