Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем igorb, 06.12.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    К вопросу о кабелях - мелкое исследование. Тут пришел заказ на замену проводки. Некие "электрики" сделали проводку в брусовом доме. Заказчик в тот момент о кабелях не знал ничего, потому поехал в Мерлен, спросил там продавца, чем ему делать, ему сказали. Он и купил ПУСП. В Мерлене. 3х2,5. Потом уже почитал форумы (надеюсь, наш тоже) и вызвал нас переделывать. А я когда кабель увидел, решил, что это надо фотографировать :) Меняли на Конкорд ВВГПнг (А)-LS. Ну и нашелся еще кусок от ЭКЗ - Кольчугино ВВГПнг (А). Оба взяты в ЭТМ. Заодно и его снял.

    Итого по замерам и результатам:
    ОАО "ЭКЗ" ВВГПнг (А) 3х2,5 - диаметр 1,78 мм = 2,48 кв. мм. Но есть глобальный минус (возможно, это проблема части партий, но у нас два раза такое было) - очень тяжело снимается внешняя оболочка. Вот и сейчас ее не взял стриппер, пришлось зачищать ножом. Мучительно. Еще минус - странная цветовая разметка проводов - бело-черный, бело-коричневый, белый. Неудобно.
    Конкорд ВВГПнг (А)-LS 3х2,5 - диаметр 1,73 мм = 2,35 кв. мм. Но зато зачищается отлично :)
    Партнер-Электро ПУСП 3х2,5 - диаметр 1,55 мм = 1,89 кв. мм. И это не все. При существенно худшей изоляции он гнется по ощущениям немного хуже, чем оба нормальных кабеля. Т. е. туда еще что-то сильно добавили к меди.
    Есть бонус - на белой изоляции отлично читается маркировка :)

    Выводов, кроме того, что не надо ходить в Мерлен и покупать там кабели, делать не буду.

    Кстати, Севкабель тут же валявшийся 3х1,5 показал честные 1,49 кв. мм. Но он вне зачета шел.

    P_20170916_132357.jpg P_20170916_132426.jpg P_20170916_133139.jpg P_20170916_133250.jpg P_20170916_133829.jpg P_20170916_133858.jpg
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это указано в маркировке кабеля: (N,PE), (N) или ничего. Например ВВГнг (А)-LS 4х10,0 (N).
     
  3. ГаДенышев
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    760

    ГаДенышев

    Живу здесь

    ГаДенышев

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    760
    У Кольчуги еще должно быть сильно больше защитного покрова, чем у Конкорда.
    Севку круглую недавно 3х2,5 недавно использовал. Все в ГОСТе, но выполнен без заполнения, круглость выполнена покровом.
     
  4. Artur_M
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413

    Artur_M

    Живу здесь

    Artur_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413
    Я живу в Калужской области. Сделал заказ через их сайт. В этот же день получил письмо с уточнениями заказа. Заказывал ВВГПнг (А) 3х2,5 200 метров и ВВГПнг (А) 3х1,5 100 метров. На следующий день получил счёт от завода. Оплатил. В течении недели их машина отвозит заказ на транспортную компанию для доставки. Одним словом на всё про всё потратил полторы-две недели с доставкой.
     
  5. ГаДенышев
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    760

    ГаДенышев

    Живу здесь

    ГаДенышев

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    760
    4404ab1607.jpg

    @Artur_M, Вам повезло; мне нет. Вверху мой запрос.
    Но я говорил не об этом. О системе сбыта... Когда Конкорд на каждом рынке, и в умах электриков как идеал качества, а ХКА нужно заказывать с плясками.
     
    Последнее редактирование: 18.09.17
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.361
    Благодарности:
    11.463

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.361
    Благодарности:
    11.463
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    У меня за это время иногда товары из Китая приходят. Я что то в жизни не понимаю.
     
  7. Artur_M
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413

    Artur_M

    Живу здесь

    Artur_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413
    Выставленный счёт оплатил через кассу Сбербанка. 3 дня ушло на то, чтобы производитель увидел деньги у себя на счету. С доставкой на транспортную компанию у них тоже не всё гладко. Их машина отвозит туда заказы раз в неделю. Если кабель нужен здесь и сейчас - то да, такие сроки не подойдут. У меня было время в запасе, поэтому меня всё устроило.
     
  8. Artur_M
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413

    Artur_M

    Живу здесь

    Artur_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    378
    Благодарности:
    413
    У меня, кстати, тоже были сроки изготовления 45 дней в счёт-фактуре. Но мне действительно повезло - нужный кабель был на складах и они просто перемотали его в бухты по 100 метров, как я заказал. В моём случае завод сработал на отлично! Учитывая, что на нашем местном строительном рынке вообще трудно найти что-то качественное по кабелю - сплошной нонейм.
     
  9. Goga2776
    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Goga2776

    Участник

    Goga2776

    Участник

    Регистрация:
    29.08.17
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, качественный ли кабель ВВГ п нг (А)-LS 3х2,5 кабельного завода "Ореол" г. Ростов-на-Дону. Кто-то всяко с ним сталкивался, использовал или работал с ним. Хочу поменять проводку в квартире. 2017-09-28_16_16_17[1].jpg 2017-09-28_161318.jpg
     
  10. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    @Goga2776, сечение измерьте, если близко к номиналу, то и в остальном должно быть всё в норме.
     
  11. ГаДенышев
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    760

    ГаДенышев

    Живу здесь

    ГаДенышев

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    760
    Понятие "близко" недопустимо растяжимое) Сопротивление жилы ГОСТу соответствовать не будет...
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    И какое должно быть сопротивление жилы 2,5кв.мм. согласно ГОСТ?
     
  13. ГаДенышев
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    760

    ГаДенышев

    Живу здесь

    ГаДенышев

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    425
    Благодарности:
    760
    Если нет такого инструмента как гугл, спросите меня)
    класс 1.jpg

    Мне любопытно, вы всегда начинаете вопрос с "И"?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.287
    Благодарности:
    26.327
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как минимум три опечатки! Этот ГОСТ сломался, несите нового...:aga:
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.886
    Благодарности:
    6.463
    Адрес:
    Рязань
    Не всегда. Ну, уж коль Вы такой умный, будьте добры, разъясните, какое понятие по отклонению сечения от номинала "допустимо растяжимое"?
     