    ФРЛС не решает эту проблему, не тратьте деньги зря. ФР защита защищает кабель от пожара, но необорот :)
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Интересная табличка.
    Возьмем, например, тот же Конкорд. Для ППНГнг(А)-HF 3x4-1 (кто-нибудь знает такую марку?) указано несоответствие п. 5.2.1.10 ГОСТ 31996-2012.
    Этот пункт касается цветовой маркировки жил. И в нем есть фраза, на корню пресекающая все возможные претензии:
    "По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов изоляции основных жил."
    Получается, что данное несоответствие высасано из пальца.
    Идем дальше. Тот же Конкорд, марка ВВГнг (А)-LSLTX 3х1,5. Указано несоответствие п. 5. 2.2.1 ГОСТ 31565-2012. Кто-нибудь может показать п. 5.2.2.1 в ГОСТ 31565-2012? :faq:
     
  3. AVS_1014805
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143

    AVS_1014805

    Живу здесь

    AVS_1014805

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143
    Адрес:
    Москва
    Конкордовскую продукцию лет 5 давности знаю не понаслышке. Алюр выпускал также занятные кабели. Вместо заполнителя, обеспечивающего интересные свойства в пожарном отношении, просто сыпали что-то вроде талька и лепили маркировку ФРЛС. Просто и без затей. Сейчас не помню, может быть на сайте Росаккредитации, есть информация о сроках действия сертификатов соответствия. Года три назад, тогда меня интересовал Орел, так вот не было ни одного, который бы прожил больше года, при том что выдается на 3. С чего бы?
     
  4. 12vvv12
    Регистрация:
    23.03.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    10

    12vvv12

    Живу здесь

    12vvv12

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Симферополь
    @AVS_1014805, строю для себя и да, каркасник это деревянный дом.
    @kifa15, я конечно все понимаю, ПУЭ там и все остальные дела, но неужели не существует нормального кабеля? Как же канадцы/американцы со скандинавами реализуют скрытую проводку без рукавов NYM кабелями и все отлично...
    Как бы то ни было, основная то проблема с электрикой всегда в контактах, почему я, собственно, потребителей буду подключать с большим запасом и хочу избежать спаечных коробок.
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.490
    Благодарности:
    35.313

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.490
    Благодарности:
    35.313
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    1. Строите для себя - потратьте немного денег для вашей же безопасности.
    Сделайте максимально электробезопасно.
    2. Если смотрите как американцы с канадцами делают- тогда смотрите на полную картину - там еще и лицензированные рабочие, фирмы с лицензией, инспекторы, соответствующие комплектующие электрики, личная ответственность и страховая система. А то получается - то что я хочу- я делаю как у них, а то что не хочу - не делаю.
    3. Монтажа полно без коробок.
    4. И с каким запасом вы собираетесь делать -если изначально ищите простой и опасный путь монтажа. :faq:
     
  6. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    Для себя хоть голыми проводами вообще без изоляции, для личного использования ничего не регламентируется. так как сам себе злобный буратино
     
  7. AVS_1014805
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143

    AVS_1014805

    Живу здесь

    AVS_1014805

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143
    Адрес:
    Москва
    Раз для себя, то делайте, как хотите. Может и прокатит, только не смотрите ни на канадцев, ни на финнов. Начиная с того, что у них материалы совсем другие. Если не ошибаюсь, они дают гарантию на обработанное дерево от гниения на 50 лет. У нас тоже могут дать, хоть на 200, но попробуйте найти уже на следующий день после оплаты и предъявить претензии. Попробуйте получить деньги, даже если страховой случай. Приятель платил страховку лет 15, когда сгорела баня случай оказался не страховым - за забором! Попросил вернуть деньги - уже и не вспоминает больше. Так что, запад есть запад, а восток есть восток и им не сойтись, если не ошибаюсь, в классике так.
    Кстати, а какую антипиреновую защиту Вы делаете? И какой у нее срок действия? Как Вы будете повторять, когда закончится срок действия? Вам же нужно будет обработать дерево внутри конструкций. Как показывает жизнь, даже если сверхпродуманный проект не гарантирует необходимости установки дополнитеьных розеток/светильников, как Вы будете это делать? Штукатурку можно проштрабить, а зашитую стену разобрать? Вряд ли это хорошая идея. Продернуть через пустоту? Но ее нет. Вместо пустоты всевозможные мембраны/утеплители т. е. продернуть проблема, а продернув забудьте о теплоизоляции. Есть еще такая вещь - забить гвоздик. Видел "лапшу" после подключения стиральной машины. Попали ровно в одну из жил. Пожара не было, обошлось, но провод оплавился см на 5 в обе стороны. Ремонт был простой, потребовалось лишь вскрыть доску, закрывающую канал в деревянном блоке. Случись у Вас, что будете делать Вы? Кстати, дерево было обугленное. Так что решать Вам, но у нас (цилиндрованное бревно) сделано в коробах и, надо сказать, ничуть не режет глаз. Всегда можно вскрыть крышку и делай, что хочешь. Хоть просто посмотреть, хоть заменить, хоть доложить новую группу, добавить короб тоже не проблема, если продление группы в стороне. Только на коробах тоже лучше экономить до разумных пределов, чтоб было куда новую группу втиснуть. Попытка внутри стен использовать металлические короба, хуже того металлорукав, добавит не столько пожаробезопасности, сколько головной боли. Технология производства такова, что внутри образуются заусенцы, которые с блеском режут изоляцию проводов/кабелей при протаскивании. С таким тоже сталкивался, хозяйка, жена очень хорошего знакомого, перестала полы мыть из-за фазы на рукаве. Короб в этом отношении безопаснее, но опасность повреждения уже пучка проводов становится реальной при попадании гвоздика. Толщина стенки короба смешная и защитить от пробития гвоздем или самореза не сможет. Вам это нужно? Конечно, то, с чем сталкивался я, было сделано давно и технологии поменялись. В Канаде поменялись, а у нас импортозамещение и у приятеля (занимается сборкой шкафов и пр.) необходимость сборки на отечественном оборудовании сразу же вызывает необходимость перехода на тот язык, что на узбекский не переводится. Так что решайте нужна ли Вам головная боль или нет. Дом то Ваш.
     
  8. 12vvv12
    Регистрация:
    23.03.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    10

    12vvv12

    Живу здесь

    12vvv12

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Симферополь
    Да, все описанное выше понимаю и ни с кем не хочу спорить. Но вопрос (как и название темы) немного не об этом все таки) Мне бы, до прокладки кабеля, найти его нормальный... Поэтому и спрашиваю тут именно про кабель.
    А на счет запаса имел в виду то, что если у меня на кабель 2,5 квадрата будет подключен максимальный потребитель в 3-4 кВт, а от утечек и КЗ будут защищать соответствующие элементы в щите, то что с этим кабелем может произойти? :faq:
     
  9. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    кроме внешних мех повреждение ничего, если не брак кабеля
     
  10. AVS_1014805
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143

    AVS_1014805

    Живу здесь

    AVS_1014805

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143
    Адрес:
    Москва
    Конструкция должна быть такой https://www.asutpp.ru/kabel-nym.html и никаких порошков внутри. Защита на 2,5 квадрата 16 А и 4 кВт никак не влезет. Предпочитаю Людиново или Кольчугино.
     
  11. 12vvv12
    Регистрация:
    23.03.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    10

    12vvv12

    Живу здесь

    12vvv12

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Симферополь
    @AVS_1014805, да, по NYM'у понял. А по фрлс? Он весь такой должен быть?
     

    Вложения:

    • 27ec442379513216aa7dab7c26d43a7c.jpg
  12. AVS_1014805
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143

    AVS_1014805

    Живу здесь

    AVS_1014805

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143
    Адрес:
    Москва
    Да, но меня смущает то, что снизу развалился или Вы разделали?
    Смысла в ФР не вижу. Если хотя бы психологически будет спокойнее, тогда берите. Надежнее по старым советским нормам - труба толстостенка. Защитит и от механических повреждений, и от перегрева дерева, и, если будет КЗ, не прогорит.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Можно поставить АВ 20А и влезет 4.5 кВт.
     
  14. AVS_1014805
    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143

    AVS_1014805

    Живу здесь

    AVS_1014805

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.16
    Сообщения:
    9.675
    Благодарности:
    17.143
    Адрес:
    Москва
    Можно и 40А. Как в сказке о шапках?
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Сказка ошапках тут совершенно не при чем. 40А не катит. А 20А - вполне. С одной оговоркой: если прокладывать не в слое утеплителя.
     