1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Protherm Скат

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.

  1. SportPRO
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    SportPRO

    Участник

    SportPRO

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Константиновка
    Тот, который левее
    прозвонил тены
    внутри стоит 6 релюшек (по 3 на каждую колбу)
    четвертое реле, которое идет на колбу с теном в 3кВт не показывает сопротивление - получается сгорело.
    что дальше делать незнаю, чтоб не менять всю колбу.

    стоит 6 реле
    которое идет на колбу с 6кВт
    первое показывает 27,5
    второе 27,5
    третье 27,3
    которое идет на колбу с 3кВт
    четвертое 1 - (сгоревшее)
    пятое 54,3
    шестое 54,2

    стоит 6 реле
    которое идет на колбу с 6кВт
    первое показывает 27,5
    второе 27,5
    третье 27,3
    которое идет на колбу с 3кВт
    четвертое 1 - (сгоревшее)
    пятое 54,3
    шестое 54,2
     
  2. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самое главное не написали - какова мощность установленного котла?
    вполне возможно ее просто не хватает на 100 м2.
    Стабилизатор электрокотлу в этом случае не поможет...
     
  3. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В названии темы озвучено - 9 кВт. Но каков котелок - однофазный или трёхфазный?
     
  4. SportPRO
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    SportPRO

    Участник

    SportPRO

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Константиновка
    Его можно подключать и к одноф.,и к трёх.
    Он подсоединен к 220.
     
  5. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проверьте ток если возможно токовыми клещами - все ли ступени включены.
    Если мощность котла полная - просто теплопотери дома превышают 9 кВт и в мороз вы от него большей температуры не получите.
    Пробуйте отключить теплый пол.
     
  6. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подождите. 9кв на 100кв.м! И 100 литров воды! Там расширительный бак 8литровый даже, расчитан на ~80литров теплоносителя, а у Вас 100!
     
  7. Enigma85
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Enigma85

    Новичок

    Enigma85

    Новичок

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Харьков
    Хочу купить такой котел, подскажите. кто пользовался, сколько он потребляет в месяц и как оптимизировать его работу?

    имеется ввиду скат 18)
     
  8. ТГВсервис
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    ТГВсервис

    Новичок

    ТГВсервис

    Новичок

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Пермь
    Померяйте нагрузку на котле целиком при включеной нагрузке в 9 кВТ. если соответствует то проблема с подбором котла по мощности (слабый котёл) теплые полы это очень теплоёмкая штука поэтому котёл нудно брать с запасом в 2 раза.
     
  9. Ybuild
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0

    Ybuild

    Живу здесь

    Ybuild

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Решил поделится, может кто чем поможет.

    Поставил себе Protherm Скат 12. Поставили не спецы, а рабочие, которые занимаются монтажом отопления. Вроде толковые ребята.

    Столкнулся по очереди двумя проблемами.
    Сначала (после того, как все - закачка жидкости и т. д. было сделано) котел включился, все показывал как надо, никаких ошибок, все в идеале, как написано в инструкции. Только вот включить насос и начать греть он не захотел.
    В конечном итоге пришлось пригласить мастера за 120км.
    Оказалось, что проблема в датчике температуры.
    Поменяли. Все включилось, зашуршало, начал греть.

    После того, как уехал мастер, обнаружилась другая проблема. Греет до 25 градусов (температура ОВ на выходе из котла показываемая на индикаторе) и отключается (отключает тэны и переходит в режим малых оборотов). Когда остывает, снова включается и т. д. Судя по описанию, котел так работает в режиме противоморозной защиты. А как сделать, чтобы он грел и дальше?

    На улице -10-15, жидкость в системе где то около нуля.

    Можно применить хитрость и перевести котел в режим ручного управления. Снимаем датчик с трубы, он меряет температуру комнаты (+15), и включаем котел. Задаем мощность.
    Но при такой работе котла надо за ним присматривать, может перегреться.

    Еще. В сервисном режиме есть возможность дезактивации противоморозной защиты (функция d. 50). Но почему то отказывается менять значение этого параметра (0 на 1 не меняется).

    Пока в форуме и вокруг описание аналогичных случаев найти не удалось.

    Может кто что подскажет?
     
  10. Влажимир
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    133

    Влажимир

    Живу здесь

    Влажимир

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Подольск
    Извините а избыточное давление в системе есть и сколько?
     
  11. Ybuild
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0

    Ybuild

    Живу здесь

    Ybuild

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Разное пробовал. 1.1-1.5
     
  12. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    Я бы скинул все настройки к заводским.
     
  13. Svarog69
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    40

    Svarog69

    Живу здесь

    Svarog69

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Худжанд
    Может попробовать обратится в сервис центр? В паспорте должны быть координаты
     
  14. Ybuild
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0

    Ybuild

    Живу здесь

    Ybuild

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Пробовал, не помогает.
     
  15. Ybuild
    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0

    Ybuild

    Живу здесь

    Ybuild

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Обращался, приехал мастер, кстати неплохой, поменял датчик температуры, немного лучше стало:)
    Сейчас он думает, что бы еще сделать? Наверно придется менять плату. Кстати, оказалось, что платы бывают разные.