Неполадки котла Protherm Скат

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Havoc, 06.12.05.

  1. lineii2
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    lineii2

    Участник

    lineii2

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самарская обл
    Отгорели контакт уже на 2 тенах, хорошо что их в нём 4...температура работы от 52-65 при макс 85 в зависимости от холодов, режим 11-16кВт,скачков не наблюдалось по свету 380 В. Баня 64 кв. м, т.п 4 контура по 50 метров, 3 родиатора. ал 11с/500+7с/500+6с/350,пол-сушитель,мансарда пока без радиаторов, но утеплена вход на неё закрыт. залита бутилированная вода, давление 1,5.
     
  2. lineii2
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    lineii2

    Участник

    lineii2

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самарская обл
    В чём может быть проблема с работой тенов?
     
  3. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ежели отгорели контакты, то обычно бывает слабое крепление проводов к ТЭНам, ежели конечно не пробой ТЭНов на корпус.
     
  4. lineii2
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    lineii2

    Участник

    lineii2

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самарская обл
    У них крепление мама папа...сильно их не стянешь, почему не гаечные, это минуси большой
     
  5. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Отгорел контакт у "папы" или у мамы"? Там получается два контакта, между проводом и папой (или мамой) и между ними. Контакты оставшиеся прожать. Горелые конечно заменить. Если сам ТЭН обгорел, то на замену.
     
  6. lineii2
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    lineii2

    Участник

    lineii2

    Участник

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Самарская обл
    Да это понятно
     
  7. Пенал
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Пенал

    Новичок

    Пенал

    Новичок

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, проблема со Скат14. начал выключать автомат питания. отключается от сети. начал смотреть-след. картина-задана температура 45 С, мощность 9 кВт. понизил мощность до 7 кВт, котел включился, показывает температуру теплоносителя, отключил все кроме котла, судя по всему не греет, потому что электросчетчик, он электронный, показывает потребление мощности по всем трем фазам нули. при этом котел включен, показыват температуру 25С, заданную мощность 7 кВт, но судя по нулям ничего не потребляет. как только я задаю потребляемую мощность 9 кВт срабатывает автомат. что за беда не понятно, может кто сталкивался? заранее спасибо.
     
  8. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    ТЭНы прозвонить не пробовали?
     
  9. Пенал
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Пенал

    Новичок

    Пенал

    Новичок

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    нет еще, но видимо придется лезть в котел. может накипь на них, хотя котлу два года всего.
     
  10. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    942
    Благодарности:
    208
    Адрес:
    Архангельск
    Придется. По внешнему виду мало что определишь, да еще и через интернет.
     
  11. Rustem961
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Rustem961

    Новичок

    Rustem961

    Новичок

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Ошибка F20 (перегрев) устраняется вручную. Из тепообменника выходит сверху медный патрубок, на нем расположен аварийный термостат (он показан на фото этом форуме как S 2). К термостату идет два провода оранжевого и красного цвета с клемниками. Нужно откинуть один клемник и между ними будет кнопка красного цвета похожая на красный светодиод - нажимаешь и ошибка скидывается. Также сталкивался с ошибкой F 22 - это низкое давление жидкости в системе. Нужно увеличить давление и котел запускается автоматически.
     
  12. SDmitriy2
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SDmitriy2

    Участник

    SDmitriy2

    Участник

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Здравствуйте установили котел PROTHERMСКАТ 9 KW. У нас в доме ограничение мощности 4кв.. Отопление работает отлично. При подключение бойлера косвенного нагрева с датчиком Температуры. Через комплет подключения Комплект клапана трехходового FUGAS для котла СКАТ Protherm 0020015570. Котел все включается на 9 кв несмотря на то что максимальная мощность настроена на 4кв. Сброс настроек к заводским не помог. Без датчика бойлера работает все ок, как подключаем датчик котел показывает температуру в бойлере правильно но включается на 9кв. Подскажите какие параметры надо выставить что -бы кател заработал правильно. Сервисной документации для этого котла в интернете не нашел.
     
  13. SDmitriy2
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SDmitriy2

    Участник

    SDmitriy2

    Участник

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    В службе техподдержке PROTHERM специалист сказал что мощность ГВЛ нельзя регулировать. Подогрев бойлера горячей воды всегда работает на полной мощности котла. В котле 2 тена 6квт и 3квт. Думаю один отключить. Вопрос создаст ли данное решение проблемы с работой котла. Спасибо всем кто откликнится на мою проблему.
     
  14. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Обнинск
    2 блока ТЭНов. Один 3х2 кВт и один 3х1 кВт. Если Вы ограничите 4 кВт в меню при отоплении, то неизвестно какие из 6 ТЭНов будут включены. Поэтому непонятно, какие отключать. При ГВС мощность максимальная - работать будут все, которые Вы оставите. Ну судя по мощности, у Вас однофазное включение (это важно). Я бы сделал так - убрал бы ограничение на отопление, 3 ТЭНа 2-ух киловаттных соединил последовательно, все 3 фазных провода от этих ТЭНов соединил параллельно. Один конец гирлянды из 3-ех ТЭНов повесил на запараллеленные фазные провода, другой - на "0". Общая мощность получившегося котла - 3,66 кВт. Но это ТОЛЬКО с однофазным включением. Решение кривое конечно...
     
  15. SDmitriy2
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SDmitriy2

    Участник

    SDmitriy2

    Участник

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Люберцы
    Да спасибо. Решение конечно не стандартное но думаю вполне рабочее. Да у нас однофазное соединение причем как это обычно в деревнях не всегда 220. Когда котел включается резко на 9квт в доме свет резко тускнеет.