    1. Если нет дренажа, то возможна верховодка и пучение за счет увлажнения грунтов. Тогда пучение будет даже в песке.
    2. Стенку 150 - сложно качественно залить. Можно, но сложно (заполнитель - щебень застревает в ячейках арматурного каркаса, образуются каверны. дефекты. Вибрировние усложняется из-за маленького зазора между прутами).
    3. Вся выгода от применения "Т"образной подошвы съестся у Вас необходимостью сложного армирования там, где Вы могли бы обойтись конструктивным и необходимостью заливки конструкции в два этапа минимум.
     
  2. Fidan
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    48

    Fidan

    Живу здесь

    Fidan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Уфа
    Ребята а можно вместо арматуры для ленточного фундамента забора использовать кладочную сетку? Прутья ф5 мм, ячейки по 100 мм
     
  3. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Смотря какой забор и грунт. Если не сильно пучинистый грунт, то можно.
     
  4. Серпантин
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    148

    Серпантин

    Живу здесь

    Серпантин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо, очень доступно пояснили, если можно ответьте: та же самая конструкция но вместо стенки 150 мм будем использовать столбы 250 мм, зачем? все просто подошва 300х300 или 300х400, будет передавать давление грунту увеличивая площадь опоры., на них будут стоять столбы из асбеста, через которые пропущена арматура увязанная с арматурой подошвы, и естественно забетонированные, выше поверхности земли на столбах, так же с увязанной арматурой будет лежать ростверг. Мы имеем (некоторое подобие монолит-кирпичных домов.) столбчатый фундамент закрепленный с верху и с низу, засыпка между столбами песчаная. Количество столбов будет меньшим нежели при просто столбчатом фундаменте, геометрия их будет более ровная в следствии того, что установить можно непосредственно по уровню, круглая форма сечения позволит минимизировать боковые силы пучения. Высота столбов 110-120 мм, как мне кажется бетонировать будет вполне удобно. Это только прикидки, без расчета прочности всех узлов конструкции. Если можно ваше мнение.
     
  5. Деник.
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    Деник.

    Участник

    Деник.

    Участник

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Печора
    Конечно можно! Отличная опалубка, при условии надежного крепления ее брусками и стяжкой шпильками или проволокой. Стягивать нужно через бруски. :super:
     
  6. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Представьте себе. что песок оказавшийся между опорной лентой и ростверком - замочен дождями, а потом начались морозы (в Подмосковье такое - каждый год). В результате - вода в песке начнет расширяться и действовать. как домкрат. вставленный между двумя лентами.
    И еще - ростверк надо армировать, причем по расчету - на изгиб.
     
  7. Серпантин
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    148

    Серпантин

    Живу здесь

    Серпантин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Иваново
    простите, я не дописал, в моем понимании ростверг это то что висит над землей сантиметров 10 пусть песочек поднимается на 2-3 см, рассчитал балку https://andre-kvark.my1.ru/load/armirovanie_zhelezo_betonnykh_balok/1-1-0-22, при пролете 3 м размерах балки (ростверга конечно) 300х400 арматура в два ряда д11 достаточна возьму 12-14 (дом очень легкий общий вес до 35 т., размер стен в плане 6х8 м), вроде все ок.


    Да забыл, столбы даже считать смешно там только сжатие, изгиб и кручение учитывая засыпку и связку нижнего и верхнего поясов в расчет брать не приходится, потому д10 максимум д 12 в четыре нитки. В итоге картина получается такая - столбчатый фундамент стоящий на монолитной ленте 300х400 с роствергом 300х400 находящимся над землей, расстояние между столбами 2-3 м, грунт, плодородный слой 40 см далее до 2 м легкий суглинок, почти супесь, до воды 8 м, дом 6х8 газобетон д500, перекрытия по деревянным балкам, крыша двухскатная
     
  8. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Нет, не ОК. Вы явно не учли временные нагрузки, составляющие для Вашего дома не меньше 12-15 тонн (нагрузка от пребывания людей, снеговая и ветровая нагрузки), да и при длине периметра 28 метров у Вас только объем стен 1-го этажа (если дом 1-этажный) будет около 60 кубических метров, а это около 30 тонн. Перекрытия и кровля - еще тонн 5, но еще есть перегородки, внутренняя отделка, оборудование, вес цоколя. В общем - Вы ошиблись раза в 2
     
  9. Ромик777
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25

    Ромик777

    Живу здесь

    Ромик777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    село Нифантово
    Опечатка, простите. Арматура 14 диаметра. А как ее можно приподнять при помощи звездочек? Просто стульчиков не найти.
     
  10. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Звездочками - не поднимите - сложится. Наделайте кубиков из бетона (размер 7х7х7 см.), вставив в них вязальную проволоку. Для этого нужна форма из досок, цемент песок и чуть-чуть мелкого щебня.
    При установке каркасов подвязываете их с шагом метр под пересечения хомутов и нижней рабочей арматуры и ставите на них.
     
  11. Серпантин
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    148

    Серпантин

    Живу здесь

    Серпантин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Иваново
    все значительно проще пирог Газобенот -200 мм, ппс- 100, всего на 16 т при 2- этажах, арматура окна двери +2 т. отделка внутри снаружи +2 т, перегородки мебель пусть 4 т, крыша -балки 5т, снеговая нагрузка +3, это все что давит на ростверг итог: 32 т, пусть даже 40 расчет балки тот же., фундамент весь 16-18 т, + песок в засыпках между столбами 15-20 т так он давит на нижнюю ленту, она лежит ниже глубины промерзания на песчаной отсыпке, ее считать как балку? но она опирается на всю поверхность, в данном случае не знаю как к ней относится. Возможно это и будет узкое место. Тогда конец всем расчетам, если она не держит вся экономия "псу под хвост"
     
  12. Ромик777
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25

    Ромик777

    Живу здесь

    Ромик777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    село Нифантово
  13. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Климовск
    Снеговая нагрузка для Подмосковья - 180 кг/кв.м. проекции кровли при уклоне до 30 градусов.
    затем уменьшается, временные нагрузки от пребывания людей - 150 кг/кв.м. на перекрытие. 70 кг/кв.м. - на чердачное.
    Нижняя лента -считается, как балка на упругом основании (см. поиск).
     
  14. Серпантин
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    148

    Серпантин

    Живу здесь

    Серпантин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Иваново
    :faq:, она еще и нагружена пролетами, там где нагрузку передают опоры-столбы. Только по прикидкам понимаю что здесь будет очень опасно. Сдаюсь. Еще раз спасибо очень конструктивно. Если не сложно ответьте еще на маленький вопрос: если ставить обычную ленту насколько уменьшит ее глубину залегания утепление ППС 100 мм, с двух сторон, промерзание грунта 140 см, что будет если лента останется без нагрузки и соответственно отопления. один сезон? Улучшит ли положение если сразу (до возведения дома) сделать отмостку с утеплением ППС?
     
  15. Vetlpby
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    Vetlpby

    Участник

    Vetlpby

    Участник

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Старый Оскол
    Мы делали такой: