Лучшие ответы

Данная тема предназначена не для обсуждений, а для того чтобы коллекционировать в ней наиболее частые вопросы по ленточным фундаментам и ответы на них.

Завсегдатаям раздела, просьба поучаствовать в наполнении.

Вопрос - какого размера должны быть продухи в ленточном фундаменте и каково их количество.

Ответ от efh - требования к сечению продухов: СНиП 31-01-2003
9.10. В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Видимо для достаточной естественной вентиляции важно не только общее сечение всех продухов.
Как-то модно стало пластиковые трубки вставлять (сам повелся и проблемы поимел).
Проблемы связанные с недостаточностью продухов - повышенная влажность в подвале, конденсат, плесень, гниение деревянного перекрытия, намокание утеплителя и т. п. и т. д.
  1. al185
    1

    Высота от 200мм. Супергрунд, Калькулятор МЗЛФ 2.0
    Пояснения
    Осевые нагрузки #10, ширина расчетно на средний песок 15см, делайте конструкционную.
    Основание непучинистое, дренаж не нужен.
    Армирование - Сажин гл. 6 - ваще без арматуры. Можно сборный #24. Для монолита достаточно противоусадочное минимальное армирование самыми дешевыми кладочными сетками.

    #2936 al185, 20.01.15