1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 31

Текущие вопросы по ленточным фундаментам

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Porcupine, 05.12.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Климовск
    Утепление ППС, -не помешает. Если грунт не сильно пучинистый, то ленту не должно вытащить из земли, особенно если делать как положено (в опалубке и с засыпкой пазух).
    У Вас, в принципе, возможна лента шириной 250, глубиной 1,4 с утеплением снаружи толщиной 50 на глубину 1 метр. Тогда по осени утеплите отмостку с двух сторон на 1 метр - чем угодно (ЭППС, ПСБС, стружкой под пленкой, торфом. и т. д.). Когда поставите коробку - снаружи сделайте утепленную метровую отмостку, техподполье - засыпьте на метр от стены слоем керамзита миллиметров в 200 толщиной. И все.

    А еще Вы можете посмотреть свайный фундамент на ТИСЭ, винтовых сваях и т. д. Это будет дешевле ленты и вполне подойдет для Вашего сравнительно легкого домика.
     
  2. Ромик777
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25

    Ромик777

    Живу здесь

    Ромик777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    село Нифантово
    Скажите пожалуйста можно ли делать подушку под МЗФЛ из отсева, отсевом у НАС называют такую по виду смесь Мелкий камушек, песок, глина.
     
  3. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Климовск
    Нет.
     
  4. Ромик777
    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25

    Ромик777

    Живу здесь

    Ромик777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.11
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    село Нифантово
    Поясните пожалуйста почему нельзя.
     
  5. Sasheka
    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Sasheka

    Участник

    Sasheka

    Участник

    Регистрация:
    19.01.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    А какой будет надёжен ? забыл добавить, что глубина промерзания - 1.80 м.
     
  6. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Климовск
    Глина - пучинистый грунт.
     
  7. Vena1
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vena1

    Новичок

    Vena1

    Новичок

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Подскажите, пожалуйста из чего лучше сделать надземную часть фундамента из бетона или кирпича. Дом одноэтажный 14 на 11 метров с одной перемычкой по 14. Пол 1 этажа - бетонные плиты, потолок по деревянным балкам или плитам (пока не решил, может сделать под крышей спортзал).
     
  8. giperion85
    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    31

    giperion85

    Живу здесь

    giperion85

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Астрахань
    Здравствуйте.
    Планирую залить Т-образную ленту, слабый грунт и для снижения нагрузки подошва 100 (Ш)*40 (В), а далее балка 45 (Ш)*50 (В) как правильно соединить две части ленты и проармировать, т. к. их заливка будет разделена на этапы сначала подушка, а после набора прочности вторая балка.
    Заранее спасибо за ответы.
     
  9. Olgank
    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    34

    Olgank

    Живу здесь

    Olgank

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.12
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киров.
    Собираюсь строить дом 10х10 из газосиликатных блоков с облицовкой кирпичом, 2 полных этажа. Прораб предлагает такой фундамент: монолитный железобетон, заглубление 150см+50см над землей, ширина 50, в середине такая же перемычка. Армирование 12ой арматурой в два ряда. Бетон М200 (я хотела М300).Лить предлагает прямо в траншею, опалубка-только над землей. Нормальный вариант? Говорит у нас так все делают.
     
  10. Арче52
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Арче52

    Участник

    Арче52

    Участник

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста фундамент ленточный монолитный глубина 2 метра должен быть 50 см! траншея получается шире! как сделать фундамент нуной толщины? или до уровня земли можно сделать шире а цоколь сделать 50 см с помощью опалубки? :|:
     
  11. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Климовск
    На Ваше усмотрение. Главное - сделать качественно.
     
  12. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Климовск
    Что у Вас за грунт, и что за дом. если нужна подошва шириной 1 метр? Но если так - отдельно армируется подошва, с шагом в 150-400 мм. (в зависимости от шага хомутов) оставляются выпуски арматуры длиной в 20- 40 диаметров, к которым привязывается армирование балки
     
  13. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Климовск
    У Вас - это какой регион?
    Не зная, какой у Вас грунт - не могу сказать, достаточно ли ширины подошвы.
    Заливка "в грунт" - я не одобряю.
    Бетон М200 - достаточно.
    Армирование - описано недостаточно подробно (сколько стержней вверху. сколько внизу, какая поперечная арматура)?
     
  14. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.232
    Адрес:
    Климовск
    Фундамент весь делают нужной толщины с помощью опалубки.
     
  15. Арче52
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Арче52

    Участник

    Арче52

    Участник

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А как вытащить потом из траншеи доски после заливки? или надо копать на много шире? все таки глубина не маленькая! или можно оставить в земле?
     
Статус темы:
Закрыта.