Неполадки котла Protherm Скат

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.

  1. glorifud
    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    1.872

    glorifud

    Живу здесь

    glorifud

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Железнодорожный
    Добрый день. Прошу совета. Протерм Скат 9КЕ/14RU, потключен на три фазы. Удаленное управление Zont. Долгое время поддерживал температуру в доме 24 градусов. Уехали на неделю выставил 18гр. За сутки до возвращения дал команду на нагрев дома. Обратил внимание что нагревается, очень медленно. Если раньше на нагрев уходило 6-8часов, (это при том что мощность была ограничена на 80%.) то в этот раз набирал температуру сутки. Причем раньше по достижении заданной температуры, модуляция снижалась процентов до тридцати, и колебалась 30-60%. Теперь же по достижении заданной температуры модуляция снижается до нуля потом включается на полную мощность 100%. Ошибок ни каких не выскакивает.
    Сегодня почистил фильтр, проверил и подкачал давление в расширительном баке. Ничего не изменилось.
    Да. Еще напряжение в сети у нас стало низкое. Бывает перекос по фазам. IMG_20231209_123201.jpg
    При работе на 100% модуляции, потребляемая мощность не достигает 3кВт на фазу.
    Когда вскрывал котел обратил внимание, что на плате не все диоды горят, не знаю как раньше было, но теперь так:
    IMG_20231209_122353.jpg .
    Графики:
    Screenshot_2023-12-10-00-30-27-916_com.microline.zont.jpg .
     
  2. Виктор_09
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71

    Виктор_09

    Живу здесь

    Виктор_09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Череповец
    Добрый день. Совет какого плана Вам нужен? Вы в принципе подробно всё описали, основную причину низкой мощности - низкое напряжение, отметили. При 180 В на треть снижается мощность от номинальной. Котёл эксплуатируете давно?
     
  3. glorifud
    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    1.872

    glorifud

    Живу здесь

    glorifud

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.11
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Железнодорожный
    Эксплуатирую три года.
    Считаете что при нормализации напряжения котел восстановит работу? Мне не нравится что котел работает по принципу on-of. Раньше график модуляции был менее рваным. Кроме того теплоноситель при отключении модуляции гораздо быстрее остывает в системе. Прямо резко. Такое ощущение будто в доме появилась открытая дверь).
    Совет нужен такого плана: что нужно еще проверить, кроме фильтра и давления в расширительном баке?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.426
    Благодарности:
    26.094

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.426
    Благодарности:
    26.094
    Адрес:
    Калуга
    мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения - физика так считает
     
  5. Виктор_09
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71

    Виктор_09

    Живу здесь

    Виктор_09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Череповец
    Этого хватит. При эксплуатации СО на подготовленной воде/теплоносителе все у вас в порядке. Приходилось видеть большое количество накипи на ТЭНах после запуска на жёсткой воде из скважины или колодца. В этом случае можно почистить, но это очень редко бывает. Для Вас вся надежда на поставщика электричества. А модуляция как термин для электрокотла вообще условно применима, это не газовый клапан. Всё равно ТЭН или включен или выключен.
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.085
    Благодарности:
    15.094

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.085
    Благодарности:
    15.094
    Адрес:
    Новая Москва
    @glorifud, поставьте везде (и котле и в Зонте) максимальную температуру теплоносителя.
    После этого всё будет зависеть от сетевого напряжения, которое, конечно, у Вас безобразное.
    Трясите поставщика энергии, или ставьте стабилизаторы.
    Как выбирать (один из примеров) я написал здесь:
    Выбор стабилизаторов напряжения для дома.
     
  7. razboinikov
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    razboinikov

    Участник

    razboinikov

    Участник

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чайковский
    Здравия желаю! И всех с наступающим. Имеется два котла Protherm скат 18 с БКН в разных домах с одинаковым подключением и на одном из них столкнулся с проблемой, а имнно при работе с БКН через фугас нагрев происходит наоборот, т. е. при запросе отопления фугас переключает нагрев ГВС и греет БКН, а отопление холодное. Помогите разобраться.
     
  8. Виктор_09
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71

    Виктор_09

    Живу здесь

    Виктор_09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Череповец
    Здравствуйте, так не бывает, что-то отличается - гидравлическое подключение или электрическое. Сами подключали? Фишка на плате от Fugas не перевернута?
     
  9. razboinikov
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    razboinikov

    Участник

    razboinikov

    Участник

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чайковский
    Сам подключал, два года назад. Всё работало, в этом году проблема вылезла. Фишку перевернуть не получится, паз помешает
     
  10. Виктор_09
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71

    Виктор_09

    Живу здесь

    Виктор_09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Череповец
    Чудеса. Ткните мультиметром в фишку, посмотрите где напряжение есть при отоплении и гвс, сравните с исправным котлом. Или привод переставьте с исправного, сравните. Не представляю, почему привод стал крутить в другую сторону или плата изменила ориентацию... Не встречал подобного.
     
  11. razboinikov
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    razboinikov

    Участник

    razboinikov

    Участник

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чайковский
    Да, вчера проверил мультиметром, оказалось, что фугас не просто крутит наоборот, а завис в положении ГВС, даже в режиме работы котла на одно отопление. Замена ни чего не выявила, менял и провода и фугас целиком. Грешил уже на плату котла. Причину нашёл, поменял термодатчик и всё заработало. Вот это точно чудеса.
     
  12. Виктор_09
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71

    Виктор_09

    Живу здесь

    Виктор_09

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Череповец
    Понятно. У Вас котел должен был показывать заниженную температуру в бойлере и постоянно работать на гвс.
     
  13. razboinikov
    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    razboinikov

    Участник

    razboinikov

    Участник

    Регистрация:
    12.12.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Чайковский
    Котёл ни как не отреагировал на это, ГВС показывал 35°, а в режиме "только отоплене" постоянно грел на 7кВт, а пиктограммка радиатора постоянно горела, а не моргала как при включенном насосе и при этом нагрев шёл БКН.
     
  14. Yjhfr75
    Регистрация:
    30.12.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Yjhfr75

    Новичок

    Yjhfr75

    Новичок

    Регистрация:
    30.12.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Проблема с котлом Протерм скат 12 квт. Управляется ZONT. Подключен через датчик бойлер косвенного нагрева. 3 дня несколько раз зонт писал давление 0.
    Дальше больше. Стал писать температуру горячей воды 5 градусов. Хотя температура 60. Грел воду не переставая. В меню зонт авария котла, авария гвс, давление 0, или 4,8 атмосферы.
    Отключил зонт, в ручном режиме долго греет воду на 100% мощности, хотя и отключает нагрев. Проверил фильтры, расширительные бачки горячей воды и котла. Проверил термодатчик бойлера, а именно поставили временно другой. Работает и тот и тот, проверяли в стакане с горячей водой, отключал котел. Ошибок нет, хотя зонт один раз написал ошибку F32- ошибка вентилятора мороза превышена скорость оборотов вентилятора. Нет такого у него.
    Опять подключил зонт. Час работае нормально, без ошибок. Греет, отключает. Потом опять давление 0, авария.
    Сейчас перевел просто в ручной режим, периодически включаю нагрев горячей воды.
    И никто ничего не понимает что делать.
     
  15. Pochtaz
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Pochtaz

    Новичок

    Pochtaz

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Всем доброго времени! Буду очень рад доброму совету! Котел Protherm Скат 9К (переделанный на 14К), подключен на 3 фазы, пережил аварийный скачек напряжения 400 В на фазу (В результате скачка умер стабилизатор на одной фазе, блок управления на твердотопливнике, блок управления на Protherm на другой фазе) Отдал добрым людям блок управления подшаманили. Начал запуск котла вылетает F20. Далее прошел весь алгоритм, указанный в этой ветке и соседней. Выявил сгоревший насос, который заменил. Далее удалил воздух, деактивировал аварийный термостат, но ошибка не исчезает. По факту котел запускается далее идет тест тэнов и загорается F20, далее загорается реле контактора №1, после этого должно загореться реле 3 запуск насоса, но этого не происходит. Что еще нужно проверить? Была мысль, что деградировал аварийный термостат, но где можно узнать его реальное сопротивление?